Название: Сопротивление петли фаза-нуль в системе TT Отправлено: samsony1 от 14 Апреля 2021, 16:38:14 Сопротивление петли фаза-нуль
В целях соблюдения правил электробезопасности все электроустановки должны регулярно проходить испытания, в ходе которых замеряется изоляция кабелей, измеряются сопротивления контура защитного заземления и так далее. Важным этапом проведения испытаний является измерение сопротивления петли фаза-нуль, в ходе которого определяется, обеспечит ли вводной автомат автоматическое отключение при коротком замыкании (КЗ). Петля фаза-нуль складывается из фазных проводников, обмотки трансформатора подстанции и нулевых проводников, включенных последовательно, соответственно и сопротивление самой петли складывается из сопротивлений ее составляющих. Расчеты петли довольно сложная процедура, поскольку в реальных сетях к их сопротивлению добавляются переходные сопротивления большого числа контактов, автоматов, коммутационных элементов. Реальные значения сопротивлений, а, следовательно, и токов однофазных замыканий которые обеспечивает петля фаза-нуль можно определить только в результате замеров. Название: Re: Сопротивление петли фаза-нуль в системе TT Отправлено: samsony1 от 14 Апреля 2021, 16:40:51 Петля фаза-ноль в системе TT и ее особенности
В системах с глухозаземленной нейтралью трансформатора TN петля фазы и нуля складывается из нулевых и фазных проводов. В системе TN-C она представлена одним фазным контуром вместе с совмещенным PEN проводником, а в TN-S двумя: - петля фазы ноля (проводник N); - петля провода фазы трансформатора и защитных проводников (PE); Так как в этой системе нулевой и защитный проводник разделены. В первом случае причиной срабатывания защитных автоматов будет КЗ между фазой и нулем, для системы TN-S дополнительно автомат сработает и при замыкании фазы, например из-за нарушения изоляции проводов на корпус электроустановки связанный с защитным заземлением. Несколько иначе обстоит дело в системе TT, применяемой для электропитания временных объектов, а также широко используемой при передаче электроэнергии посредством воздушных линий, например в сельской местности. Как и для TN здесь также применяются заземления нейтрали трансформаторов, только защитного проводника к контуру заземления подстанции не идет. Защитное заземление со стороны потребителя обеспечивается повторным заземлением, отдельным контуром в непосредственной близости к электроустановкам. Отсутствие нулевых защитных проводов ограничивает применение защиты только короткими замыканиями между нулем и фазой. Сопротивление петли в системе TT следует измерять между фазным проводником и проводом защитного заземления, оно будет представлено суммой сопротивлений: - фазных проводов; - обмоток трансформаторов; - контура заземления подстанции; - земли и повторного заземления; и может иметь достаточно высокое сопротивление, поэтому пробой фазы на корпус заземленного электрооборудования не обязательно окончится защитным отключением вводного автомата. Iкз = U_ном / Zп, здесь: Iкз – ток однофазного КЗ, U_ном – номинальное напряжение сети, Zп – полное сопротивление петли. Очевидно, что высокое сопротивление просто ограничит ток и его будет недостаточно для срабатывания автоматического выключателя. Именно поэтому ГОСТ 30331.3-95 в системах TT рекомендовано выполнение следующего ограничения: Rп · I∝ ≤ 50 В, где – Rп – полное сопротивление, а I∝ – ток срабатывания автомата. Согласно требованиям того же ПУЭ и указанного ГОСТа, в сетях TT для защиты от поражений электрическим током необходимо использовать устройства защитного отключения – УЗО, реагирующие на дифференциальные токи. Защита от сверхтоков допускается при очень низких значениях сопротивлений, чтобы выполнялось условие. источник - здесь (https://cenerg.ru/stati/soprotivlenie-petli-faza-nol-v-sisteme-tt/)
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
|