УЗО в системе заземления TT

Системы защитного заземления призваны защищать человека от поражений электрическим током в случае появления на корпусах электрооборудования опасного электрического потенциала, связанного например, с повреждением изоляции фазных проводников. На сегодняшний день существуют две распространенные системы с глухозаземленной нейтралью:

 - система заземления TN в которой контуры заземления подстанции связаны с корпусами защищаемого оборудования посредством защитных проводников PE;
 - система заземления TT не имеющая электрического контакта с заземляющим контуром подстанции, а защита организована повторным заземлением, непосредственно у потребителя.

Первая, в свою очередь представлена двумя подсистемами, отличающимися организацией защитных нулевых проводников PE:

 - в системе TN-C нулевой рабочий проводник (нейтраль) N объединен с защитным PE проводником заземления – функции обоих отведены общему проводнику PEN;
 - более совершенная система заземления TN-S имеет два раздельных проводника PE и N;
 - система TN-C-S, является компромиссным решением и позволяет реализовать на месте аналог TN-S.

Система заземления ТТ применяется в случаях когда безопасность при помощи подсистем TN по каким либо причинам обеспечена быть не может. Как правило, TT применяется на временных объектах (строительные площадки, вагончики-бытовки, торговые киоски и т.д.). Кроме того электропитание по такой системе заземления востребовано в сельской местности, где несовершенство воздушных линий электропередач ставит под угрозу электробезопасность населения. В данном случае организация заземляющих контуров по месту установки потребителей электроэнергии, с подключением к ним нулевых защитных шин становится более безопасным решением.

источник - здесь (https://cenerg.ru/stati/v-chem-neobhodimost-uzo-v-sisteme-zazemleniya-tt/)


Название: Re: УЗО в системе заземления TT
Отправлено: samsony1 от 22 Марта 2021, 20:13:20
Условия применения системы заземления ТТ

Использование системы заземления TT имеет ряд ограничений. Главным из них является применение системы исключительно с подключением через устройство защитного отключения (УЗО) либо дифференциальный автоматический выключатель, обеспечивающие защитное отключение при появлении дифференциальных токов утечки. Такое требование прописано в основном нормативном документе электрика – ПУЭ (п. 1.7.59), причем обязательно должно быть соблюдено требование:

Rобщ ≤ (50 В/Iср.УЗО),

где R общ – суммарное сопротивление системы заземления (заземлители, проводники и пр.), Iср.УЗО – ток уставки срабатывания УЗО, например, для прибора с порогом срабатывания 30 мА, общее сопротивление заземления не должно превышать 1667 Ом. Помимо требования установки УЗО (дифавтомата) необходимо соблюсти еще ряд условий:

 - ни в коем случае не допускается объединение рабочих нулевых проводов (нейтрали) и шины PE;
 - на объекте должна быть выполнена система уравнивания потенциалов, т.е. все металлические части инженерных сетей и металлоконструкций необходимо соединить с заземлителем.

Так в чем же заключается необходимость подключения УЗО?
Организовать на месте контур защитного заземления с низким сопротивлением – трудновыполнимая задача, поэтому ожидать срабатывания автоматического выключателя при замыкании между фазой и проводником PE не приходится. Сработает автоматический выключатель разве что при коротком замыкании между фазой и рабочим нулем, а в первом случае корпуса оборудования будут находиться под напряжением. УЗО и дифференциальные автоматы обеспечивают автоматическое отключение при появлении разницы токов в фазном и нулевом проводнике, поэтому устройство гарантированно отключит нагрузку и защитит человека от электротравмы.

источник - здесь (https://cenerg.ru/stati/v-chem-neobhodimost-uzo-v-sisteme-zazemleniya-tt/)


Название: Re: УЗО в системе заземления TT