Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



21 Ноября 2024, 18:39:51 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Правила монтажа взрывозащищенных светильников  (Прочитано 6466 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 11 Июня 2021, 10:00:06 »

Правила монтажа взрывозащищенных светильников

Инструкция ВСН 332-74/ММСС перечисляет основные требования к установке взрывозащищённого освещения:

Монтаж следует проводить одновременно с прокладкой подводящего контура электросети.
Во время работ по установке и сборке контур должен быть обесточен.
Светильник собирают в порядке, обратном предмонтажной разборке.
Допустимо монтировать взрывозащищённые источники света открытым способом или в трубах. В обоих случаях для разводки используют дополнительное оборудование.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 11 Июня 2021, 10:10:03 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 11 Июня 2021, 10:01:55 »

Открытая прокладка кабеля
Промышленные источники света в этом случае могут быть расположены на выступающих элементах постройки, например, балках или фермах. Корпус прибора должен быть закреплён неподвижно, с использованием труб, подвесов или кронштейнов. Недопустимо применять для фиксации кронштейны моделей К-276, К-277, У-114.

Светильники серий В3Г-200АМ, В4А-60, Н4БН-150 и других, в которых патрон и ввод разнесены в пространстве, запитываются кабелем, отведённым от групповой сети.

Для подведения тока можно использовать:

 - трёхжильный кабель (небронированный);
 - три отдельных провода, экранированных трубами.

Установка взрывозащищённых светильников в котельной, цеху, в других опасных зонах не требует применения термически стойких кабелей. Для крепления источников света используют стандартные болты М6, размещаемые на расстоянии не менее 30 миллиметров друг от друга. Кабели обязательно уплотняют резиновыми кольцами.

Порядок монтажа осветительного оборудования при открытом пролегании проводов:

 - Осмотр прибора. На металлическом корпусе, рассеивателе, соединительных элементах не должно быть трещин, раковин, следов коррозии.
 - Подготовка кабеля. Отрезают провод такой длины, чтобы он доставал до распределительной коробки с запасом 400 миллиметров. Зачищают концы провода, жилы — изгибают так, чтобы они облегали винты.
 - Подготовка ввода. Отверстие для кабеля освобождают, выворачивая прилагаемым ключом крышку или выкручивая винты и вынимая контактную колодку.
 - Ввод и уплотнение. Перед закреплением провода на участок, прилегающий к зачищенной зоне, надевают нажимную муфту и уплотнительное кольцо. Диаметр последнего не должен превышать размер провода более чем на 1 миллиметр. Подготовленный кабель протягивают во вводное отверстие, а концы жил — в монтажное. После этого затягивают уплотнительные элементы.
 - Подключение. Жилы соединяют с заземляющим, фазным и нулевым контактами. Если колодка была вынесена — возвращают её в корпус.
 - Контроль лампы. Источник света устанавливают в корпус, проверяют исправность, при положительном исходе — собирают корпус.
 - Закрепление. Светильник фиксируют болтами на заранее установленном кронштейне.
 - Соединение с питающей сетью. Второй конец кабеля зачищают, прозванивают, при необходимости — маркируют жилы. После прокладки и закрепления — вводят в распределительную коробку, подключают и изолируют жилы.

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 11 Июня 2021, 10:03:16 »

Прокладка проводов в трубах
Установка взрывозащищённых светильников «закрытым» способом проводится в таком порядке:

 - Подготовка проводов. Их длина должна превышать расстояние до распределительной коробки на 100 миллиметров.
 - Подключение и уплотнение. Вводимые внутрь светильника провода соединяют с клеммами. После этого — затягивают уплотнители.
 - Фиксация спуска. Источники света, стоящие в линии на последнем месте, оборудуют сгоном — свободным участком трубы. Концы проводов выводят в спуск, затем — в коробку групповой сети. Отрезок вворачивают в патрубок до упора.
 - Подключение к электросети. Питающие кабели соединяют с клеммами распределительной коробки. Способы соединения — опрессовка, пайка или сварка. Оголённые участки изолируют лентой ПВХ.

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 27 Июня 2022, 10:15:35 »

см. также перечень ГОСТов серии ГОСТ 30852.ХХ-2002 - (Электрооборудование взрывозащищённое)

Электрооборудование взрывозащищенное-перечень ГОСТов серии ГОСТ 30852.ХХ-2002

ГОСТ 30852.0-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования
 
ГОСТ 30852.1-2002 
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" - вид - "d"
 
ГОСТ 30852.2-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" Дополнение 1. Приложение D Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора
 
ГОСТ 30852.3-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением - вид - "p"
 
ГОСТ 30852.4-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность
 
ГОСТ 30852.5-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения
 
ГОСТ 30852.6-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки - вид - "q"
 
ГОСТ 30852.7-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки - вид - "o"
 
ГОСТ 30852.8-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е
 
ГОСТ 30852.9-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
 
ГОСТ 30852.10-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная  электрическая цепь i
 
ГОСТ 30852.11-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам
 
ГОСТ 30852.12-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением
 
ГОСТ 30852.13-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
 
ГОСТ 30852.14-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида - "n"
 
ГОСТ 30852.15-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы
 
ГОСТ Р 51330.16-99
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
 
ГОСТ 30852.17-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида "герметизация компаундом " ( вид - "m")
 
ГОСТ Р 51330.18-99
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)
 
ГОСТ 30852.19-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования
 
ГОСТ 30852.20-2002
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний
« Последнее редактирование: 28 Июня 2022, 14:40:19 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: