ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Высоковольтное оборудование => Тема начата: samsony1 от 05 Августа 2024, 12:36:50



Название: Индикатор КЗ для кабельных линий 20 кВ
Отправлено: samsony1 от 05 Августа 2024, 12:36:50
Индикатор КЗ для кабельных линий 20 кВ

Плотность энергопотребления в современных мегаполисах постоянно растет. Поэтому сейчас активно внедряются кабельные распределительные сети на напряжение 20 кВ. Стоимость сети на 20 кВ (включая оборудование) всего на 25% выше, чем у сети 10 кВ. Но зато на одной и той же площади при равном суммарном энергопотреблении требуется вдвое меньше подстанций на 20 кВ, чем на 10 кВ, что с лихвой окупает расходы. В России сети на 20 кВ внедряются в первую очередь в Москве, а, именно, в густонаселенных районах внутри МКАД. Тем не менее, и некоторые другие российские города, например, Екатеринбург, тоже начали внедрять у себя сети на 20 кВ или присматриваются к такому решению.

Особенности сетей с резистивным заземлением нейтрали

Если в сетях 6/10 кВ применяется соединение обмоток на передающей стороне по схеме «треугольник», то в сетях 20 кВ они соединены по схеме «звезда». Благодаря этому фазное напряжение в 1,73 раза меньше линейного, что позволяет использовать недорогие кабели, аналогичные по конструкции изделиям на 10 кВ. Правда, несколько усложняется конструкция трансформаторов на питающей подстанции, но в целом получается выигрыш по затратам.

Использование соединение обмоток по схеме «звезда» позволило реализовать резистивное заземление нейтрали. При использовании данного типа заземления при замыкании фазы не только на другую фазу, но и на землю, распределительная линия мгновенно обесточивается, что предотвращает работу кабеля во внештатном режиме, а, значит, увеличивает его срок службы. Данная особенность особенно актуальна для современных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

источник - здесь (https://test-energy.ru/indikator-kz-dlya-kabelnyh-linij-20-kv/)