ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Монтаж, установка, ремонт => Тема начата: Elena16 от 14 Мая 2012, 22:18:08



Название: Как мне грамотно объяснить свое нежелание сменить медные провода на алюминиевые
Отправлено: Elena16 от 14 Мая 2012, 22:18:08
Здравствуйте. У меня от уличного столба вот уже 17 лет к дому протянуты медные провода.Точно знаю, что они не соприкасаются с общей алюминиевой проводкой в поселке. Соединение делал высококвалифицированный специалист по злектромонтажу. Два года назад меняли уличные провода и у электриков не было никаких претензий к проводке. Однако сейчас новый электрик в приказном порядке заставляет менять медные провода.У него два довода. Нельзя, чтобы вместе были медные и алюминиевые провода. Второй довод - происходят большие потери электроэнергии, а надо, чтобы было энергосбережение. Пожалуйста помогите мне грамотно объяснить электрику,что по меньшей мере он не прав. А может просто хочет меня обмануть. Мне необходимы минимальные специальные электротехнические знания по проблеме безопасного подсоединения медных и алюминиевых проводов. Спасибо.


Название: Re: Как мне грамотно объяснить свое нежелание сменить медные провода на алюминиевые
Отправлено: SlavaRom от 18 Мая 2012, 11:05:21
Здесь может идти речь о замене, только если эти два провода вступают в непосредственный контакт в месте соединения.

Про большие потери непонятен вопрос. Из-за того , что кабель длинный или из-за того, что опять же медь с алюминием?


Название: Re: Как мне грамотно объяснить свое нежелание сменить медные провода на алюминиевые
Отправлено: msk-electro21 от 07 Февраля 2015, 09:29:09
Этот электрик показал предписание энергоснабжающей организации или отсибятину порет? По поводу соединения меди и алюминия- если провода из разнородных металлов соединены между собой напрямую(без применения соединителей) да ещё и на открытом воздухе(на улице),то место соединения будет окисляться,что приведёт к нагреву но сети общего пользования это не столь вредит сколько вам. А если,как вы пишите,работы по подключению линии к дому производил профессиональный электрик,то подключение должно быть выполнено через специальные соединители(орехи,проколы) что рекомендовано правилами и нормами. Медь или алюминий-это вам выбирать и пошлите этого товарища к соседям,пусть там своим красноречием блещет :)


Название: Re: Как мне грамотно объяснить свое нежелание сменить медные провода на алюминиевые
Отправлено: Eugene4212 от 13 Сентября 2016, 11:29:17
Понимаю что уже не актуально, но всё же...
1. Удельная проводимость меди почти в 2 раза выше уд.проводимости алюминия. Таким образом потери электроэнергии на медном проводе будут гораздо меньше по сравнению с алюминиевым того же сечения.  Это физика 9 класс и потому "электрик" обязан знать её без дальнейших пояснений.

2. Действительно, медные и алюминиевые провода непосредственно соединять между собой нельзя: надолго хороший контакт вы никогда не получите, а вот пожар... не исключён.  Для такого рода соединений существуют специальные соединительные муфты, зажимы, и т.д. Раз вы уверены, что медь и алюминий непосредственно "не соприкасаются", значит стойте на своём  :)


Название: Re: Как мне грамотно объяснить свое нежелание сменить медные провода на алюминиевые
Отправлено: samsony1 от 02 Июня 2020, 15:47:58
1. про потери всё верно предыдущий автор описал
2. для присоединения медных проводов к алюминиевым (СИП) проводам есть - Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.