ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Провода и кабели => Тема начата: samsony1 от 06 Июля 2020, 22:26:39



Название: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 06 Июля 2020, 22:26:39
силовые кабели с силанольно-сшитой полиэтиленовой (СПЭ)-изоляцией

Силовые кабели на напряжение 1 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны заменить в первую очередь кабели с поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией, а также кабели с пропитанной бумажной изоляцией (БПИ).

Кабель из сшитого полиэтилена (СПЭ, английское — XLPE, немецкое — VPE, шведское — РЕХ) появился на рынке чуть позже, чем другие виды проводников. Но ввиду хороших технических характеристик он стал более популярным и распространенным в категории кабельной продукции. Рассмотрим подробнее особенности и преимущества кабеля СПЭ, его сферы применения и плюсы прокладки. Что такое кабель из сшитого полиэтилена. ... Под кабелем СПЭ понимают кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (ПЭ). Сшитый полиэтилен – это полимер с поперечно сшитыми молекулами. Это наиболее плотный из всех видов полиэтилена, обладающий более высокими техническими показателями

Применение кабелей на напряжение 1 кВ с изоляцией из СПЭ взамен кабелей с ПВХ изоляцией обусловлено следующими преимуществами:
1. более высокая надёжность в эксплуатации;
2. меньшие расходы на реконструкцию и содержание кабельных линий;
3. большая пропускная способность за счёт увеличения допустимой температуры нагрева жил: длительной (90°С вместо 70°С) при перегрузке (130°С вместо 80°С);
4. более высокий ток термической устойчивости при коротком замыкании (250°С вместо 160°С);
5. более высокое сопротивление изоляции при рабочей температуре жилы (50 вместо 0,005 Мом х км);
6. низкое влагопоглощение;
7. большая стойкость к растрескиванию и химическому воздействию.

Виды кабеля из сшитого полиэтилена
Кабели СПЭ могут иметь разную форму жил: круглую или секторную. Последняя имеет несколько недостатков, поскольку для нее не предусмотрен специальный механический инструмент для разделки, из-за чего все работы нужно производить вручную. Кроме того, магнитное поле,образующееся вокруг сектора, увеличивает потери.

По напряжению:
 - 6-35 кВ;
 - 45-150 кВ;
 - 220 и 330 кВ.

По количеству токоведущих жил:
 - 1 или 3 для 6-35 кВ;
 - 1 для 45-150 и 220, 330 кВ.
 - Одножильные кабели СПЭ более распространены, поскольку трехжильные применяются только на напряжение до 35 кВ.
 - 4 для 0,4кВ

По материалу токопроводящей жилы:
 - из меди;
 - из алюминия (в маркировке обозначается первой буквой «А»).

По площади поперечного сечения токопроводящей жилы:
 - 35-1600 мм2 для 6-35 кВ;
 - 70-2000 мм2 для 45-150 кВ;
 - 400-2000 мм2 для 220 и 330 кВ.

По материалу оболочки:
 - из полиэтилена;
 - из ПВХ пластиката;
 - из полимерной композиции.

По типу бронирования:
 - стальной проволокой;
 - стальными лентами;


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией
Отправлено: samsony1 от 20 Августа 2020, 13:38:34
Под сшивкой полиэтилена понимается процесс связки звеньев молекул в широкоячеистую трехмерную сетку за счет образования поперечных связей. При сшивке в молекулярных цепочках, содержащих атомы углерода и водорода, под воздействием определенных факторов у звеньев молекул полиэтилена отрываются отдельные атомы водорода. Образовавшаяся свободная связь используется для соединения отдельных цепочек между собой.
В зависимости от используемого воздействия различают физическую и химическую сшивки полиэтилена.

При физической сшивке полиэтилен облучается жесткими рентгеновскими лучами. Данный процесс очень производителен, его скорость составляет 80 м/мин. Однако сшивка материала неравномерна по толщине трубы. У наружной поверхности наблюдается самый большой процент сшивки молекул. У внутренней — самый низкий. Соответственно, и свойства в объеме полиэтилена различны. Средний процент сшивки составляет 78%. Полиэтилен получаемый в результате физической сшивки обозначать РEХ-C.

При химической сшивке атомы водорода в молекулах полиэтилена замещаются под воздействием химических веществ.
1. Одним из таких веществ является силан. Поэтому такую химическую сшивку называют силановой или силанольной. Труба из полиэтилена на выходе из экструдера проходит через силановую ванну, процесс сшивки идет от двух поверхностей — наружной и внутренней вглубь стенки трубы. В этом случае у обеих поверхностей наблюдается высокий процент сшивки, а в середине толщины трубы самый маленький.
Средний процент сшивки составляет приблизительно 75%. Такой материал принято обозначать РEХ-B.

2. Второй способ химической сшивки — сшивка азотными радикалами. Полиэтилен, сшитый этим способом, обозначается РEХ-D. Этот способ сейчас практически не применяется из-за низкой технологичности.

3. Третий способ химической сшивки — сшивка пероксидами. Особенности этого способа в том, что полиэтилен и инициатор сшивки — пероксид — предварительно равномерно перемешиваются. Сшивка производится под высоким давлением в расплавленном состоянии.
При таком способе достигается высокий процент сшивки равный в среднем 85%. При этом свойства материала одинаковы в каждой точке материала независимо от толщины. Данный полиэтилен принято обозначать РEХ-A.



Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией
Отправлено: samsony1 от 20 Августа 2020, 13:38:53
О технологии сшивания изоляции
Благодаря идеальному сочетанию в полиэтилене электрических, физических и технологических свойств, изоляция кабелей стала одной из важнейших областей его применения.

Однако, изоляции кабелей и проводов из термопластичного полиэтилена присущи существенные недостатки, главными из которых является ползучесть и резкое ухудшение механических свойств при температурах, близких к температуре плавления, вплоть до потери формоустойчивости. Кроме того, внутренние напряжения, "замороженные в изоляции" при ее изготовлении, проявляют себя при повышенных рабочих температурах, приводя к заметной усадке, а в ряде случаев и к растрескиванию изоляции.

Эти проблемы можно решить, применяя сшитый полиэтилен, который имеет существенные преимущества перед термопластичным: высокие электрические и механические параметры в более широком диапазоне рабочих температур, малую гигроскопичность (водопроницаемость) и т.д.

Указанные выше положительные качества сшитого полиэтилена достигаются благодаря процессу сшивки. Термин "сшивка" подразумевает изменение молекулярной структуры полиэтилена. Поперечные связи, образующиеся в процессе сшивки между молекулами полиэтилена, создают новую трехмерную структуру, которая и определяет высокие электрические и механические характеристики материала.

