Выбор автоматов по отключающей способности

Различные модульные и литые автоматы имеют в своих характеристиках параметр - Icu - ток коммутационной стойкости, по этому показателю можно выбрать некоторые модели российских фирм и их иностранных собратьев.

Коммутационная способность автоматического выключателя - очень важный технический параметр, от которого зависит надежность срабатывания автомата. Показатель коммутационной способности - это максимальное значение тока, при котором автомат гарантированно разомкнет цепь с потерей или без потери своей дальнейшей работоспособности.

Цитата: ГОСТ Р 50345—2010 (Автоматические выключатели для переменного тока)

5.2.4 Номинальная наибольшая отключающая способность - Номинальная наибольшая отключающая способность — это значение предельной наибольшей отключающей способности (см. 3.5.5.1), указанное для выключателя изготовителем.
5.3.4 Стандартные значения номинальной наибольшей отключающей способности
Стандартными значениями номинальной наибольшей отключающей способности до 10 000 А включительно являются: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 А.
Примечание — В некоторых странах также считают стандартными значения 1000, 2000, 2500, 5000, 7500 и 9000 А.
- подробнее - здесь

Чем выше этот параметр, тем выше стоимость изделия.
И если заказчик хочет более стойкие изделия - он может выбрать их из ассортимента изделий.
Некоторые производители имеют линейку автоматов с отключающей способностью
4,5 кА
6 кА
10 кА
16 кА
25 кА
36 кА
50 кА
...
150 кА

Большинство импортных модульных изделий на российском рынке - 4,5кА.
Думаю именно по этим параметрам и стоит сравнивать те же модульные автоматы.
Кроме того, при разных номинальных напряжениях этот параметр разный и это указывают на шильдике литых автоматов.