1.
Методическое пособие (
источник ->здесь) содержит методы расчета нормируемых показателей и принципы проектирования типовых помещений для выполнения светотехнической части проекта.
2. Современные требования к светотехнической части проекта заключаются не только в обеспечении требуемой освещенности и качественных показателей освещения по ограничению слепящего действия, пульсации светового потока и обеспечению равномерности распределения освещенности.
3. Существенным является выполнение требований энергоэффективности искусственного освещения по удельной установленной мощности (Вт/м2).
4. Пособие ориентирует проектировщиков на применение энергоэффективных источников света и систем искусственного освещения.
5. Реализация заложенных принципов проектирования позволит экономить электроэнергию, расходуемую на искусственное освещение, и повысит
комфортность световой среды помещений.
Выбор метода расчета1.2.1 Сегодня при искусственном освещении необходимо обеспечить не только среднюю освещенность по помещению и минимальную освещенность на рабочих местах, но и выполнение нормы энергетической эффективности, обеспечив удельную мощность (Вт/м2), не превышающую требования норм, а также требования к качественным показателям помещений (объединенному показателю дискомфорта, коэффициенту пульсации освещенности, равномерности
распределения освещенности).
1.2.2 Все
применяемые методы расчета освещения можно свести к двум основным: точечному и методу светового потока, подразделяющемуся на
метод коэффициента использования и
метод удельной мощности.
На основе
точечного метода могут быть расчитаны средняя, минимальная освещенность и равномерность, распределение освещенности и удельная мощность.
По
методу светового потока возможно рассчитать среднюю освещенность и удельную мощность. При расчете этим методом минимальная освещенность оценивается лишь приближенно, без выявления точек, в которых она имеет место.
Средняя освещенность может быть рассчитана на как угодно расположенной поверхности, но наиболее употребительные формы этого метода предназначены для
расчета только горизонтальной освещенности.
1.2.3 Точечный метод является предпочтительным, но он трудоемок и применяется в программных средствах. Рекомендуемые программные средства для расчета искусственного освещения приведены в приложении В.
1.2.4 Расчет искусственного освещения заключается в определении числа и мощности источников света, обеспечивающих нормированную (с учетом коэффициентов эксплуатации) освещенность, либо в определении по заданному размещению светильников и мощности источников света, используемых в них, создаваемой ими освещенности на указанных в нормах рабочих поверхностях.
...
1.3.5
При использовании компьютерного расчета искусственного освещения светораспределение ОП должно быть представлено в виде файлов стандартных форматов, например в ies-формате.
1.3.6 Фотометрические данные ОП записываются в виде текстового файла в IES-формате. Основные параметры и примеры их записи приведены в таблице 1.2.
1.3.7 Каждую группу параметров, помеченную отдельной строкой в таблице 5.2, необходимо начинать с новой строки.
1.3.8 Последовательность строк и параметров в строке должна строго соответствовать таблице 1.2.
1.3.9 Последовательность строк и параметров в строке должна строго соответствовать таблице 1.2.
...
3.1.2
Совместная работа архитектора и светотехника должна осуществляться в следующей последовательности:
- в соответствии с общим архитектурным замыслом выбираются система освещения и тип источников света, ориентировочно определяется мощность ламп и
рассматривается ряд возможных для использования типов светильников и вариантов их размещения (применение нестандартных специальных светильников возможно только в исключительных случаях для уникальных объектов или при отсутствии подходящих стандартных светильников);
- производится окончательный выбор типа, светильников и их размещение.
PS - В таблице 1.2 приведены типы параметров ies-файлов светильников.
- в пособии приведены подробности методов расчета освещенности (если кому интересно).