При производстве кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ используются две технологии сшивания изоляции:
 - технология пероксидной сшивки на линиях газовой вулканизации для кабелей среднего (10-35 кВ) и высокого напряжений (110 кВ и выше);
 - технология силановой сшивки для кабелей низкого и среднего напряжения (0,66-20 кВ).

1. Технология пероксидной сшивки
Исторически технология пероксидной сшивки получила преимущественное распространение по следующим причинам:
 - возможность производства на технологических линиях газовой вулканизации кабелей как среднего, так и высокого напряжений;
 - из-за коммерческого интереса производителей технологических линий (стоимость линии газовой вулканизации примерно в 2 раза выше "силановой", и, соответственно, монопольные производители линий были заинтересованы в продвижении такой технологии).

В настоящее время наступило насыщение мирового рынка данным видом оборудования, и потребность в таких линиях значительно снизилась.

С 1953 года в производстве кабелей среднего напряжения с изоляцией из СПЭ главную роль играла сшивка при помощи пероксидов в среде пара, а в последние годы – в среде газа (сухая вулканизация). Основной недостаток пероксидной сшивки в том, что процесс является точным (под термином "точный" в пероксидной сшивке понимается обеспечение точности технологического процесса, любое отклонение от которого ведет к неудовлетворительному качеству кабеля или вообще к браку), сложным и дорогим. В связи с этим специалисты начали искать другие пути химической модификации (сшивки) полиэтилена. Такой путь был найден в 70-х годах фирмой "Down Corning". Он позволил использовать органофункциональные силаны для сшивки полиэтилена с помощью достаточно простого и гибкого в использовании двухстадийного процесса "Sioplas".

Однако, до сих пор некоторые производители кабелей, оснащенные линиями газовой вулканизации, для продвижения на рынке России и стран СНГ своих кабелей используют в конкурентной борьбе различные доводы в пользу технологии газовой пероксидной вулканизации, необоснованно отвергая альтернативную технологию силановой сшивки.

2. Технология силановой сшивки
Суть технологии силановой сшивки заключается в следующем:
Линейные цепочки полиэтилена соединяется посредством так называемого "силанового мостика" Si-O-Si, а не связи С-С, которая имеет место в пероксидной сшивке. Поскольку каждый атом Si имеет по три реакционноспособных группы, то в каждом узле сшивки может быть соединено до шести макромолекул полиэтилена (при пероксидной сшивке в связи С-С соединяются всего 2 макромолекулы). Это обеспечивает большую густоту молекулярной сетки, что, несомненно, положительно сказывается на изоляционных свойствах материала.

источник ->здесь (https://www.ruscable.ru/info/general/kamkabel-10kv-technology/)

структура силанольной сшивки
(https://www.ruscable.ru/info/cable/cross-linked/kamkabel2/images/tech-06.jpg)



Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией
Отправлено: samsony1 от 20 Августа 2020, 13:39:07
обозначение российских кабелей с силанольно-сшитой изоляцией
Пв - признак кабеля с силанольносшитой изоляцией жил

(https://provod.kiev.ua/images/kabel/markirovka-kabelja-s-izoljaciej-iz-sshitogo-polijetilena.png)
(https://neva-cable.ru/catalog/silovoy/spe/img/apvbbshp.jpg)
(https://neva-cable.ru/catalog/silovoy/spe/img/apvpu2g.jpg)
(https://neva-cable.ru/catalog/silovoy/spe/img/pvbbshp.jpg)
(https://neva-cable.ru/catalog/silovoy/spe/img/pvpu2g.jpg)



Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией
Отправлено: samsony1 от 20 Августа 2020, 13:39:20
Что такое сшитый полиэтилен?

Это обычный полиэтилен, видоизмененный на молекулярном уровне. В химическую сетку входит углевод и водород. Под воздействием определенных факторов водород сшивается настолько крепко, что делает сам материал прочным неразрывным до разумных пределов, получая тем самым дополнительные химические и физические свойства.

Действительно, сравнивая с исходным материалом — полиэтиленом, сшитый полиэтилен может работать в больших диапазонах температур. Предел его плавления высок и составляет 250 оС, что на 90 оС выше предельной температуры обычного полиэтилена. Такие температуры увеличивают пропускную способность кабеля, делают его более стойким к низким температурам.

Сшитый полиэтилен обладает еще рядом преимуществ:

 - Он обладает слабой гигроскопичностью
 - Достаточно легкий, если сравнивать с свинцовой оболочкой
 - Более пластичный, что упрощает технологию прокладки
 - Монтаж можно осуществлять под любым углом
 - оболочка из СПЭ не имеет в составе жидких составляющих, и даже при горении такая оболочка не стекает и не выделят вредных веществ.
 - Срок службы сшитого полиэтилена достаточно большой

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/4707/)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией
Отправлено: samsony1 от 20 Августа 2020, 13:40:11
обозначение кабелей импортного производства с СПЭ-изоляцией

(http://images.myshared.ru/10/974681/slide_6.jpg)
(https://electrikmaster.ru/wp-content/uploads/2018/02/Rasshifrovka-kabelya-3-4.jpg)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 20 Августа 2020, 14:06:00
Кабели с СПЭ-изоляцией от «ХКА»

«ХКА» представляет кабельные активы УГМК. В своей структуре он объединяет «Уралкабель», «Сибкабель» (г.Томск), «Электрокабель» (г.Кольчугино) и научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт («НИКИ г. Томск»).

каталоги - здесь (https://www.holdcable.com/ru/catalog/print_catalog/) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)

(https://www.holdcable.com/upload/iblock/114/Dokument0.jpg)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 18 Сентября 2020, 16:11:05
силовые кабели с СПЭ-изоляций от АВВ

В 1996 году международный концерн АББ (Asea Brown Boveri), объединяющий около 120.000 сотрудников более чем в 100 странах, начал производство кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в России на предприятии "АББ Москабель".

Достоинством кабеля с СПЭ-изоляцией является его экологическая безопасность. Отсутствие жидких включений обеспечивает сохранение чистоты окружающей среды, что позволяет прокладывать кабель на любых объектах и эксплуатировать кабельные линии практически без обслуживания.
Благодаря преимущественно одножильной конструкции, кабель значительно легче прокладывать и монтировать, даже в самых тяжелых условиях. Прокладка кабеля
может вестись при температуре до "20°С.
Преимущества усовершенствованной конструкции и современной технологии производства кабелей с СПЭ"изоляцией обусловили его повсеместное применение в развитых странах и заметное сокращение использования других типов кабеля.

