Название: СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий» Отправлено: samsony1 от 06 Февраля 2021, 20:02:37 СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий»
Цитировать 12 Электроснабжение и электрооборудование 12.1 Источники электроэнергии, применяемые для электроснабжения высотных зданий, подразделяют на внешние и внутренние. К внешним источникам электроэнергии относят трансформаторные подстанции (сетевые, РТП, ТП), обеспечивающие подачу электроэнергии по кабельным линиям до ГРЩ и ВРУ высотного здания. Трансформаторные подстанции (сетевые, РТП, ТП) также могут быть встроены в высотное здание или его стилобатную часть. К внутренним источникам электроэнергии относят: - автономные дизельные электростанции (ДЭС) или газогенераторные электростанции; - источники бесперебойного питания (ИБП); - прочие источники. 12.2 Размещение внутренних источников электроснабжения высотного здания (встроенные РТП, ТП, ДЭС, ИБП, прочие источники) не должно оказывать негативное влияние на находящихся в здании людей и нормальное функционирование инженерных систем. Расположение ТП должно быть выбрано так, чтобы исключить постоянное пребывание людей в смежных помещениях. Помещения ТП должны быть экранированы от смежных помещений. Трансформаторы встроенных и пристроенных подстанций высотных зданий должны быть сухими или с негорючим заполнителем. 12.3 ДЭС должна быть устроена в соответствии с СП 88.13330 и [10]. Примечание - Требования к устройству ДЭС также изложены в [18] и [19]. Размещение ДЭС допускается в подземном помещении высотного здания, с устройством в этом помещении систем автоматического пожаротушения и противодымной защиты. Помещение ДЭС следует располагать у наружной стены здания, отделяя его от других помещений несгораемой герметичной стеной с пределом огнестойкости не менее 120 мин. Примечание - Предел огнестойкости конструкции принимают в соответствии с [12]. 12.4 Мощность ДЭС и запас топлива должны быть рассчитаны на работу систем противопожарной защиты (СПЗ) в течение 180 мин. 12.5 Запас топлива для ДЭС следует хранить в помещении, отделенном от помещения ДЭС противопожарной преградой с пределом огнестойкости не менее 120 мин или же во встроенном баке, предусмотренным предприятием-изготовителем. Хранение запаса топлива объемом более 1 в помещении ДЭС не допускается. Помещение для хранения запаса топлива должно соответствовать требованиям нормативных документов. 12.6 ИБП следует размещать в технических помещениях здания, они должны обеспечивать функционирование инженерных систем при прекращении подачи электроэнергии или при отключении внешних и внутренних источников основного электроснабжения. Примечание - Информацию о прекращении подачи основного электроснабжения и переходе на электроснабжение от ДЭС или ИБП следует передавать на автоматизированное рабочее место диспетчера. 12.7 Встроенные и встроено-пристроенные нежилые помещения должны быть обеспечены питанием от самостоятельных ВРУ. Электроснабжение встроенных, в том числе подземных или встроено-пристроенных стоянок автомобилей, следует выполнять отдельными линиями от ТП. 12.8 Электроприемники систем электрооборудования высотных зданий по степени обеспечения надежности электроснабжения подразделяют на категории 1 и 2. Примечание - В составе потребителей 1-й категории, по ТЗ или требованиям СТУ, могут быть выделены потребители особой группы 1-й категории (по 12.10). 12.9 К электроприемникам 1-й категории относят электроприемники, обеспечивающие работу оборудования ЦТП, ИТП, АИТ, ЭЦ и насосных станций, систем автоматизации, систем технологического кондиционирования серверных, диспетчерской, лифтов (за исключением пожарных), систему диспетчеризации, охранно-тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, серверное оборудование, щиты гарантированного питания. 12.10 При выделении электроприемников особой группы 1-й категории, к ним необходимо относить: - лифты для транспортирования пожарных подразделений; - приемные станции и оборудование систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - эвакуационное освещение, освещение площадок для вертолетов или аварийно-спасательных кабин; - электроприемники системы противодымной защиты; - электроприемники систем автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода; - электроприемники систем противодымной вентиляции; - электроприемники аварийно-спасательного оборудования и специальной пожарной техники, предусмотренные проектом; - электроприемники автоматических противопожарных и противодымных дверей, ворот, штор и т.п. Для электроприемников особой группы 1-й категории по ТЗ на проектирование может быть предусмотрен третий, независимый источник питания, обеспечивающий работу электроприемников в течение 180 мин. Примечание - В качестве независимого источника питания для электроприемников особой группы 1-й категории могут быть использованы ДЭС или ИБП, которые должны включаться автоматически при отключении внешнего питания. 12.11 К электроприемникам 2-й категории относят все остальные электроприемники, не подпадающие под определения электроприемников 1-й категории (12.9) и электроприемников особой группы 1-й категории (12.10). 12.12 Распределительные устройства высотных зданий включают в себя: - главные распределительные щиты (ГРЩ); - вводно-распределительные устройства (ВРУ); - распределительные щиты; - этажные распределительные щиты; - панели автоматического включения резерва (АВР). 12.13 ГРЩ, как правило, следует размещать в смежном с РТП или ТП помещении (согласно [18]). ГРЩ и ВРУ, как правило, должны быть размещены в специально выделенных помещениях. Допускается размещение ГРЩ и ВРУ в специально выделенных помещениях, расположенных на верхних и верхних технических этажах. Допускается размещать ГРЩ и ВРУ для электроснабжения разных пожарных отсеков по высоте здания на первом или минус первом подземном уровне в выделенных самостоятельных помещениях с обеспечением нормативного предела огнестойкости транзитных кабельных проходок или шахт и коробов для их прокладки до обслуживаемого пожарного отсека. 12.14 Число ГРЩ и ВРУ, предназначенных для распределения электроэнергии, определяют проектом. 