Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



21 Ноября 2024, 20:01:22 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Определение времени резерва ИБП 12, 24 В  (Прочитано 4500 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 13 Июля 2020, 11:50:57 »

Таблица для определения времени резерва ИБП 12, 24 В
на оборудовании Бастион

подробнее ->здесь
« Последнее редактирование: 13 Июля 2020, 14:29:46 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 13 Июля 2020, 11:54:16 »

on-line виртуальная линейка для определения времени резерва ИБП 12, 24 В

подробнее ->здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 15 Июля 2020, 09:06:07 »

Время автономной работы ИБП

tибп = Uа * Са * N * K * Кгр * Кде/ Рнагр

где:
tибп - время автономной работы ИБП при отключении сети, ч;
Uа - напряжение одной аккумуляторной батареи, В;
Са - емкость аккумуляторной батареи, А* ч;
N - количество аккумуляторов в батарее;
K - КПД преобразователя (h=0,75-0,8);
Кгр - коэффициент глубины разряда 0,8 –0,9 (80%-90%);
Кде - коэффициент доступной емкости (зависит от режима разряда и температуры )
    - При одночасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,7 (70%)
    - При двухчасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,85 (85%)
    - При десятичасовом режиме разряда, tокр=20°С 1,0(100%);
Рнагр - мощность нагрузки.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2020, 06:46:05 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: