Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



25 Ноября 2024, 07:02:38 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: ГОСТ Р 50571.3—2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Защита от поражения электрическим токо  (Прочитано 3171 раз)
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8076

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 15 Сентября 2021, 18:44:55 »

ГОСТ Р 50571.3 — 2009 (МЭК 60364-4-41:2005)
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 4-41
Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

Цитировать
Настоящий стандарт устанавливает основополагающие требования к защите от поражения электрическим током людей и животных, включающей в себя основную защиту и защиту при повреждении, координацию этих требований в соответствии с внешними воздействиями и требования к применению дополнительной защиты в определенных случаях.
...

410.3.3 В каждой части электроустановки должна быть применена одна или несколько защитных мер в зависимости от условий внешних воздействий.
Обычно применяют следующие основные защитные меры:
 - автоматическоеотключение питания (411);
 - двойную или усиленную изоляцию (412);
 - электрическое разделение (для питания одного электроприемника) (413);
 - сверхнизкое напряжение (система безопасного сверхнизкого напряжения — БСНН и система защитного сверхнизкого напряжения — ЗСНН) (414).

Защитные меры, примененные в установке, должны быть учтены при выборе и монтаже оборудования.
Для особых электроустановок см. 410.3.4—410.3.9.

Примечание — В электроустановках самой широко применяемой защитной мерой является автоматическое отключение питания.

подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 23 Января 2022, 09:57:16 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: