samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8042
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« : 22 Августа 2020, 20:00:17 » |
|
Автоматические выключатели могут иметь следующие время-токовые защитные характеристики (ВТХ): 1) зависимую от тока ВТХ; такие выключатели имеют только тепловой расцепитель и применяются редко вследствие недостаточной ПКС и быстродействия; 2) независимую от тока ВТХ; такие выключатели имеют только токовую отсечку, выполненную с помощью электромагнитного или полупроводникового расцепителя, действующего без выдержки или с выдержкой времени; 3) ограниченно зависимую от тока двухступенчатую ВТХ; в зоне токов перегрузки выключатель отключается с зависимой от тока выдержкой времени, в зоне токов КЗ выключатель отключается токовой отсечкой с независимой от тока заранее установленной выдержкой времени (для селективных выключателей) или без выдержки времени (для неселективных выключателей); выключатель имеет либо тепловой и электромагнитный расцепитель (комбинированный), либо двухступенчатый электромагнитный, либо полупроводниковый расцепитель; 4) трехступенчатую защитную ВТХ; в зоне токов перегрузки выключатель отключается с зависимой от тока выдержкой времени, в зоне токов КЗ – с независимой, заранее установленной, выдержкой времени (зона селективной отсечки), а при близких КЗ – без выдержки времени (зона мгновенного срабатывания); зона мгновенного срабатывания предназначена для уменьшения длительности воздействия токов при близких КЗ. Типы ВТХ автоматических выключателейТип B – величина тока срабатывания электромагнитного расцепителя кратности k = 3 – 6. Для бытового применения, где ток нагрузки невысокий и ток КЗ может попасть в зону работы теплового, а не электромагнитного расцепителя. Тип C – величина тока срабатывания электромагнитного расцепителя кратности k = 5 – 10. Для бытового и промышленного применения: для двигателей со временем пуска до 1 с, нагрузок с малыми индуктивными токами (холодильных машин и кондиционеров). Тип D – величина тока срабатывания электромагнитного расцепителя кратности k > 10. Применяется для мощных двигателей с затяжным временем пуска. Типы ВТХ автоматических выключателей, их взаимное расположение и применение по видам нагрузокисточник - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 20:55:42 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8042
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #1 : 22 Августа 2020, 20:07:25 » |
|
Рассмотрим время-токовую характеристику В на примере автоматических выключателей ВМ63-1 от КЭАЗ. Один автомат с номинальным током 10 (А), а другой — 16 (А). Вот график время-токовой характеристики (сокращенно, ВТХ) типа В: На нем показана зависимость времени отключения автоматического выключателя от протекающего через него тока. Ось Х — это кратность тока в цепи к номинальному току автомата (I/In). Ось У — время срабатывания, в секундах. Запомните!!! Время-токовые характеристики практически всех автоматов изображаются при температуре +30°С. График разделен двумя линиями, которые и определяют разброс времени срабатывания зон теплового и электромагнитного расцепителей автомата. Верхняя линия — это холодное состояние, т.е. без предварительного пропускания тока через автомат, а нижняя линия — это горячее состояние автомата, который только что был в работе или сразу же после его срабатывания. Пунктирная линия на графике — это верхняя граница (предел) для автоматов с номинальным током менее 32 (А). источник - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 22 Августа 2020, 20:32:45 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8042
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #2 : 22 Августа 2020, 20:17:11 » |
|
1. Токи условного нерасцепления (1,13·In)У каждого автомата есть такое понятие, как «условный ток нерасцепления» и он всегда равен 1,13·In. При таком токе автомат не отключится в течение 1 часа (для автоматов с номинальным током менее 63А) и в течение 2 часов (для автоматов с номинальным током более 63А). Точку условного нерасцепления автомата (1,13·In) всегда отображают на графике. Если провести прямую, то видно, что прямая уходит как бы в бесконечность и с нижней линией графика пересекается в точке 60-120 минут. Например, автомат с номинальным током 10 (А). При протекании через него тока 1,13·In = 11,3 (А) его тепловой расцепитель не сработает в течение 1 часа. Еще пример, автомат с номинальным током 16 (А). При протекании через него тока 1,13·In = 18,08 (А) его тепловой расцепитель не сработает в течение 1 часа. Вот значения «токов условного нерасцепления» для различных номиналов: 10 (А) — 11,3 (А) 16 (А) — 18,08 (А) 20 (А) — 22,6 (А) 25 (А) — 28,25 (А) 32 (А) — 36,16 (А) 40 (А) — 45,2 (А) 50 (А) — 56,5 (А) источник - здесь
|
|
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8042
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #3 : 22 Августа 2020, 20:17:57 » |
|
