Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



26 Ноября 2024, 10:12:44 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Планы расположения сетей внутреннего электроосвещения  (Прочитано 4508 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8084

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 09 Апреля 2021, 17:38:47 »

Планы расположения сетей внутреннего электроосвещения

В качестве подосновы для планов расположения, как правило, принимают планы помещений, выполненные в основных комплектах рабочих чертежей других марок. Масштабы этих планов
должны обеспечивать четкое графическое изображение электрических сетей и электрического оборудования.

На планах расположения наносят и указывают:
а) координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;
б) строительные конструкции в виде упрощенных контурных очертаний сплошными тонкими линиями; технологическое оборудование — в виде условных графических изображений сплошными
толстыми линиями;
в) наименования помещений (при необходимости), кроме помещений жилых домов. Допускается наименования помещений приводить в экспликации помещений по форме 1 в соответствии с нумерацией и наименованием, указанными в основном комплекте рабочих чертежей марки АР;
г) классы взрывоопасных и пожароопасных зон, категорию и группу взрывоопасных смесей для взрывоопасных зон;
д) нормируемую освещенность от общего освещения (за исключением жилых помещений);
е) светильники (в жилых дом ах— места их установки), их количество (при необходимости), типы;
ж) количество и мощность ламп в светильниках;
и) высоту установки светильников (кроме потолочных).
П р и м е ч а н и е — Примеры приведения на планах данных, указанных в перечислениях г) — и), и порядок записи их условных обозначений приведены в приложении А;
к) привязочные размеры для светильников или рядов светильников к элементам строительных конструкций или координационным осям здания (сооружения). Привязочные размеры допускается не проставлять, если места установки светильников понятны без указания привязочных размеров или если привязочные размеры приведены на чертежах интерьеров. В этом случае должна быть дана ссылка на соответствующие чертежи;
л) комплектные распределительные устройства на напряжение до 1000 В, относящиеся к сети внутреннего освещения (распределительные щиты, щиты станций управления, распределительные пункты, ящики и шкафы управления, вводно-распределительные устройства) и их обозначения;
м) групповые щитки и их обозначения;
н) понижающие трансформаторы;
п) выключатели, штепсельные розетки (в жилых домах — включая розетки для электроплит и других бытовых электроприемников);
р) линии питающей, распределительной, групповой сетей и сети управления освещением (в жилых домах — включая линии для электроплит и других бытовых электроприемников), их обозначения, сечение и, при необходимости, марку и способ прокладки;
с) другое электрическое оборудование, относящееся к внутреннему освещению.

источник - ГОСТ 21.608-2014 Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2021, 17:56:47 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8084

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 09 Апреля 2021, 17:40:54 »

Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8084

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 09 Апреля 2021, 17:41:20 »

Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8084

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 09 Апреля 2021, 20:07:16 »

Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: