ГОСТ 2213-79 *
Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условияНастоящий стандарт распространяется на предохранители, предназначенные для электроустановок трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением от 3 до 220 кВ, в том числе на предохранители, предназначенные на экспорт.
Стандарт не распространяется на предохранители специальных исполнений, предназначенные для работы в условиях:
- наличия в окружающем воздухе дыма, токопроводящих или химически активных газов или паров, соли, повышенного количества пыли;
- пожаро- или взрывоопасных помещений (например в газовых шахтах);
- повышенной вибрации, а также тряски и ударов (например, для подвижного состава электрифицированных железных дорог, экскаваторов и т.д.).
1. КЛАССИФИКАЦИЯ1.1. Предохранители подразделяются по нижеследующим основным признакам.
1.1.1.
П о роду установки: - для работы в помещениях (категории размещения 3 и 4*);
- для работы на открытом воздухе (категория размещения I *);
- для работы в металлических оболочках комплектных распределительных устройств (КРУ), устанавливаемых в помещениях (категории размещения 3 и 4*) и
- на открытом воздухе (категория размещения 2*).
1.1.2.
П о назначению — для защиты:
- силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий;
- конденсаторов;
- электродвигателей;
- трансформаторов напряжения.
Примечание. Предохранители, предназначенные для защиты одного вида оборудования, могут
быть использованы для защиты другого вида оборудования, если это предусмотрено в соответствующих
стандартах или технических условиях (далее именуемых «Стандарты на конкретные серии или типы предохранителей»).1.1.3.
По способности ограничивать ток при отключении:
- токоограничивающие;
- нетокоограничивающие.
1.1.4.
По диапазону токов отключения*:
- класса 1 — с диапазоном от одночасового тока плавления до номинального тока отключения
(общего применения);
- класса 2 — с диапазоном от нормированного минимального тока отключения, превышающего одночасовой ток плавления, до номинального тока отключения (применяются, главным образом, для совместной работы с выключателем нагрузки или другим аппаратом, способным отключать токи, меньшие нормированного минимального тока отключения предохранителя).
1.1.5.
По способу гашения дуги: - с приведением дуги в тесное соприкосновение с мелкими зернами наполнителя (предохранители с мелкозернистым наполнителем);
- с резким расширением (выхлопом) газов, образующихся при воздействии дуги на твердый газогенерирующий материал (выхлопные предохранители).
1.1.6.
По наличию цоколя основания: - с цоколем;
- без цоколя.
1.1.7.
По конструктивной связи между полюсами: - трехполюсное исполнение** — с общей рамой на 3 полюса;
- однополюсное исполнение**.
1.1.8.
По положению заменяемого элемента (держателя — у выхлопных предохранителей) относительно контактов основания после срабатывания предохранителя:
- с неизменяющимся положением;
- с откинутым положением.
1.1.9.
По наличию устройств сигнализации, б л о к и р о в к и и управления: - с местным указателем срабатывания или без него;
- с ударным устройством для местного управления присоединенным аппаратом или устройством дистанционной сигнализации, блокировки и управления;
- без устройств дистанционной сигнализации, блокировки и управления.
1.1.10.
По виду заменяемого элемента: - в виде одиночного патрона;
- в виде двух или нескольких параллельных или последовательных патронов;
- в виде плавкого элемента (с дополнительными деталями).
подробнее -