каталог - здесь (https://xlpe.org/documents/catalogs/cables/ABB_СПЭ_10-220_кВ.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)

()


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 18 Сентября 2020, 16:17:37
силовые кабели с СПЭ-изоляцией от Интех, р. Башкортостан, г. Уфа

марки выпускаемых кабелей

силовые - 0,66-3кВ
 1. Кабели без экрана, без брони ИнСил-ВВ, ИнСил-ПП, ИнСил-РкВ, ИнСил-РэпВ, ИнСил-РкП, ИнСил-РэпП, ИнСил-ПвВ, ИнСил-ПвП
(https://ecabel.com/content/CCardGoodsHorizontalData/image_preview__15381240101109.png)

2. Кабели экранированные, без брони ИнСил-ВВЭ, ИнСил-ППЭ, ИнСил-РкВЭ, ИнСил-РэпВЭ, ИнСил-РкПЭ, ИнСил-РэпПЭ, ИнСил-ПвВЭ, ИнСил-ПвПЭ
(https://ecabel.com/content/CCardGoodsHorizontalData/image_preview__15384636949875.png)

3. Кабели без экрана, с ленточной броней ИнСил-ВБВ, ИнСил-ВБШп, ИнСил-ПБП, ИнСил-РкБВ, ИнСил-РэпБВ, ИнСил-РкБП, ИнСил-РэпБП, ИнСил-ПвБВ, ИнСил-ПвБП, ИнСил-ПвБШп, ИнСил-РкБШп, ИнСил-РэпБШп
(https://ecabel.com/content/CCardGoodsHorizontalData/image_preview__15384637693788.png)

4. Кабели без экрана, с проволочной броней ИнСил-ВКВ, ИнСил-ВКШп, ИнСил-ПКП, ИнСил-РкКВ, ИнСил-РэпКВ, ИнСил-РкКП, ИнСил-РэпКП, ИнСил-ПвКВ, ИнСил-ПвКП, ИнСил-ПвКШп, ИнСил-РкКШп, ИнСил-РэпКШп
(https://ecabel.com/content/CCardGoodsHorizontalData/image_preview__15384635213116.png)

5. Кабели экранированные, с ленточной броней ИнСил-ПРО-ВЭБВ, ИнСил-ПРО-ВЭБШп, ИнСил-ПРО-ПЭБП, ИнСил-ПРО-РкЭБВ, ИнСил-ПРО-РэпЭБВ, ИнСил-ПРО-РкЭБП, ИнСил-ПРОРэпЭБП, ИнСил-ПРО-ПвЭБВ, ИнСил-ПРО-ПвЭБП, ИнСил-ПРО-ПвЭБШп, ИнСил-ПРО-РкЭБШп, ИнСил-ПРО-РэпЭБШп
(https://ecabel.com/content/CCardGoodsHorizontalData/image_preview__1538463552189.png)

6. Кабели экранированные, с проволочной броней ИнСил-ПРО-ВЭКВ, ИнСил-ПРО-ВЭКШп, ИнСил-ПРО-ПЭКП, ИнСил-ПРО-РкЭКВ, ИнСил-ПРО-РэпЭКВ, ИнСил-ПРО-РкЭКП, ИнСил-ПРО-РэпЭКП, ИнСил-ПРО-ПвЭКВ, ИнСил-ПРО-ПвЭКП, ИнСил-ПРО-ПвЭКШп, ИнСил-ПРО-РкЭКШп, ИнСил-ПРО-РэпЭКШп
(https://ecabel.com/content/CCardGoodsHorizontalData/image_preview__15384636108095.png)

подробнее - здесь (https://ecabel.com/cat/kabeli-insil-6-10-35-kv)
каталог - здесь (https://ecabel.com/content/CPdfData/image_source_buklet_kabeli_silovye_insil_r_6_35_kv_15695673647265.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://ecabel.com/content/CPdfData/previewFile_previewFile_katalog_kabel_insil_6_35_kv_15846897245385.png)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 18 Сентября 2020, 16:48:07
силовые кабели с СПЭ-изоляцией от Интех, р. Башкортостан, г. Уфа

марки выпускаемых кабелей

силовые 6-35кВ
 1. Кабели экранированные, без брони ИнСил-ВВЭ, ИнСил-РэпВЭ, ИнСил-РэпПЭ, ИнСил-РэпРхЭ, ИнСил-ПвВЭ, ИнСил-ПвПЭ, ИнСил-ПвРхЭ, ИнСил-ПвПу
(https://ecabel.com/content/CCardGoodsHorizontalData/image_preview__15381253752215.png)

2. Кабели экранированные, с ленточной броней ИнСил-ВЭБВ, ИнСил-РэпЭБВ, ИнСил-РэпЭБП, ИнСил-ПвЭБВ, ИнСил-ПвЭБП
(https://ecabel.com/content/CCardGoodsHorizontalData/image_preview__15381253779452.png)

3. Кабели экранированные, с проволочной броней ИнСил-ВЭКВ, ИнСил-РэпЭКВ, ИнСил-РэпЭКП, ИнСил-РэпЭКРх, ИнСил-ПвЭКВ, ИнСил-ПвЭКП, ИнСил-ПвЭКРх
(https://ecabel.com/content/CCardGoodsHorizontalData/image_preview__15381253798639.png)

подробнее - здесь (https://ecabel.com/cat/kabeli-insil-6-10-35-kv)
каталог - здесь (https://ecabel.com/content/CPdfData/image_source_buklet_kabeli_silovye_insil_r_6_35_kv_15695673647265.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://ecabel.com/content/CPdfData/previewFile_previewFile_katalog_kabel_insil_6_35_kv_15846897245385.png)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 19 Сентября 2020, 21:31:06
кабели с СПЭ-изоляций от «Угличкабель»

Импэкс Электро — это команда первоклассных специалистов с серьезным опытом в области электротехники и кабельных технологий. В состав компании входит современное высокотехнологичное предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции - кабельный завод «Угличкабель».

