Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



21 Ноября 2024, 23:53:50 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Расчет освещения на потерю напряжения  (Прочитано 9509 раз)
Orel
Новичок
*

Карма: 0
Сообщений: 3


« : 11 Апреля 2008, 16:53:38 »

Здравствуйте, что то я запутался в расчётах.суть такова-периметр забора = 260м,вдоль забора стоят опоры освещения высотой по 9м каждая,растояние от щита до 1-й опоры-20м,между всеми остальными опорами растояние примерно одинаковое -около 27м.мощность ламп первых 2-х опорах - по 500Вт,3,4,5,6,7-я опоры по-250Вт,8,9,10-я опоры по 1300ВТ.все лампы газоразрядные.помогите расчитать - какой проложить кабель исходя из потерь напряжения и если можно как проводились расчёты.заранее благодарен всем за полные ответы по теме.
Записан
evgrej
Новичок
*

Карма: 1
Сообщений: 2


« Ответ #1 : 24 Апреля 2008, 14:20:41 »

L=263m
Руст=6,15кВт
Кмощн.=0,8
U=380В
Iн=11,68А
S=6мм*2
Потери=3,5%
Рагрузку распределить равномерно по фазам
Расчет согласно ПУЭ
Записан
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: