ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Проектирование и расчеты => Тема начата: samsony1 от 15 Ноября 2020, 20:35:20



Название: Выбор автоматических выключателей по отключающей способности
Отправлено: samsony1 от 15 Ноября 2020, 20:35:20
Выбор автоматов по отключающей способности

Различные модульные и литые автоматы имеют в своих характеристиках параметр - Icu - ток коммутационной стойкости, по этому показателю можно выбрать некоторые модели российских фирм и их иностранных собратьев.

Коммутационная способность автоматического выключателя - очень важный технический параметр, от которого зависит надежность срабатывания автомата. Показатель коммутационной способности - это максимальное значение тока, при котором автомат гарантированно разомкнет цепь с потерей или без потери своей дальнейшей работоспособности.

Цитата: ГОСТ Р 50345—2010 (Автоматические выключатели для переменного тока)

5.2.4 Номинальная наибольшая отключающая способность - Номинальная наибольшая отключающая способность — это значение предельной наибольшей отключающей способности (см. 3.5.5.1), указанное для выключателя изготовителем.
5.3.4 Стандартные значения номинальной наибольшей отключающей способности
Стандартными значениями номинальной наибольшей отключающей способности до 10 000 А включительно являются: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 А.
Примечание — В некоторых странах также считают стандартными значения 1000, 2000, 2500, 5000, 7500 и 9000 А.
- подробнее - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1250.0.html)

Чем выше этот параметр, тем выше стоимость изделия.
И если заказчик хочет более стойкие изделия - он может выбрать их из ассортимента изделий.
Некоторые производители имеют линейку автоматов с отключающей способностью
4,5 кА
6 кА
10 кА
16 кА
25 кА
36 кА
50 кА
...
150 кА

Большинство импортных модульных изделий на российском рынке - 4,5кА.
Думаю именно по этим параметрам и стоит сравнивать те же модульные автоматы.
Кроме того, при разных номинальных напряжениях этот параметр разный и это указывают на шильдике литых автоматов.

(https://l220.ru/data/uploads/i/pks.jpg) (https://rusenergetics.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4.-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.jpg)
(https://st20.stpulscen.ru/images/product/313/749/446_big.jpg) (https://gcprom.ru/d/b8ca64b1530011e9b3c0902b345b52c2_7c34ee6a530711e9b3c0902b345b52c2.jpg) (https://om-ek.ru/image/cache/catalog/YML97ca6b35979c4bf532ad37fb8de6a2eb/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-silovoy/IMGa03593342e79437a07108035e01fe7bf-1200x630.jpg)