|
Название: Расчет заземления в сети 20 кВ Отправлено: samsony1 от 18 Апреля 2025, 16:40:41 Проблема достижения низких значений сопротивления ЗУ в сети 20 кВ
Сеть 20 кВ представляет собой сеть среднего напряжения, но с другой конфигурацией соединения обмоток трансформатора. И если в сети 10, 35 кВ токи замыкания на землю достаточно низкие, то при организации низкоомного сопротивления нейтрали в сети 20 кВ токи протекающие через заземляющее устройство составляют порядка 1000-2000 А. И при попытке расчёта сопротивления заземляющего устройства согласно формуле из пункта 1.7.96 ПУЭ для сетей с малыми токами замыкания на землю получается очень низкие значения сопротивления, сложно реализуемые на практике. подробнее - здесь (https://zandz.com/ru/news/20250209/kak-dostich-nizkogo-soprotivleniya-zazemleniya-0-25-0-5-om-v-setyah-20-kv-resheniya-i-rekomendacii/?utm_source=mail&utm_medium=ZZ_Proektirovshiki&utm_campaign=2025_03_14&utm_content=1&utm_term=free)
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
|