Объемы горючей массы кабелей (Кольчугино)

приведены данные по следующим кабелям
Объем горючей массы контрольных кабелей
Объемы горючей массы кабелей связи НВПнг(С)-LS и НВПпнг(С)-LS
Объем горючей массы кабелей марки NYM-O и NYM-J
Объемы горючей массы кабелей для нестационарной прокладки КГН
Объем горючей массы силовых кабелей для стационарной прокладки 6-10 кВ
Объем горючей массы силовых кабелей для стационарной прокладки до 1 кВ

подробнее - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8609

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 13 Января 2025, 22:03:23 »

МЧС России: рассчитывать горючую массу кабелей нужно с учетом веса их систем

Пояснения, касающиеся расчета объема горючей массы кабелей, прокладываемых между двойными полами и за подвесными потолками, ведомство представило в письме № ИГ-117-2531-13-5 от 14 ноября 2024 года.

Согласно сообщению МЧС России, при расчете объема горючей массы кабелей, прокладываемых в пространствах между двойными полами, необходимо учитывать не только кабели, но и горючую массу кабеленесущих систем, выполненных из горючих материалов. Аналогичное правило действует при вычислении объема горючей массы кабелей, размещаемых за подвесными потолками.

Кроме того, министерство обращает внимание на то, что кабельные линии, а также кабеленесущие системы могут считаться независимыми друг от друга в контексте требований п. 10 таблицы 2 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», если расстояние между ними в свету превышает 300 мм. Основанием для этого служат положения пунктов 3.4 и 3.5 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».