В настоящее время наша отечественная промышленность выпускает широкий ассортимент различных кабелей. Кабели различаются по многим параметрам.

В первую очередь кабели различаются по используемому материалу токопроводящих жил. Для изготовления жил кабелей используется медь и алюминий. До 2000 года групповые сети жилых и общественных зданий выполняли в основном кабелями с алюминиевыми жилами. Но с выходом ПУЭ 7-й редакции эра алюминиевых кабелей для групповых сетей закончилась. И сейчас всю электропроводку квартир, офисов, производственных и других зданий выполняют исключительно кабелями с медными жилами. Медные жилы по сравнению с алюминиевыми обладают значительно лучшими характеристиками: они не ломаются при изгибе и имеют меньшее сопротивление (примерно в 1,68 раза) при одинаковых сечениях. Кроме того алюминий сильно окисляется, что затрудняет создание надежных контактов. Но, у алюминия есть одно значительное преимущество перед медью – плотность алюминия в 3,3 раза меньше (у меди 8,93 г/см. куб., а у алюминия 2,7 г/см. куб.). Поэтому, при больших сечениях кабелей (при 16 кв. мм и более) часто используют кабели с алюминиевыми жилами.

Например, при номинальном токе 220 - 250А в трехфазном кабеле, проложенном открыто, мы можем использовать либо кабель с алюминиевыми жилами сечением 185 кв. мм, либо кабель с медными жилами сечением 120 кв. мм. При этом метр кабеля с алюминиевыми жилами весит 3, 39 кг и стоит 618 рублей (в ценах февраля 2013 года), а метр кабеля с медными жилами весит 5,14 кг и стоит 2900 рублей. Разница ощутима.

Второй важной особенностью кабелей является материал, используемый для изоляции токопроводящих жил. Используют поливинилхлоридный пластикат, сшитый полиэтилен и различные полимерные композиции.

Далее электрические кабели бывают бронированные и не бронированные. Бронированные кабели используют при прокладке в земле, а так же в тех местах, где требуется усиленная механическая защита кабеля. Броню изготавливают из стальных оцинкованных лент и проволок, а также из алюминиевых проволок.

Кабели различаются также по конструктивному исполнению токопроводящих жил – однопроволочные и многопроволочные.

Важной особенностью кабелей является материал внешней оболочки. Внешние оболочки изготавливают из аналогичных материалов, используемых для изоляции жил, но с более надежными механическими характеристиками.

В течении последних 10 лет коренным образом изменились требования к кабелям с точки зрения пожарной безопасности. Сейчас кабели в обычном исполнении используются все реже и реже. Широкое распространение получили кабели с обозначениями нг (не распространяющие горение) и нг-LS (не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением.

Все используемые электрические кабели, прокладываемые в зданиях и сооружениях, должны удовлетворять требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012 (подробнее - здесь).

Для особо ответственных электроустановок используют кабели, не распространяющие горение с дополнительными свойствами:
- не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-HF); 
- огнестойкие, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS); 
- огнестойкие, не выделяющие корозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF); 

При выполнении электромонтажных работ  в  детских дошкольных образовательных учреждениях, специализированных домах престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений необходимо использовать кабели в исполнении нг-LSLTx (не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения).

Все используемые кабели должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

источник - здесь

ps - длительно-допустимые токи наиболее точно можно рассчитывать по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 (здесь) с учетом способов прокладки, температуры окружающей среды и количества рядом проложенных кабелей (по ПУЭ).
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2020, 07:14:15 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8064

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 12 Декабря 2020, 21:43:03 »

Классы гибкости жил кабелей и проводов

Согласно ГОСТ 22483-2012 существуют 6 классов гибкости токопроводящих жил.
чем выше класс гибкости - тем больше проволок в жиле кабеля.



ГОСТ 22483-2012 - Жилы токопроводящие кабелей, проводов и шнуров - здесь
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2021, 09:26:10 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8064

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 18 Декабря 2020, 19:16:12 »

маркировку, стандарты на кабели и провода см. так же - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8064

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 28 Декабря 2020, 18:09:32 »

как устроен силовой кабель подробнее см. здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8064

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 28 Марта 2021, 23:15:54 »

расшифровки марок кабелей - см. здесь