ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Провода и кабели => Тема начата: samsony1 от 19 Июня 2021, 19:16:13



Название: кабели КуРВнг(А)-FRLS и КуГРВнг(А)-FRLS
Отправлено: samsony1 от 19 Июня 2021, 19:16:13
кабели КуРВнг(А)-FRLS и КуГРВнг(А)-FRLS от «Завод «Энергокабель», г.Электроугли, Московская обл.

(http://www.energokab.ru/assets/components/phpthumbof/cache/5.6f49b02e5fccb80b13494c0bbf4c3dd51034.png)

Токопроводящая жила
Медная однопроволочная 1 класса (для сечений от 0,5 до 10 мм2 включ.), или многопроволочная круглой формы 2 класса (для сечения 16 мм2), или для кабелей с гибкими жилами - 5 класса (для сечений от 0,5 до 16 мм2).

Изоляция
Керамообразующая силиконовая резина.

Скрутка
Изолированные жилы 2-х – 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.

Наружная оболочка:
- для кабелей исполнения «нг(А)-FRLS» - ПВХ - пластикат пониженной пожарной опасности.

Число жил
От 2 до 5

Область применения
Кабели предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 220/380 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 700 В включительно.

Кабели не распространяют горение при групповой стационарной прокладке кабельных линий, при условии отсутствия механических воздействий на кабель и сохраняют работоспособность при воздействии пламени не менее 180 минут.

Предназначены для электропроводок и цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников) в жилых и общественных зданиях, в операционных отделениях больниц, в офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, зрелищных комплексах и спортивных сооружениях, а также на других объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности.

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П1б.1.2.2.2.

Технические данные
Рабочее напряжение, В   220/380
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С   от - 40 до + 50
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С, не ниже   - 15
Огнестойкость кабелей, мин, не менее   180
Дымообразование в испытательной камере   не более 50 %