Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



21 Ноября 2024, 17:50:27 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Нормы и этапы монтажа ВРУ  (Прочитано 6750 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 19 Мая 2022, 10:42:17 »

Нормы и этапы монтажа ВРУ

Какая необходимость монтажа ВРУ?
На вводе электрической линии в любое здание обязательно следует монтировать ВУ или ВРУ. Это может быть одно или несколько устройств: если на объекте присутствует несколько самостоятельных крупных потребителей, то лучше на каждый из них смонтировать отдельный распределительный щит (для каждого цеха, этажа, секции и т.д.).

Исключением становятся случаи, когда от здания до ближайшего ответвления воздушной линии электропередач до 25 А расстояние не более 3 м. При этом кабель должен быть гибким, медным, сечение жил – не менее 4 мм2. Важно обеспечить надежный контакт кабеля с проводами ответвления. При соблюдении этих условий можно не устанавливать ВРУ.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 10:48:05 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 19 Мая 2022, 10:43:07 »

Можно ли выполнять разделение питающего кабеля до ВРУ?
Такой вариант ввода не допускается. Нельзя устанавливать дополнительные разделительные ящики вне щитов. Если необходимо выполнить отделение сфер обслуживания сетей внутри и снаружи здания, то это делается только через ВРУ или главный распределительный щит.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 10:47:56 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 19 Мая 2022, 10:43:33 »

Обязательно ли монтировать в щит защитную аппаратуру?
Любые вводно-распределительные устройства и ГРЩ должны иметь на всех линиях автоматы, выполняющие функцию защиты. В качестве таковых чаще всего используют автоматические выключатели, которые одновременно служат устройствами защиты и управления.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2022, 07:39:24 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 19 Мая 2022, 10:43:52 »

Выбор места для монтажа ВРУ
Для данной цели оборудуют специальные электрощитовые помещения с ограниченным доступом: попасть туда может только обслуживающий персонал. Если такой способ установки невозможен, то все распределительные щиты должны быть помещены в шкафы со степенью защиты не менее IP31. При этом должно быть выбрано сухое место установки (например, подвал, закрывающийся от посторонних).

Важно исключить возможность затопления и возгорания на щите. Панели монтируются на стенах выше уровня подтопления, стены, отделяющие щитовое помещение или его альтернативу должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 часа.

Расположение помещений, где проводится сборка и монтаж ВРУ и ГРЩ, не должно быть под санузлами и ванными комнатами, моечными и парильными секциями зданий, сооружений, в том числе, бань. Если же этого избежать нельзя, нужно продумать и выполнить гидроизоляционную отделку электрощитовой, чтобы исключить попадание влаги в нее.

Также не рекомендовано прокладывать трубопроводы отопления и водоснабжения через данные помещения. Если это условие соблюсти невозможно, нужно исключить любые ответвления от труб (за исключением случаев, когда в электрощитовой смонтирован радиатор для обогрева), а также наличие фланцев, люков, задвижек и пр.

Не допускается, чтобы через комнату с распределительным щитом проходили трубы с газом или горючими жидкостями. Входные двери в электрощитовые должны открываться наружу. Необходимо поддерживать температуру в данных комнатах не менее +5°C.

Большое значение имеет удобство обслуживания щита, поэтому лучше выбирать такие места, где с комфортом может трудиться специалист в случае проведения профилактических или ремонтных работ. Если в здании нельзя организовать отдельную электрощитовую, то для этой цели можно обустроить отапливаемый коридор, вестибюль, тамбур и пр. Совместно с ВРУ и ГРЩ в этих местах можно производить монтаж слаботочных линий (усилители телесигналов, системы дымоудаления и пр.)

источник - здесь
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 10:47:39 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 19 Мая 2022, 10:45:08 »

Сколько требуется ВРУ для монтажа?
Определить чисто устройств и щитов можно только по принципу обеспечения надежности и качества электроснабжения. Учитываются строение здания, схемы подключения, количество потребителей, суммарную нагрузку.