подробнее - здесь (https://www.impx.ru/catalog/cable/cable-3kv/k9-spe/)

(ПвВнг(А)-LS)
(https://www.impx.ru/upload/iblock/642/6422dd8d8e5aeb6b62d02b1f03edcb65.png)
 
(ПвСБВнг(А)-LS)
(https://www.impx.ru/upload/iblock/980/9807639073ad190f1d28a8bb28ec079d.png)
(ПвСКВнг(А)-LS)
(https://www.impx.ru/upload/iblock/8b5/8b5afa36163052e98e0a377dd7b8723d.png)
   (ПвСБП)
(https://www.impx.ru/upload/iblock/8be/8bef20be3dda975f1bf1c9e480c3980f.png)
  (ПвСКП)
(https://www.impx.ru/upload/iblock/c1b/c1bc18ae859121473d70e4e233e98b12.png)
 (ПвПнг(А)-HF)
(https://www.impx.ru/upload/iblock/941/94134c0e0b71d87e321d254a738bd089.png)
(ПвСБПнг(А)-HF)
(https://www.impx.ru/upload/iblock/20d/20d2bc868993f7635ac09ad4e1ea657d.png)
(ПвСКПнг(А)-HF)
(https://www.impx.ru/upload/iblock/08a/08a4d07f60de902bbcd41c85f2978d6e.png)
(ПвПнг(А)-FRHF)
(https://www.impx.ru/upload/iblock/db5/db564c98e41258f017a736c9c9b6c5ad.png)






Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 20 Сентября 2020, 20:23:51
кабели с СПЭ-изоляций от «Севкабель», г.С-Петербург

С завода «Севкабель» ведется отсчет производства КПП в стране. Завод был основан как мануфактура торгового дома Siemens&Halske в 1879 году, после национализации был переименован в «Северный кабельный завод», впоследствии – «Севкабель».

подробнее - здесь (https://sevcable.ru/catalog/)

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6; 10; 20; 35 кВ
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_41.jpg)
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_369.jpg)
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_363.jpg)
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_333.jpg)
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_339.jpg)

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6; 10 кВ
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_43.jpg)

Кабели силовые с изоляцией из СПЭ на напряжение 1; 6; 10; 15; 20; 35 кВ
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_334.jpg)
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_351.jpg)

Кабели силовые с изоляцией из СПЭ на напряжение 0,66; 1 кВ
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_352.jpg)
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_345.jpg)
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_353.jpg)
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_381.jpg)
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_50.jpg)
(https://sevkab.ru/netcat_files/519_330.jpg)

СМИ облетело резонансное известие о банкротстве старейшего производителя кабельной продукции в России — завода «Севкабель», основанного еще в конце 19 века. Инициаторами банкротства выступили сразу несколько кредиторов: банк «Траст», «Сбербанк», а также ООО «Импегната» и ООО «Верста».
картинки на сайте исчезли, сайт переехал, скоро обновим


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 01 Октября 2020, 03:13:05
Кабели с СПЭ-изоляцией от Reka Cables, Финляндия

Reka Cables – один из крупнейших производителей кабельной продукции Финляндии. Для изготовления кабелей на среднее и высокое напряжение, кабелей для передачи данных, контрольных, инструментальных, монтажных и силовых кабелей применяет только современные технологии и производственные методы. Помимо Финляндии, основными рынками сбыта международно признанной компании являются страны Скандинавии и Прибалтики, а также Россия. Компания имеет свои подразделения в Швеции, Норвегии, России, Эстонии и Дании.

Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из ПВХ.
Кабели Dryrex - это кабели с пластмассовой изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE), для наложения которой используется самая современная технология. Кабели могут изготавливаться как с медными, так и с алюминиевыми жилами.

подробнее - здесь (https://www.rekakabel.ru/)


6-10кВ
(https://www.rekakabel.ru/sites/default/files/styles/product_image/public/media/products/product-images/ahxcmk-wtc.jpg?itok=pKi7YWYD)
(https://www.rekakabel.ru/sites/default/files/styles/product_image/public/media/Products/Product-images/hxcmk.jpg?itok=CI8uVOsf)

0,4кВ
(https://www.rekakabel.ru/sites/default/files/styles/product_image/public/media/products/product-images/axcmk-hf_4x.jpg?itok=IDGMtEBq)
(https://www.rekakabel.ru/sites/default/files/styles/product_image/public/media/axmk_pe_1116045_crop_2.jpg?itok=viJwi9IN)

Сайт не действующий


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 01 Октября 2020, 05:01:48
силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией от «ЭМ-КАБЕЛЬ»

На территории Республики Мордовия успешно развивается Группа Компаний «Оптикэнерго», включающая на сегодняшний день 22 диверсифицированных предприятия. Промышленные предприятия группы специализируются на освоении и производстве высокотехнологичной инновационной продукции.
По данным международной ассоциации «Электрокабель» Группа Компаний «Оптикэнерго» является одним из лидеров по производству кабельно-проводниковой продукции.
«ЭМ-КАБЕЛЬ», входящее в эту группу компаний – новое современное предприятие, начавшее свою деятельность 25 марта 2010 года.

подробнее - здесь (https://emcable.ru/produkciya.html)
каталог - здесь (https://emcable.ru/assets/files/catalog-emcable.pdf?v=1.1) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)

0,4кВ
(https://emcable.ru/assets/images/produkciya/silovye/1kv/apvbshpg.png)
(https://emcable.ru/assets/images/produkciya/silovye/1kv/pvbshv.png)

6-10кВ
(https://emcable.ru/assets/images/produkciya/silovye/10-35kv/apvp.png)
(https://emcable.ru/assets/images/produkciya/silovye/10-35kv/pvvnga-ls.png)
(https://emcable.ru/assets/images/produkciya/silovye/10-35kv/pvbpnga-hf.png)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 27 Марта 2021, 20:37:30
кабели от Uncomtech

завод упорно не хочет бесплатную рекламу и продвижения своего товара и удалил все фотографии
причину см. здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1262.0.html)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 27 Марта 2021, 20:41:08
кабели от «ГК Энергокомплект МФ»

подробнее - здесь (http://www.energomf.ru/catalog/14.html)
каталог - здесь (http://www.energomf.ru/download_files/catalog/catalogue_2015_04.pdf)

ПвВ, АПвВ
ПвВнг(А)-LS,
АПвВнг(А)-LS,
ПвВнг(В)-LS,
АПвВнг(В)-LS
ПвП,
АПвП,
ПвПу,
АПвПу
ПвП2г,
АПвП2г,
ПвПу2г,
АПвПу2г
ПвПВ2г,
АПвПВ2г
ПвПг,
АПвПг,
ПвПуг,
АПвПуг


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 28 Марта 2021, 19:10:40
кабели от «УГЛИЧКАБЕЛЬ»

подробнее - здесь (http://www.uglichcable.ru/service/site/k9_sp.htm)



Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 28 Марта 2021, 19:35:55
кабели от «Самарская кабельная компания»

подробнее - здесь (https://www.samaracable.ru/cgi-bin/cat/frame.cgi)

с алюминиевыми жилами
АПвБШв
АПвБШвнг(В)
АПвБШп
АПвВГ
АПвВГЭ
   
с медными жилами
ПвБШв
ПвБШвнг(В)
ПвБШп
ПвВГ
ПвВГЭ


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 28 Марта 2021, 19:39:23
кабели от «Завод Агрокабель» (Новгородская обл., г. Окуловка)

«Завод Агрокабель» — успешное, эффективно работающее с 1989 года предприятие, выпускающее широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции.