2. Токи условного расцепления (1,45·In)Есть еще понятие, как «условный ток расцепления» автомата и он всегда равен 1,45·In. При таком токе автомат отключится за время не более 1 часа (для автоматов с номинальным током менее 63А) и за время не более 2 часов (для автоматов с номинальным током более 63А). Кстати, точку условного расцепления автомата (1,45·In) практически всегда отображают на графике. Если провести прямую, то видно, что прямая пересекает график в двух точках: нижнюю линию в точке 40 секунд, а верхнюю — в точке 60-120 минут (в зависимости от номинала автомата). Таким образом, автомат с номинальным током 10 (А) в течение часа, не отключаясь, может держать нагрузку порядка 14,5 (А), а автомат с номинальным током 16 (А) — порядка 23,2 (А). Но это при условии, что автоматы изначально были в холодном состоянии, в ином случае время их отключения будет находиться в пределах от 40 секунд до одного часа. Вот значения «токов условного расцепления» для различных номиналов: 10 (А) — 14,5 (А) 16 (А) — 23,2 (А) 20 (А) — 29 (А) 25 (А) — 36,25 (А) 32 (А) — 46,4 (А) 40 (А) — 58(А) 50 (А) — 72,5 (А) Вот об этом не стоит забывать при выборе сечения проводов и кабелей для электропроводки Вот представьте себе, что кабель сечением 2,5 кв.мм Вы защищаете автоматом на 20 (А). Вдруг по некоторым причинам Вы перегрузили линию до 29 (А). Автомат 20 (А) может не отключаться в течение целого часа, а по кабелю будет идти ток, который в значительной мере превышает его длительно-допустимый ток (25 А). За это время кабель сильно нагреется и расплавится, что может привести к пожару или короткому замыканию. А если еще учесть то, что в последнее время производители кабельной продукции преднамеренно занижают сечения жил, то ситуация тем более усугубляется. В принципе, выбор номиналов автоматических выключателей это отдельная тема ... рекомендуется защищать кабели следующим образом: 1,5 кв.мм — защищаем автоматом на 10 (А) 2,5 кв.мм — защищаем автоматом на 16 (А) 4 кв.мм — защищаем автоматом на 20 (А) и 25 (А) 6 кв.мм — защищаем автоматом на 25 (А) и 32 (А) 10 кв.мм — защищаем автоматом 40 (А) 16 кв.мм — защищаем автоматом 50 (А) Для удобства все данные сведены в одну таблицу: источник - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 22 Августа 2020, 20:22:15 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8042
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #4 : 22 Августа 2020, 20:24:16 » |
|
3. Проверка теплового расцепителя при токе 2,55·InСогласно ГОСТа Р 50345-99, п.9.10.1.2 и таблицы №6, если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный 2,55·In, то он должен отключиться за время не менее 1 секунды из горячего состояния и не более 60 секунд из холодного состояния (для автоматов с номинальным током менее 32А) и не более 120 секунд из холодного состояния (для автоматов с номинальным током более 32А). На графике ниже Вы можете видеть, что нижний предел по отключению взят с небольшим запасом, т.е. не 1 секунду, а 4 секунды. На то есть право у производителей автоматов. Вот поэтому они всегда к каждому автомату прикладывают свою ВТХ, которая, естественно, что удовлетворяет всем требованиям ГОСТа Р 50345-99. Проверим!Автомат ВМ63-1 от КЭАЗ с номинальным током 10 (А) при токе 25,5 (А) должен отключиться за время не менее 1 секунды из горячего состояния и не более 60 секунд из холодного состояния. источник - здесь
ГОСТ Р 50345-99 заменен на ГОСТ Р 50345-2010
|
|
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2022, 19:18:51 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8042
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #5 : 22 Августа 2020, 20:28:05 » |
|
4. Проверка электромагнитного расцепителя при токе 3·InСогласно ГОСТа Р 50345-99, п.9.10.2.1 и таблицы №6, если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный 3·In, то он должен отключиться за время не менее 0,1 секунды. Верхний предел по времени ГОСТом Р 50345-99 не определен, и у автоматов разных производителей здесь может наблюдаться не большой разброс в пределах от 1 до 10 секунд. Странно, конечно, ведь речь идет об электромагнитном расцепителе и он должен срабатывать без выдержки времени. Но тем не менее, при токе 3·In электромагнитный расцепитель еще не срабатывает и по факту автомат отключается от теплового расцепителя. Вот именно поэтому измеренное значение петли фаза-ноль сравнивают с током не 3·In, а с 5·In, учитывая коэффициент 1,1. Автомат ВМ63-1 от КЭАЗ с номинальным током 10 (А) при токе 30 (А) должен отключиться за время не менее 0,1 секунды. источник - здесь
ГОСТ Р 50345-99 заменен на ГОСТ Р 50345-2010
|
|
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2022, 19:19:08 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8042
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #6 : 22 Августа 2020, 20:29:28 » |
|
5. Проверка электромагнитного расцепителя при токе 5·InСогласно ГОСТа Р 50345-99, п.9.10.2.1 и таблицы №6, если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный 5·In, то он должен отключиться за время менее 0,1 секунды. Автомат ВМ63-1 от КЭАЗ с номинальным током 10 (А) при токе 50 (А) должен отключиться за время менее 0,1 секунды. Автоматы с характеристикой В применяются для защиты распределительных и групповых цепей с большими длинами кабелей и малыми токами короткого замыкания преимущественно с активной нагрузкой, например, электрические печи, электрические нагреватели, цепи освещения. Но почему-то в магазинах их количество всегда ограничено, т.к. по мнению продавцов наиболее распространенными являются автоматы с характеристикой С. С чего это вдруг?! Вполне логично и целесообразно для групповых линий цепей освещения и розеток применять именно автоматы с характеристикой типа В, а в качестве вводного автомата устанавливать автомат с характеристикой С (это один из вариантов). Так хоть каким-то образом будет соблюдена селективность, и при коротком замыкании где-нибудь в линии вместе с отходящим автоматом не будет отключаться вводной автомат и «гасить» всю квартиру. Но о селективности мы еще поговорим более подробно в другой теме. источник - здесь
