Название: электроосвещение котельной Отправлено: samsony1 от 09 Мая 2021, 12:15:00 электроосвещение котельной
Котельная — обычно небольшое помещение со скудным естественным освещением. В качестве источника тепла промышленные предприятия и хозяева частных домов всё чаще используют газ или жидкие горючие среды. В нормальных условиях взрывоопасные пары не проникают во внешнюю среду и не создают угрозы воспламенения или взрыва, что позволяет использовать в котельных стандартные лампы накаливания, люминесцентные или LED-элементы. Взрывобезопасные светильники для котельной, согласно ПУЭ, нужны для предпускового освещения помещения. ООО «Индустрия» производит осветительные приборы серий, подходящих для установки в котельных любого типа. Для защиты лампы используется корпус из прессованного или литого металла, возможно питание оборудования от батареи. Требования нормативов При нормальной работе котлов в помещении не образуется горючих или взрывоопасных сред. Однако газообразное или жидкое топливо при неисправности оборудования может улетучиваться, создавая опасность для находящихся в здании. При включении незащищённых осветительных приборов смесь может взорваться из-за выделяющегося в атмосферу тепла или проскочившей искры. Светильники для котельной во взрывобезопасном исполнении устанавливаются, согласно ПУЭ-7 (7.3.48), в помещениях, где могут выделяться опасные среды с температурой вспышки ниже 62 °С. При включении оборудование не даёт искры, не разогревает окружающую среду, что исключает опасность взрыва даже при скоплении газов. Выключатели при этом размещаются вне рабочего помещения. Цитата: ПУЭ 7 изд. 7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61ºС и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной. СНиП II-35-76* (заменен на СП 89.13330.2012 (https://tk-expert.ru/uploads/files/ntd/ntd-316-20200704-101743.pdf), там этого пункта нет) в пункте 14.17 предусматривает для встроенных котельных, в которых могут скапливаться пары с температурой вспышки ниже 46 °С, установку взрывозащищённых светильников, соответствующих характеристикам опасной смеси. Выключатели и в этом случае предписывается устанавливать снаружи. Но по условиям среды установка взрывозащищенных светильников предусматривается. Нормы освещенности согласно СП 52.13330.2016 (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1055.0.html) Категория помещений по пожарной, взрывной опасности и условиям среды - СП 89.13330.2012 (https://tk-expert.ru/uploads/files/ntd/ntd-316-20200704-101743.pdf) (приложение А)
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
|