Автор Тема: Коэффициенты мощности для разных зданий  (Прочитано 4917 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8044

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 04 Октября 2020, 13:47:33 »

конечно реальные коэффициенты могут быть посчитаны в реальном проекте по расчетным формулам, но есть случаи когда многое неизвестно, а прикинуть на стадии "П" (проектная документация) нужно.
поэтому и сравнить, и прикинуть, становится проще, воспользовавшись нормативами.

Таблица 7.12 – Коэффициенты мощности для общественных зданий



источник - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа

подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 24 Августа 2021, 20:11:09 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8044

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 04 Октября 2020, 13:49:46 »

Цитата: СП 256.1325800.2016
Коэффициенты мощности для жилых зданий

7.1.12    Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности приводятся ниже:
 - квартир с электрическими плитами…………………………………......................….…. 0,98;
 - то же, с бытовыми кондиционерами воздуха..............................................0,93;
 - квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе........ 0,96;
 - то же, с бытовыми кондиционерами воздуха............................................. 0,92
 - общего освещения в общежитиях коридорного типа................................... 0,95
 - хозяйственных насосов, вентиляционных установок и других санитарно-технических устройств..... .... 0,8
 - лифтов...................................................……………….…………………….............    0,65

Коэффициент мощности распределительной линии, питающей один электродвигатель, следует принимать по его каталожным данным.
Коэффициент мощности групповых линий освещения с разрядными лампами следует принимать по 7.2.19.

источник - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа

подробнее - здесь