Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



23 Ноября 2024, 17:01:44 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: УЗО в системе заземления TT  (Прочитано 4461 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 22 Марта 2021, 20:10:22 »

УЗО в системе заземления TT

Системы защитного заземления призваны защищать человека от поражений электрическим током в случае появления на корпусах электрооборудования опасного электрического потенциала, связанного например, с повреждением изоляции фазных проводников. На сегодняшний день существуют две распространенные системы с глухозаземленной нейтралью:

 - система заземления TN в которой контуры заземления подстанции связаны с корпусами защищаемого оборудования посредством защитных проводников PE;
 - система заземления TT не имеющая электрического контакта с заземляющим контуром подстанции, а защита организована повторным заземлением, непосредственно у потребителя.

Первая, в свою очередь представлена двумя подсистемами, отличающимися организацией защитных нулевых проводников PE:

 - в системе TN-C нулевой рабочий проводник (нейтраль) N объединен с защитным PE проводником заземления – функции обоих отведены общему проводнику PEN;
 - более совершенная система заземления TN-S имеет два раздельных проводника PE и N;
 - система TN-C-S, является компромиссным решением и позволяет реализовать на месте аналог TN-S.

Система заземления ТТ применяется в случаях когда безопасность при помощи подсистем TN по каким либо причинам обеспечена быть не может. Как правило, TT применяется на временных объектах (строительные площадки, вагончики-бытовки, торговые киоски и т.д.). Кроме того электропитание по такой системе заземления востребовано в сельской местности, где несовершенство воздушных линий электропередач ставит под угрозу электробезопасность населения. В данном случае организация заземляющих контуров по месту установки потребителей электроэнергии, с подключением к ним нулевых защитных шин становится более безопасным решением.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 22 Марта 2021, 20:13:37 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 22 Марта 2021, 20:13:20 »

Условия применения системы заземления ТТ

Использование системы заземления TT имеет ряд ограничений. Главным из них является применение системы исключительно с подключением через устройство защитного отключения (УЗО) либо дифференциальный автоматический выключатель, обеспечивающие защитное отключение при появлении дифференциальных токов утечки. Такое требование прописано в основном нормативном документе электрика – ПУЭ (п. 1.7.59), причем обязательно должно быть соблюдено требование:

Rобщ ≤ (50 В/Iср.УЗО),

где R общ – суммарное сопротивление системы заземления (заземлители, проводники и пр.), Iср.УЗО – ток уставки срабатывания УЗО, например, для прибора с порогом срабатывания 30 мА, общее сопротивление заземления не должно превышать 1667 Ом. Помимо требования установки УЗО (дифавтомата) необходимо соблюсти еще ряд условий:

 - ни в коем случае не допускается объединение рабочих нулевых проводов (нейтрали) и шины PE;
 - на объекте должна быть выполнена система уравнивания потенциалов, т.е. все металлические части инженерных сетей и металлоконструкций необходимо соединить с заземлителем.

Так в чем же заключается необходимость подключения УЗО?
Организовать на месте контур защитного заземления с низким сопротивлением – трудновыполнимая задача, поэтому ожидать срабатывания автоматического выключателя при замыкании между фазой и проводником PE не приходится. Сработает автоматический выключатель разве что при коротком замыкании между фазой и рабочим нулем, а в первом случае корпуса оборудования будут находиться под напряжением. УЗО и дифференциальные автоматы обеспечивают автоматическое отключение при появлении разницы токов в фазном и нулевом проводнике, поэтому устройство гарантированно отключит нагрузку и защитит человека от электротравмы.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 22 Марта 2021, 20:17:17 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 06 Мая 2021, 20:20:18 »





« Последнее редактирование: 28 Октября 2022, 18:55:18 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: