ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Проектирование и расчеты => Тема начата: samsony1 от 10 Декабря 2020, 18:30:56



Название: длительно-допустимые токовые нагрузки кабелей
Отправлено: samsony1 от 10 Декабря 2020, 18:30:56
Цитата: ПУЭ 7 изд.
Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
 
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов.
Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.

1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.

ПУЭ 7 - подробнее - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1143.0.html)


Название: Re: длительно-допустимые токовые нагрузки кабелей
Отправлено: samsony1 от 22 Декабря 2020, 20:21:26
Длительно-допустимые токи наиболее точно можно рассчитывать по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (подробнее здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1347.0.html)) с учетом способов прокладки, а с учетом температуры окружающей среды (по ПУЭ - Таблица 1.3.3) и количества рядом проложенных кабелей (по ПУЭ - Таблица 1.3.26).

(https://meselectro.ru/ssl/u/72/30a978377811e9af71e1baf38de654/-/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%201.3.3.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0.jpg)

(http://images-on-off.com/images/182/primerviborasecheniyakabelyananapryazhen-ea554cb7.png)


Название: Re: длительно-допустимые токовые нагрузки кабелей
Отправлено: samsony1 от 22 Декабря 2020, 20:28:50
длительно-допустимые токовые нагрузки кабелей (завод Кольчугино)

подробнее - здесь (https://elcable.ru/catalog/tech-docs/)


Название: Re: длительно-допустимые токовые нагрузки кабелей
Отправлено: samsony1 от 16 Апреля 2022, 08:45:34
см. так же ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (подробнее здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1347.0.html))