Название: ГОСТ Р 50571.3—2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Защита от поражения электрическим токо Отправлено: samsony1 от 15 Сентября 2021, 18:44:55 ГОСТ Р 50571.3 — 2009 (МЭК 60364-4-41:2005)
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 4-41 Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током Цитировать Настоящий стандарт устанавливает основополагающие требования к защите от поражения электрическим током людей и животных, включающей в себя основную защиту и защиту при повреждении, координацию этих требований в соответствии с внешними воздействиями и требования к применению дополнительной защиты в определенных случаях. ... 410.3.3 В каждой части электроустановки должна быть применена одна или несколько защитных мер в зависимости от условий внешних воздействий. Обычно применяют следующие основные защитные меры: - автоматическоеотключение питания (411); - двойную или усиленную изоляцию (412); - электрическое разделение (для питания одного электроприемника) (413); - сверхнизкое напряжение (система безопасного сверхнизкого напряжения — БСНН и система защитного сверхнизкого напряжения — ЗСНН) (414). Защитные меры, примененные в установке, должны быть учтены при выборе и монтаже оборудования. Для особых электроустановок см. 410.3.4—410.3.9. Примечание — В электроустановках самой широко применяемой защитной мерой является автоматическое отключение питания. подробнее - здесь (https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293812/4293812494.pdf)