АПвБВнг(A)-LS
АПвВГнг(А)-LS,
АПвБШв,
АПвБШвнг(В),
АПвБШп
АПвВГ,
АПвБШвнг(А),
АПвБбШвнг(А),
АПвБШвнг(В),
АПвБбШвнг(В)
АПвВГнг(А),
АПвВГнг(В)

ПвБВнг(A)-LS
ПвВГнг(А)-LS
ПвБШвнг(В),
ПвБШп
ПвВГ,
ПвБШвнг(А),
ПвБбШвнг(А),
ПвБШвнг(В),
ПвБбШвнг(В)
ПвВГнг(А),
ПвВГнг(В),
ПвПГнг(А)-HF,
ПвБПнг(А)-HF,
ПвПГнг(А)-HF


подробнее - здесь (http://agrocabel.ru/product/silovye-kabeli/vse-silovye-kabeli/)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 29 Марта 2021, 19:17:19
силовые кабели от «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ»

подробнее - здесь (http://www.ludinovocable.ru/catalog/silovoj-kabel)

АПвБШп(г),
АПв(г)БШп,
ПвБШп(г)
Пв(г)БШп


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 05 Мая 2021, 09:10:16
кабель АПвП

(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/apvv_3.jpg)

(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/apvv_1.jpg)

Расшифровка кабеля АПвП:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
П - Оболочка из полиэтилена

Элементы конструкции кабеля АПвП:
Токопроводящая жила - круглая алюминиевая многопроволочная уплотненная жила.
Экран по жиле - экструдированный полупроводящий слой из сшитого полиэтилена.
Изоляция - экструдированный сшитый полиэтилен.
Экран по изоляции -.экструдированный полупроводящий слой из сшитого полиэтилена.
Комбинированный экран - в виде слоя, наложенного обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты и повива из медных проволок, поверх которых спирально наложена медная лента.
Разделительный слой - из ленты крепированной или кабельной бумаги.
Оболочка - из полиэтилена.

Область применения кабеля АПвП:
Кабели предназначены для распределения электрической энергии в стационарных установках, на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20, 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземленной нейтралью.
Кабели предназначены для прокладки в земле (в траншеях), если кабель защищен от механических повреждений.
Кабели применяются для эксплуатации в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.
Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

Технические характеристики кабеля АПвП:
Номинальное напряжение - 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ, 35 кВ.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от –60°С до +50°С.
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) - 98%.
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева: –20°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +90°С.
Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки - не более 130°С.
Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании - не более 250°С.
Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании - не более 350°С.
Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля - не более 400°С.
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Максимально допустимый радиус изгиба при прокладке:
- одножильных кабелей - 15 Dн;
- трехжильных кабелей - 12 Dн.
Срок службы, не менее - 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.

изготовители
Одескабель - Электрокабель - Иркутсккабель - Кавказкабель - Казэнергокабель - Камкабель - Рыбинсккабель - Сарансккабель - Севкабель - Таткабель - Тверьэнергокабель - Узкабель - Энергокомплект

Источник: здесь (https://cable.ru/cable/group-apvp_description.php)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 09 Мая 2021, 12:30:38
кабель  АПвВГнг(A)-LS-ХЛ-0,66

(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/avvg.jpg)

Расшифровка кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
А - алюминиевая токопроводящзая жила
Пв - изоляция жил из сшитого полиэтилена.
В - наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - отсутствие защитных покровов
нг(A) - не распространяет горение

Элементы конструкции кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
Токопроводящая жила – из алюминиевых проволок 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-2012.
Изоляция – из сшитого полиэтилена.
Скрутка – изолированные жилы скручиваются в кабель.
Внутренняя оболочка – из не распространяющей горение композиции, с низким дымо- и газо- выделением, стойкой к воздействию низких температур
Наружная оболочка – из ПВХ пластиката холодостойкого исполнения пониженной пожарной опасности с низким уровнем выделения дыма и газа при тлении или горении.

Область применения кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии.

Технические параметры кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
Диапазон температур эксплуатации от -60°С до +50°С.
Относительная влажность воздуxа при температуре до +35°С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -30°С.
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:
- одножильные – не менее 10 наружныx диаметров;
- многожильные – не менее 7,5 наружныx диаметров.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Срок службы – не менее 30 лет с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Источник: здесь (https://cable.ru/cable/group-apvvgng_a__ls_hl_description.php)

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 10 Мая 2021, 12:14:18
кабель АПВББШНГ(А)-LS от Камкабель

(https://www.kamkabel.ru/netcat_files/399/613/kabel_989.png)

Элементы конструкции:

1. Алюминиевая токопроводящая жила 1 или 2 класса:
       количество жил: 3+1, 4, 5:
       сечение жил: от 10 до 240 мм2;
2. Изоляция из сшитого полиэтилена  (цветовая маркировка жил);
3. Сердечник ПВХ из пластиката пониженной пожароопасности;
4. Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50 мм2 и выше);
5. Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
6. Обмотка из негорючей ленты;
7. Броня из двух стальных оцинкованных лент;
8. Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Область применения:

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50 Гц.

Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным  климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:

 - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
 - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
 - для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью.

Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.  Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 6 часов в сутки.

Срок службы кабелей - 30 лет.

подробнее - здесь (https://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-v-SPE-izolyatsii/silovye-v-SPE-izolyatsii_989.html)

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 11 Мая 2021, 11:24:37
кабель ПвПГнг-FRHF-1 от КамКабель

(https://www.kamkabel.ru/netcat_files/399/613/kabel_1167.png)

Элементы конструкции:

 1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1, 2);
 2. Термический барьер поверх медной жилы из слюдосодержащей ленты;
 3. Изоляция из сшитого полиэтилена;
 4. Скрепляющая лента;
 5. Внутренняя оболочка;
 6. Обмотка лентой из негорючего материала;
 7. Оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов.

Область применения:

Кабели огнестойкие силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.

Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).

Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

Преимущественно применяются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.

подробнее - здесь (https://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-v-SPE-izolyatsii/silovye-v-SPE-izolyatsii_1167.html)

PS
по ГОСТ 31565-2012 - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 12 Мая 2021, 14:31:12
кабели АПВПУ2Г от Камкабель

(https://www.kamkabel.ru/netcat_files/399/613/kabel_1005.png)

Элементы конструкции:

 1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия, сечением от 50 до 800 мм2 (А);
 2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
 3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
 4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
 5. Разделительный слой из электропроводящей водоблокирующей ленты (Г);
 6. Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой:
         сечением не менее 16 мм2 для кабелей с сечением жилы 50 - 120 мм2;
         сечением не менее 25 мм2 для кабелей с сечением жилы 150 - 300 мм2;
         сечением не менее 35 мм2 для кабелей с сечением жилы 400 мм2 и более.
 7. Разделительный слой из водоблокирующей ленты;
 8. Слой из алюмополимерной ленты (2Г);
 9. Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины (Пу);
Примечание: Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания. Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана.

