Название: Петля фаза-ноль в системе TT и ее особенности Отправлено: samsony1 от 15 Сентября 2021, 18:09:09 Петля фаза-ноль в системе TT и ее особенности
В системе TT, применяемой для электропитания временных объектов, а также широко используемой при передаче электроэнергии посредством воздушных линий, например в сельской местности. Как и для TN здесь также применяются заземления нейтрали трансформаторов, только защитного проводника к контуру заземления подстанции не идет. Защитное заземление со стороны потребителя обеспечивается повторным заземлением, отдельным контуром в непосредственной близости к электроустановкам. Отсутствие нулевых защитных проводов ограничивает применение защиты только короткими замыканиями между нулем и фазой. Сопротивление петли в системе TT следует измерять между фазным проводником и проводом защитного заземления, оно будет представлено суммой сопротивлений: фазных проводов; обмоток трансформаторов; контура заземления подстанции; земли и повторного заземления; и может иметь достаточно высокое сопротивление, поэтому пробой фазы на корпус заземленного электрооборудования не обязательно окончится защитным отключением вводного автомата. Iкз = U_ном / Zп, здесь: Iкз – ток однофазного КЗ, U_ном – номинальное напряжение сети, Zп – полное сопротивление петли. Очевидно, что высокое сопротивление просто ограничит ток и его будет недостаточно для срабатывания автоматического выключателя. Именно поэтому ГОСТ 30331.3-95 в системах TT рекомендовано выполнение следующего ограничения: Rп · I∝ ≤ 50 В, где – Rп – полное сопротивление, а I∝ – ток срабатывания автомата. Согласно требованиям того же стандарта в сетях TT для защиты от поражений электрическим током необходимо использовать устройства защитного отключения – УЗО, реагирующие на дифференциальные токи. Защита от сверхтоков допускается при очень низких значениях сопротивлений, чтобы выполнялось условие. источник - здесь (https://cenerg.ru/stati/soprotivlenie-petli-faza-nol-v-sisteme-tt/) PS - ГОСТ 30331.3-95 заменен на ГОСТ Р 50571.3-2009 (https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293812/4293812494.pdf)
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
|