ГОСТ Р 50345-99 заменен на ГОСТ Р 50345-2010
|
|
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2022, 19:19:21 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8042
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #7 : 22 Августа 2020, 20:34:31 » |
|
Время-токовая характеристика типа САвтоматы с характеристикой С применяются в основном для защиты трансформаторов и двигателей с малыми пусковыми токами. Также их можно использовать для питания цепей освещения. Нашли они достаточно широкое распространение в жилом фонде. источник - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 22 Августа 2020, 20:43:10 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8042
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #8 : 22 Августа 2020, 20:39:19 » |
|
Время-токовая характеристика типа DПо графику видно следующее:1. Токи условного нерасцепления (1,13·In) и токи условного расцепления (1,45·In), но о них я расскажу чуть ниже. 2. Если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный 2,55·In, то он должен отключиться за время не менее 1 секунды в горячем состоянии и не более 60 секунд в холодном состоянии (для автоматов с номинальным током менее 32А) и не более 120 секунд в холодном состоянии (для автоматов с номинальным током более 32А). 3. Если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный 10·In, то он должен отключиться за время не менее 0,1 секунды. 4. Если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный 20·In, то он должен отключиться за время менее 0,1 секунды. Автоматы с характеристикой D применяются в основном для защиты электрических двигателей с частыми запусками или значительными пусковыми токами (тяжелый пуск). источник - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 22 Августа 2020, 20:43:21 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8042
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #9 : 22 Августа 2020, 20:41:45 » |
|
Изменение характеристик расцепления автоматовКак я уже говорил в начале статьи, все характеристики изображаются при температуре окружающего воздуха +30°С. Поэтому, чтобы узнать время отключения автоматов при других температурах, необходимо учитывать следующие поправочные коэффициенты: 1. Температурный коэффициент окружающего воздуха — Кt.Думаю тут все понятно из графика. Чем ниже температура воздуха, тем значение коэффициента больше, а значит и увеличивается номинальный ток автомата, другими словами, его нагрузочная способность. Или, наоборот, чем жарче, тем нагрузочная способность автомата становится меньше. Ведь не зря, в жарких помещениях или летнюю жару многие замечают частые отключения автоматов, хотя нагрузка вовсе не изменялась. Ответ кроется в этом графике. 2. Коэффициент, учитывающий количество рядом установленных автоматов — Кn.Здесь тоже никаких премудростей нет. Когда в одном ряду установлено несколько автоматов, то они передают свое тепло рядом стоящим автоматам. Этот график учитывает конвекцию тепла и выдает корректирующий коэффициент, учитывающий этот фактор. Логика проста. Чем больше в ряду автоматов, тем больше уменьшается их нагрузочная способность. Далее необходимо найти ток, приведенный к условиям нашего окружающего воздуха и монтажа: In* = In · Кt · Кn источник - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 22 Августа 2020, 20:48:59 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8042
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #10 : 22 Августа 2020, 20:46:25 » |
|
Как эти два коэффициента применить на практике?Для этого рассмотрим пример. Щиток стоит на улице, в нем установлены 4 автомата — один вводной (ВА47-29 С40) и три групповых (ВА47-29 С16). Температура окружающего воздуха составляет -10°С. Найдем поправочные коэффициенты для группового автомата ВА47-29 С16: Кt = 1,1 Кn = 0,82 Найдем ток, приведенный к нашим условиям: In* = In · Кt · Кn = 16 · 1,1 · 0,82 = 14,43 (А) Таким образом, при определении времени срабатывания автомата по характеристике С кратность тока нужно брать не как отношение I/In (I/16), а как I/In* (I/14,43). источник - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 22 Августа 2020, 20:48:41 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8042
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #11 : 22 Августа 2020, 20:47:40 » |
|
Все вышесказанное в данной статье можно свести в таблицу(Таблица 7 — Время-токовые рабочие характеристики из ГОСТ 50345-2010) Если Вы заметили, то разницей между время-токовыми характеристиками В, С и D являются только значения срабатывания электромагнитного расцепителя. По тепловой защите они работают в одних интервалах времени. источник - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 22 Августа 2020, 21:32:07 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
|