Область применения:

Применяются для стационарной прокладки в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и вод.

Кабели герметизированы от проникновения влаги, что позволяет эксплуатировать кабели в грунтах с повышенной влажностью и сырых, частично затапливаемых сооружениях, а также, по согласованию с предприятием изготовителем, в несудоходных водоёмах и в судоходных - при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.

Допускается прокладка на воздухе без защиты от солнечной радиации, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий. Кабели прокладываются на трассах без ограничения разности уровней. Кабели предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс.

Срок службы кабеля - 30 лет.

подробнее - здесь (https://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-v-SPE-izolyatsii/silovye-v-SPE-izolyatsii_1005.html)



Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 19 Мая 2021, 17:19:48
Кабели силовые от АлтайКабель

(https://static.wixstatic.com/media/4c70b0_cfd25117358c4c5fb60852eefbd34f59~mv2.jpg/v1/fill/w_262,h_196,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/4c70b0_cfd25117358c4c5fb60852eefbd34f59~mv2.webp)

Конструкция провода:                                                                                                                                           

Силовой кабель с медными и алюминиевыми однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена (АПвВГ, ПвВГ) в оболочке из ПВХ-пластиката. Номинальное переменное напряжение - до 660В или 1000В.                                                                                                                                                                                                                                 

​Преимущественная область применения:                                                                                                               

Кабели АПвВГ и ПвВГ предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, также используется для прокладки на открытом воздухе.Диапазон температур эксплуатации от -50 до +50 0С, относительная влажность воздуха при температуре +35 оС до 98%.

подробнее - здесь (https://www.altaikabel.com/kabeli-silovye-s-plastmassovoj-izol)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 03 Июня 2021, 14:38:01
Кабель АПвБбШнг(A)-LS

(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/avbbshv.jpg)

Расшифровка кабеля АПвБбШнг(A)-LS:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шнг-LS - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

Элементы конструкции кабеля АПвБбШнг(A)-LS:
1. Алюминиевая токопроводящая жила 1 или 2 класса:
- количество жил: 3+1, 4, 5:
- сечение жил: от 10 до 240 кв. мм;
2. Изоляция из сшитого полиэтилена (цветовая маркировка жил);
3. Сердечник ПВХ из пластиката пониженной пожароопасности;
4. Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50 кв. мм и выше);
5. Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
6. Обмотка из негорючей ленты;
7. Броня из двух стальных оцинкованных лент;
8. Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Область применения кабеля АПвБбШнг(A)-LS:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:
* в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
* в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
* для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью.

Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 6 часов в сутки.

Срок службы кабеля АПвБбШнг(A)-LS - 30 лет.

Источник: здесь (https://cable.ru/cable/group-apvbbshnga_ls_description.php)

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 23 Июня 2021, 16:10:47
Методические указания ОАО «ФСК ЕЭС»
по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше
СТО 56947007-29.060.20.020-2009 (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.060.20.020-2009_izm_10052018.pdf)

Цитата: СТО 56947007-29.060.20.020-2009

4.2.3 Одножильные кабели марок ПвП, АПвП, ПвПу и АПвПу рекомендуется применять при прокладке кабельной линии в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Допускается подвеска указанных кабелей на воздухе, прокладка в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, если такие меры предусматриваются классом пожарной опасности проектом КЛ (например, нанесения огнезащитных покрытий).
Кабели указанных марок с индексами «г» и «2г» предназначены для прокладки в земле, в воде (в несудоходных водоемах) при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.
4.2.4 Кабели с изоляцией из СПЭ марок ПвПу и АПвПу предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс, которые содержат:
− более 4 поворотов под углом свыше 30 °;
− прямолинейные участки с 4 переходами или более в трубах длиной свыше 20 м;
− более чем 2 трубных прохода длиной 40 м и более.
4.2.5 Кабели с изоляцией из СПЭ марок ПвВ, АПвВ, ПвВнг, АПвВнг, ПвВнг - LS, АПвВнг - LS, ПвПнг - HF, АПвПнг - HF предназначены для прокладки кабельных линий в сухих грунтах.
4.2.6 Кабели с изоляцией из СПЭ марок ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, ПвПнг - HF, АПвПнг - HF предназначены для применения в кабельных линиях электропередачи для групповой прокладки на воздухе, в кабельных сооружениях и помещениях, в которых установлены повышенные требования к плотности дыма при пожаре.
4.2.7 Кабели с изоляцией из СПЭ марок ПвПнг-HF, АПвПнг-HF предназначены для применения в кабельных сооружениях, где имеют место повышенные требования по ограничению воздействия активных к коррозии газов.


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 26 Августа 2021, 08:47:10
АПвББШНГ(А)-LS от КамКабель

(http://www.kamkabel.ru/netcat_files/399/613/kabel_989.png)
Элементы конструкции:
 1. Алюминиевая токопроводящая жила 1 или 2 класса:
     количество жил: 3+1, 4, 5:
     сечение жил: от 10 до 240 мм2;
 2. Изоляция из сшитого полиэтилена  (цветовая маркировка жил);
 3. Сердечник ПВХ из пластиката пониженной пожароопасности;
 4. Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50 мм2 и выше);
 5. Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
 6. Обмотка из негорючей ленты;
 7. Броня из двух стальных оцинкованных лент;
 8. Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

подробнее - здесь (http://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-v-SPE-izolyatsii/silovye-v-SPE-izolyatsii_989.html)
каталог - здесь (https://www.ezois-es.ru/assets/content/upload/3/3_4.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 26 Августа 2021, 08:47:37
АПвББШВ от КамКабель
(https://www.kamkabel.ru/netcat_files/399/613/kabel_63.png)
Элементы конструкции:
 1. Алюминиевая токопроводящая жила 1 или 2 класса:
      количество жил: 1: сечение жил от 10 до 625 мм2;
      количество жил: 2, 3, 4, 5: сечение жил от 10 до 240 мм2;
 2. Изоляция из сшитого полиэтилена (цветовая маркировка жил);
 3. Поясная изоляция из ПВХ лент (для кабелей сечением 50 мм2 и выше);
 4. Броня из двух стальных лент;
 5. Битум;
 6. Обмотка из полиэтилентерефталантной пленки;
 7. Защитный шланг из ПВХ пластиката.