Для жилых домов лучшим местом для монтажа распределительного щита будет средняя секция. Если речь идет о крупном сооружении (торговом центре, общественном здании), лучше предусмотреть размещение ГРЩ у одного основного абонента.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 10:47:27 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 19 Мая 2022, 10:45:39 »

Этапы монтажа распределительного щита ВРУ

 - Сборка основной конструкции. Иногда целесообразно приобретать готовые корпусы, уже укомплектованные панелями для монтажа. Но чаще всего используется индивидуальная схема сборки, поэтому все элементы приобретаются отдельно и их необходимо собрать воедино.
 - Удаление заглушек на стенках щита. На этапе подготовки следует учесть необходимое количество подводимых кабельных линий и предусмотреть возможность сверления дополнительных отверстий для ввода.
 - Монтаж DIN-реек. Они устанавливаются в корпус, также прикручиваются шины заземления с нейтралями и монтажные кронштейны.
 - Установка «начинки» щита. Далее производится монтаж всех запланированных приборов и устройств. Состав может быть разным, основные элементы были перечислены нами ранее.

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #6 : 19 Мая 2022, 10:46:40 »

Правила монтажа ВРУ и распределительных щитов
Производить установку следует на фундаментах, стенах, полу и иных жестких и твердо стоящих конструкциях. Устройство нужно устанавливать на такой высоте, чтобы до верхней части было не более 3 м от пола.

 - Монтаж щитов лучше производить в зоне, близкой к входной.
 - Если через помещение с ГРЩ или ВРУ проходит трубопровод, их должно отделять расстояние не менее 50 см.
 - Располагать щит следует таким образом, чтобы его дверцы могли широко распахиваться не менее чем на 100 градусов.
 - Проходы в месте монтажа должны иметь ширину минимум 80 см.

В помещении должна присутствовать естественная вентиляция, электрическое освещение и положительная температура воздуха от 5 и более градусов по Цельсию.

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #7 : 19 Мая 2022, 10:52:30 »

см. так же - ГОСТ 32396—2013
УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #8 : 13 Сентября 2022, 12:20:20 »

см. так же - СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий»

Цитата: СП 253.1325800.2016
12.7 Встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения должны быть обеспечены питанием от самостоятельных ВРУ.
Электроснабжение встроенных, в том числе подземных или встроенно-пристроенных, стоянок автомобилей следует выполнять отдельными линиями от ТП.

12.16 Панели АВР размещают, как правило, в составе ГРЩ и ВРУ.
12.23 Электропроводки от ТП и автономного источника питания до ВРУ следует прокладывать в раздельных выделенных огнестойких каналах (коробах) или выполнять пожаростойкими (огнестойкими) кабелями или шинопроводами.
12.24 Электропроводки от ВРУ до систем противопожарной защиты при групповой прокладке должны быть выполнены пожаростойкими (огнестойкими) кабелями с минеральной изоляцией или другими видами кабелей типа FR с пределом огнестойкости не менее 120 мин.

« Последнее редактирование: 13 Сентября 2022, 19:01:47 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #9 : 13 Сентября 2022, 12:21:50 »

см. так же - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа

Цитата: СП 256.1325800.2016
14.1 ВРУ и ГРЩ должны соответствовать требованиям ГОСТ 32396, ГОСТ IEC 61439-1 и, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях
(электрощитовых), доступных только для обслуживающего персонала. Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
- степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
- токоведущие части ВРУ и ГРЩ должны быть закрыты сплошными ограждениями или выполнены со степенью защиты не менее IP3Х;
- устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);
- аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки;
- размещение и установка аппаратов, зажимов во ВРУ, ГРЩ должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ IEC 61439.
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилителей телесигналов, контроллеров автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т. п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 [4], а исполнение панелей ВРУ должно быть не ниже IP2X.

14.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними, под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Следует исключать возможность проникания шумов от оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых уровень шума ограничивается санитарными нормами.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2022, 12:31:51 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: