РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ I. Маркировка взрывозащитыВсе основные параметры взрывозащиты светильников отражаются в маркировке:
Пример: 1 Ех ds IIB T5
1 2 3 4 5
1. Уровень взрывозащиты.1-й уровень – это «Взрывобезопасное электрооборудование»
Этот уровень обеспечивает взрывозащищенность не только в нормальном, но и в аварийном режиме работы.
2-й уровень – это «Повышенная надежность против взрыва».
Этот уровень обеспечивает взрывозащищенность только в нормальном режиме работы.
Для потребителя этот параметр является наиболее важным. При выборе светильников на уро-вень необходимо обращать особое внимание.
Светильники с маркировкой «2Ех…» не являются взрывобезопасными
и не обеспечивают взрывозащищенности в аварийной ситуации.
Первый уровень значительно лучше второго.
2. Знак взрывозащиты.3. Перечень видов взрывозащиты.Вид «d» - «Взрывонепроницаемая оболочка»
Вид «e» - «Повышенная надежность»
Вид «s» - «Специальный вид взрывозащиты»
По видам взрывозащиты имеет смысл сравнивать светильники только одного уровня. Важна последовательность перечисления видов. На первом месте ставится основной вид взрывоза-щиты, чаще всего это защита корпуса светильника, затем остальные виды взрывозащиты. Например «2Exde…» лучше чем «2Exed…».
В светильниках производства ООО фирма «Индустрия» и ОАО «ГСТЗ» используется вводная коробка с видом взрывозащиты «s». Этот вид защиты заключается в том, что коробка удовлетворяет требованиям вида «е» и требованиям защиты от воздействий факторов окружающей среды IP67. Вид взрывозащиты «s» обеспечивает 1-й уровень взрывозащиты, т.е. светильники с маркировкой «1Ехds…» являются взрывобезопасными.
4. Группа и категория оборудования.Обозначение группы электрооборудования:
II - для электрооборудования внутренней и наружной установки, предназначенного для приме-нения в местах с потенциально взрывоопасной газовой средой, кроме шахт и их наземных строе-ний, опасных по рудничному газу.
Категория IIB и IIC определяет, в каких условиях может применяться светильник. IIС - обеспе-чивает более широкий круг применения светильников, включая атмосферу водорода, ацетилена и сероуглерода. IIC лучше, чем IIB.
5. Температурный класс.Определяется максимальной температурой нагрева оболочки светильника от Т1 – плюс 450 °С до Т6 – плюс 80 °С. С возрастанием температурного класса уменьшается максимальная температура нагрева поверхности светильника и расширяется круг его применения. Чем выше температурный класс, тем лучше.
II. Способ ввода кабеля в оболочку светильника
с видом взрывозащиты – «Взрывонепроницаемая оболочка».
Применяются два варианта ввода кабеля:
- прямой ввод кабеля в оболочку светильника;
- ввод кабеля в оболочку через вводную коробку (вводное отделение).
Недостатки прямого ввода кабеля в оболочку светильника: 1. Применение в таких светильниках специального кабельного ввода вида «d» требует от по-требителя большего внимания. Ответственность за взрывозащиту в этом случае в большей степени лежит на потребителе, чем на производителе светильников. Неисполнение ин-струкций по монтажу таких светильников неполное уплотнение кабельного ввода, дефекты кабеля или износ уплотнений кабельного ввода приведут к полной потере принципа взрывонепроницаемости по вине потребителя.
2. Неудобство эксплуатации таких светильников заключается в том, что для монтажа све-тильника необходимо раскрывать всю оболочку светильника, а не только вводной коробки. Разборка и сборка взрывонепроницаемой оболочки является очень ответственным меро-приятием и создаёт дополнительные трудности для потребителя.
Виды конструкций вводной коробки чаще всего бывают следующие:1. Вводная коробка с видом взрывозащиты «d»
2. Вводная коробка с видом взрывозащиты «e»
3. Вводная коробка с видом взрывозащиты «s»
Недостатки варианта «d»
- используются кабельные вводы вида «d», эксплуатация которых требует больше внимания и ответственности;
- дефекты кабеля, ошибки монтажа или износ уплотнений кабельного ввода приведут к нару-шению принципов взрывозащиты;
- применяются обычные клеммные колодки (нет дополнительных требований), вероятность возникновения искры при этом существенно выше.
Недостатки варианта «е»
- светильник с такой вводной коробкой относится ко 2-му уровню взрывозащиты и не является взрывобезопасным.
Наиболее эффективна с точки зрения безопасности и удобства в эксплуатации конструк-ция – вводная коробка вида «s», которая обеспечивает первый уровень взрывозащиты – «взрывобезопасный».
III. Степень защиты от воздействий факторов окружающей среды - IP.Этот параметр не имеет отношения к взрывозащите, однако является одной из главных экс-плуатационных характеристик светильника. Светильники со степенью защиты ниже, чем IP65 тре-буют значительных дополнительных затрат на обслуживание – чистку оболочки от пыли и влаги не менее 3-х раз в год. Средняя стоимость такого обслуживания взрывозащищенного светильника со-ставляет 650 рублей.
В течение срока службы (10 лет) светильники со степенью защиты IP65 позволят сэко-номить 19500 рублей на каждом светильнике!