12.15 В каждом пожарном отсеке высотного здания необходимо предусматривать самостоятельные ВРУ, распределительные панели или распределительные щиты для электроприемников систем противопожарной защиты и потребителей особой группы 1-й категории. 12.16 Панели АВР размещают, как правило, в составе ГРЩ и ВРУ. 12.17 В зависимости от конструктивного исполнения здания, панели АВР допускается устанавливать в местах расположения электроприемников 1-й категории и особой группы 1-й категории. 12.18 Электрооборудование высотных зданий должно соответствовать требованиям [12, глава 19, статья 82]) и быть укомплектованными соответствующими сертификатами с протоколами испытаний. 12.19 Конструкцией распределительных щитов должна быть исключена возможность распространения горения за их пределы. 12.20 Приборы учета потребления электроэнергии следует устанавливать во внеквартирных коридорах или в общественных зонах в специальных запирающихся шкафах. 12.21 Устанавливать УЗО для питания электроприемников рекомендуется с током срабатывания: - 100 (300) мА - в поэтажных распределительных щитах; - не более 30 мА - в щитах апартаментов (квартир). Устанавливать УЗО для питания электроприемников систем противопожарной защиты запрещается. 12.22 Электропроводки следует комплектовать кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами. Кабели, прокладываемые открыто, не должны распространять горение при групповой прокладке по категории А (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011). Кабели, прокладываемые открыто, должны быть с низким дымо- и газовыделением (нг-LS, нг-HF) или должны быть обработаны специальными огнезащитными покрытиями. 12.23 Электропроводки от ТП и автономного источника питания до ВРУ следует прокладывать в раздельных, выделенных, огнестойких каналах (коробах) или выполнять пожаростойкими (огнестойкими) кабелями или шинопроводами. 12.24 Электропроводки от ВРУ до систем противопожарной защиты при групповой прокладке должны быть выполнены пожаростойкими (огнестойкими) кабелями с минеральной изоляцией или других видов кабелей типа FR с пределом огнестойкости не менее 120 мин. 12.25 Предел огнестойкости кабельных проходок, герметичных вводов и проходок шинопроводов (ГОСТ Р 53310), прокладываемых через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости по СП 112.13330.2011, раздел 5, должен быть не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции в месте ее пересечения. 12.26 Конструкцией кабельных проходок должна быть обеспечена возможность замены и (или) дополнительной прокладки проводов, кабелей и их технического обслуживания. 12.27 Электропроводки для систем противопожарной защиты при групповой прокладке должны быть выполнены с пределом огнестойкости не менее 120 мин. Электропроводки для систем противопожарной защиты, прокладываемые замоноличенно, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью [20, 14.15], допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не предъявляются требования по нераспространению горения. 12.28 Поэтажная разводка кабелей (и проводов) от этажного распределительного щита до помещений должна быть выполнена в каналах или погонажной арматуре, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 53313-2009, раздел 4. 12.29 Светильники, применяемые в системах электрического освещения, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. 12.30 Конструкцией светильников, применяемых для эвакуационного освещения с автономными источниками питания, должно быть обеспечено их надежное функционирование в условиях повышенных температур. Примечание - Допускается выполнять эвакуационное освещение светильниками со встроенными источниками питания (аккумуляторами), с ресурсом работы аккумулятора в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей, без предъявления требований к огнестойкости питающих их кабелей. 12.31 Светильники, применяемые для оборудования вертолетных площадок высотных зданий и огней светового ограждения, должны быть виброустойчивого исполнения со степенью защиты оболочек не ниже IP 65 (классификация по ГОСТ 14254) и с резервным питанием. 12.32 Высотные здания следует оборудовать системой заземления в соответствии с [10, раздел 1.7], а также системой молниезащиты в соответствии с инструкциями [20] и [21]. Допускается применение компьютерных программ для проектирования систем молниезащиты зданий выше 150 м и зданий сложной конфигурации. подробнее - здесь (https://teploprof.su/uploadedFiles/files/normativnaya_dokumentaciya_sml/sp_253.1325800.2016.pdf)(https://www.iek.ru/local/components/iek/prodcat.catalog/templates/.default/pdf.gif) Название: Re: СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий» Отправлено: samsony1 от 26 Февраля 2021, 20:44:24 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
(методические рекомендации) Цитировать 6.26 В соответствии с требованиями ПУЭ [10, 1.2.18] по первой категории надежности следует выполнять электроснабжение: - электроприемников систем контроля загазованности помещения АИТ; - охранной сигнализации; - аварийного освещения; - вытяжных вентиляторов систем вентиляции, обслуживающих АИТ. Электроснабжение всех противопожарных систем следует выполнять по особой группе первой категории надежности электроснабжения. Цитата: Комментарий: Комментарий: 5.5 Электроснабжение технических средств СПЗ высотного здания, комплекса должно предусматриваться по первой категории надежности. К электроприемникам первой категории по надежности электроснабжения должны относиться: - лифты для транспортирования пожарных подразделений; - системы ПДЗ; - системы АПС и СОУЭ; - эвакуационное освещение; - системы АПТ и ВПВ; - противопожарные устройства систем инженерно-технического обеспечения; - устройства привода автоматических противопожарных дверей, ворот, штор, занавесов и т.п.; - сигнальное освещение; - системы экстренной связи с аварийно-спасательными службами; - системы связи безопасных зон для МГН на этажах с помещением пожарного поста или центрального диспетчерского пункта здания, сооружения; - системы мониторинга состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения. подробнее - здесь (https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293728/4293728650.pdf)(https://www.iek.ru/local/components/iek/prodcat.catalog/templates/.default/pdf.gif)
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
|