Stobor
Тех.модератор
Карма: 1
Сообщений: 6
|
|
« Ответ #3 : 09 Апреля 2008, 18:01:50 » |
|
В основном щите ставите автомат - номинал по общей нагрузке+ 1 ступень - далее прокладываете кабель марки ВВГ или NYM, а сечение рассчитываете с учетом нагрузки и автомата в щите. В квартире ставите счетчик, автомат вводной и несколько отходящих. Рекомендуются максимально селективные (раздельные) схемы. К примеру, проводку в квартире можно поделить на группы следующим образом: 1. Розетки I комнаты. Розетки II комнаты. Розетки III комнаты. Розетки IV комнаты. 2. Свет I половины квартиры. Свет II половины квартиры. 3. Кухня (розетки для бытовой техники). 4. Электроплита. 5. Стиральная машина. 5. Электроподогреваемые полы. Все автоматы рассчитываются исходя из нагрузки на каждый. На линию освещения УЗО можно не ставить, а на розеточные группы ставите УЗО 25А 30мА, если нужны розетки во влажных помещениях, то их лучше выделить в отдельную группу и поставить УЗО 16А 10мА (на стиральную машину тоже). Для примера, это выглядит так. Вводной автомат 50А на общем щите, далее кабель ВВГ3х10 (или 5х10 для трехфазной сети), далее вводной автомат в квартирном щите 40А, счетчик 10-40А, отходящие линии на освещение - автомат 16А, кабель ВВГ3х1,5, отходящие линии на розетки - УЗО+автомат на 25А - кабель ВВГ3х2,5. Вот приблизительно такая схема. Но... Могут быть проблемы с Энергонадзором... А для того, что-бы таких проблем не было вводной автомат должен быть 25А если дом с газовыми плитами и 40А если с электроплитами... Если вам надо больше - либо оформляйте разрешение, либо ставьте автомат какой захотите, но в один прекрасный день к вам придут... Особенно, если в подъезде часто свет вырубается из за перегрузки древних сетей...
PS - странные советы, без расчетов, номиналы автоматов завышены … Модератор
|