подробнее - здесь (http://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-v-SPE-izolyatsii/silovye-v-SPE-izolyatsii_63.html)
каталог - здесь (https://www.ezois-es.ru/assets/content/upload/3/3_4.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 26 Августа 2021, 08:50:18
АПвВнг(А)-LS от КамКабель
(http://www.kamkabel.ru/netcat_files/401/629/Posled.png)
Элементы конструкции:
 1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия:
     сечение: 50-1000 мм2;
 2. Экран по жиле из экструдируемого электропроводящего сшитого полиэтилена;
 3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
 4. Экран по изоляции из экструдируемого электропроводящего сшитого полиэтилена;
 5. Разделительный слой из электропроводящей ленты;
 6. Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой:
       сечением не менее 16 мм2 для кабелей с сечением жилы 35-120 мм2,
       сечением не менее 25 мм2 для кабелей с сечением жилы 150-240 мм2,
       сечением не менее 35 мм2 для кабелей с сечением жилы выше 300 мм2.
Примечание: Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания, которые необходимо рассчитать согласно условиям прокладки кабельной линии. Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана.
 7. Разделительный слой из стеклоленты;
 8. Внутреннее заполнение из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности;
 9. Разделительный слой из стеклоленты;
 10. Оболочка из негорючего ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности.

подробнее - здесь (http://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-v-SPE-izolyatsii/silovye-v-SPE-izolyatsii_994.html)
каталог - здесь (https://www.ezois-es.ru/assets/content/upload/3/3_4.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 21 Октября 2021, 17:15:09
Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 3 КВ
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 10 КВ

сайт - здесь (https://expert-cable.ru)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 21 Февраля 2022, 12:16:32
ПвПГнг(А)-HF
-нг-HF, ТУ 16.К71-480-2015

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «Завод «Энергокабель» (http://www.energokab.ru) – г. Электроугли, Московская обл.

Область применения и назначение

Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 П1б.8.2.2.2.

Технические данные

Номинальное напряжение, кВ: 6
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С: от – 50 до + 50
Стойкий при относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды, С, до: +35
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля: 12
Cрок службы кабелей, лет, не менее: 40
Дымообразование в испытательной камере: не более 40 %
Категория испытаний на нераспространение горения: А
Эквивалентный показатель токсичности, г/м3, более: 40

Конструкция:

Токопроводящая жила
Медные, многопроволочные 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-2012, сечением от 35 до 240 мм2

Изоляция
Сшитая полимерная композиция с последующей сшивкой, не содержащая галогенов.

Скрутка.
Изолированные жилы скручены в сердечник.
Кабели имеют отличительную маркировку изолированных жил.

Внутренняя оболочка
Выполнена экструзией с заполнением из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Экран
Выполнен обмоткой из ленты электропроводящего нетканого полотна и медных лент или медных проволок.

Разделительный слой
Обмотка из ленты нетканого полотна.

Подушка под броню
Для кабелей марки ПвБПнг(А)-HF подушка под броню из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Броня
Наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.
Поверх брони допускается наложение обмоткой или продольно с перекрытием лент из полиэтилентерефталатной  пленки.

Наружная оболочка или защитный шланг
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.

источник - здесь (https://www.ruscable.ru/info/wire/mark/Pvpgnga-hf_4/)

PS
по ГОСТ 31565-2012 - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 23 Марта 2022, 13:42:00
Кабели с изоляцией из СПЭ уже сейчас широко применяются в крупных российских городах для замены воздушных ЛЭП на кабельные с высвобождением земли под застройку. Также подводные кабели с подобной изоляцией использованы в энергомосте, по которому подается электричество из Краснодарского края в Крым.

К сожалению, сшивка полиэтилена не устраняет таких его недостатков, как постепенное разрушение под действием влаги и ультрафиолетового излучения. Поэтому из СПЭ в высоковольтных кабелях, как правило, делают только изоляцию, а оболочку кабеля выполняют из других материалов (например, ПВХ).

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/7223/)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 23 Марта 2022, 13:42:29
Технология производства
Существует несколько способов производства СПЭ. Но когда речь заходит о материале для изоляции кабелей, применяют только два способа сшивки — пероксидный и силановый.

Исторически первым появился пероксидный способ. Он заключается в обработке полиэтилена пероксидами в атмосфере нейтрального газа. Недостатком этого способа является то, что технологический процесс происходит при высоком давлении (20 атм) и температуре (+400 °C). При этом малейшие отклонения от заданных параметров приводят к браку. В итоге СПЭ получается очень дорогим.

Когда кабели с изоляцией из СПЭ стали более массовым видом продукции, для удешевления придумали другой способ — силановый. Полиэтилен помещается в ванну с дистиллированной водой, в которой растворены специальные химические добавки — силаны. Процесс происходит при температуре +90 °C, повышенное давление не требуется.

Пероксидный способ позволяет сшить 80-90 % молекул, а силановый — только 65-80 %. По этой причине считается, что изоляция из силанового СПЭ уступает по своим характеристикам изоляции, изготовленной пероксидным способом. Кабели с силановым СПЭ массово выпускаются на напряжение до 10 кВ. В то же время среди специалистов-практиков сложилось мнение, что изоляция, полученная силановым способом, непригодна для напряжений выше 1 кВ. Данный вывод, однако, пока не подкреплен ни серьезными научными исследованиями, ни существующими в нашей стране нормативными документами.

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/7223/)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 23 Марта 2022, 13:42:51
Надежность изоляции
Наиболее распространенный миф — кабели с бумажно-масляной изоляцией, а также масло-заполненные кабели обладают способностью к самовосстановлению после пробоя, а при использовании СПЭ такой возможности нет. Следует заметить, что такого понятия, как «самовосстановление», применительно к кабелям, где в изоляции присутствует бумага, в современных нормативных документах нет. Полное самовосстановление возможно только для изоляции, находящейся в жидком или газообразном состоянии без включения твердых веществ. Таким образом, «самовосстановление» без нарушения действующих правил невозможно для любого широко применяющегося типа силового кабеля, используется ли в нем бумага с масляной пропиткой или СПЭ.

Кабели, где применяется масло, чувствительны к перегрузкам, т. к. у них не должны сильно нагреваться проводящие жилы. Но и у СПЭ есть свои слабые места. Если оболочка кабеля повреждена и к изоляции проникла влага, со временем возникает так называемый водный триинг. Вода, попадая в неоднородность на поверхности изоляции, постепенно формирует проводящие каналы древовидной формы. Потом именно в этих местах возникает пробой. Развитие водного триинга возможно только при одновременном воздействии двух факторов — влаги и электрического поля. Без воздействия электричества СПЭ устойчив к влаге настолько, что из него даже делают водопроводные трубы. Кабели с бумажно-масляной изоляцией более устойчивы к появлению небольших механических дефектов в оболочке.
Тем не менее если четко выдерживать все принятые нормы и правила при укладке кабеля, а персонал, занимающийся этим, имеет соответствующую профессиональную подготовку, никаких механических повреждений оболочки у кабеля любого типа быть не должно.

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/7223/)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 23 Марта 2022, 13:43:12
Срок службы
Заявленный срок службы кабелей, в которых применяется СПЭ, — 30 лет. Как это соотносится с традиционными типами кабелей? У одного из самых надежных отечественных кабелей с бумажно-масляной изоляцией ААШв значение этого параметра составляет также 30 лет. Маслозаполненный кабель МНС, согласно данным производителя, прослужит 35 лет, что ненамного больше. Откуда же тогда взялись «страшилки» про малый срок службы изоляции из СПЭ?

Причина заключается в том, что СПЭ относительно недавно используется в кабелях и еще не удалось набрать статистику по его долговечности, по крайней мере, при эксплуатации на территории РФ. Срок службы первого такого кабеля, установленного в России, еще не достиг 30 лет. Более-менее релевантная статистика может быть собрана по кабелям, которые работают около 15 лет. В то же время, например, известны случаи, когда кабель ААШв без проблем работал до 60 лет.

Зарубежные данные здесь ничем помочь не могут. В странах Западной Европы, где изоляция из СПЭ применяется с 70-х годов, принято заменять электрооборудование по истечении заявленного срока службы. Соответственно, и там, но уже по другой причине, нет данных, будет ли кабель работать дольше. Для наших же энергетиков перспектива замены кабеля точно по истечении заявленного срока службы действительно может выглядеть как недостаток. Еще не стерся в памяти сложный период 90-х годов, когда работа кабелей сверх заявленного срока позволила избежать крупных сбоев в энергоснабжении.

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/7223/)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 23 Марта 2022, 13:44:18
Только одножильные?
Весьма распространенным заблуждением является то, что, применительно к высоким напряжениям, СПЭ якобы пригоден лишь для изго-товления одножильных кабелей. На самом деле, есть иное технологическое ограничение — до недавнего времени такой изоляцией покрывали жилы только с сечением круглой формы. Это обстоятельство увеличивает толщину кабеля, а значит, уменьшает емкость стандартного кабельного барабана. В итоге длина непрерывного отрезка кабеля сокращается, например, с 1000 до 400 м.

Для того, чтобы не уменьшать длину отрезка кабеля, поставляемого с завода, применяют одножильные изделия. Но в настоящее время освоена технология покрытия СПЭ электрических проводов секторной формы. Это позволило уменьшить диаметр, а значит, увеличить длину отрезка, наматываемого на барабан, для многожильных высоковольтных кабелей. Другой вопрос — а нужны ли они? Современной тенденцией в электроэнергетике является прокладка пучка одножильных кабелей вместо одного многожильного. Логично использовать для СПЭ более современные подходы.

Несмотря на то, что изоляцию из СПЭ нельзя испытывать повышенным напряжением постоянного тока во избежание повреждения из-за накопления электрического заряда, сами кабели такой конструкции для передачи энергии на постоянном токе вполне пригодны. Мало того, именно их обычно используют в современных HVDC-системах.

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/7223/)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 23 Марта 2022, 13:47:27
Стандартизация
В сентябре 2021 г. были внесены значительные изменения в ГОСТ 31996-2012, регулирующий параметры кабелей на 0,66; 1 и 3 кВ. Помимо прочего, СПЭ был введен в список допустимых для изоляции материалов. Параметры силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ регулируются ГОСТ Р 55025-2012, в котором среди возможных материалов изоляции упоминается и СПЭ.

Применение СПЭ в кабелях на более высокие напряжения регулируется уже стандартами организаций. Такие кабели выпускаются заводами на основании как собственных технических условий, так и технических условий, разработанных ВНИИ кабельной промышленности.

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/7223/)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 23 Марта 2022, 13:48:16
Выводы
Для рабочих напряжений до 35 кВ включительно основным преимуществом СПЭ по сравнению с бумажно-масляной изоляцией является большая пропускная способность за счет более высокой допустимой температуры токопроводящих жил. Это обстоятельство позволяет, при определенных условиях, окупить более высокую цену кабеля и дополнительные расходы на аппаратуру для испытаний и поиска мест повреждения.

При напряжениях выше 35 кВ конкурентом выступают уже маслозаполненные кабели. Изоляция из СПЭ по экономике здесь уверенно выходит вперед, поскольку кабели с ней не требуют обслуживания. Кроме этого, не требуются дополнительные площади для баков с минеральным маслом, а трасса может выбираться произвольно, что важно для современных густонаселенных мегаполисов.

При работе строго по правилам (аккуратная прокладка, своевременная замена, игнорирование незадокументированной функции «самовосстановления» кабеля) большинство недостатков, приписываемых СПЭ, становятся несущественными. Но развитие российской электроэнергетики как раз и происходит в направлении минимизации влияния человеческого фактора на надежность. Поэтому широкое внедрение СПЭ неизбежно, вопрос только в том, насколько быстро это произойдет.

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/7223/)


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 21 Декабря 2022, 12:52:44
ПвБПнг(А)-FRHF от камкабель

(https://www.kamkabel.ru/netcat_files/403/630/PvBPng_A__FRHF_0.png)

Элементы конструкции:
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1-2);
2. Термический барьер поверх медной жилы из слюдосодержащей ленты;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена;
4. Скрепляющая лента;
5. Внутренняя оболочка;
6. Обмотка лентой из негорючего материала;
7. Броня из стальной оцинкованной бронеленты;
8. Наружная оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов.

Область применения:
Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения

подробнее - здесь (https://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-pozharobezopasnye-kabeli/silovye-pozharobezopasnye-kabeli_1715.html)

PS
по ГОСТ 31565-2012 - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.


Название: Re: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители
Отправлено: samsony1 от 25 Декабря 2022, 18:39:23
ПвБШвнг(В) АПвБШвнг(В) от «Завод «Энергокабель», г. Электроугли, МО

(https://st24.stpulscen.ru/images/product/219/910/201_big.jpeg)

Токопроводящая жила
Медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Номинальное сечение основных жил, мм2
От 1,5 до 1000.

Изоляция
Сшитый полиэтилен (цветовая маркировка жилы).

Скрутка
Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.

Внутренняя оболочка
Выполнена экструдированием из ПВХ пластиката пониженной горючести с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами.

Броня
Наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.

Наружная оболочка или защитный шланг
Из ПВХ пластиката пониженной горючести.


Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC