Как выбрать дизель-генератор?
Если человек принимает решение о покупке генератора, то первое, что ему необходимо сделать – это собрать необходимую информацию и ответить на главные вопросы. Какого типа генератор приобрести? Где и как устанавливать будущую генераторную установку? Какой мощностью должна обладать установка?
Выбрать дизельный генератор невероятно просто. Необходимо затратить всего несколько минут времени и изучить основные моменты, которые приведены и разобраны ниже.

Автономное или резервное питание?
Сразу определимся, в качестве чего нам нужен генератор? Если у вас нет ни одного источника питания кроме самой генераторной установки, которую вы предполагаете купить, то самый правильный выбор – это автономный генератор. Он способен обеспечить вас электроэнергией в качестве основного источника питания. Когда у вас уже есть основной источник тока, то правильным решением будет купить резервную установку. С помощью нее вы обезопасите себя от скачков напряжения, исчезновения тока и других нежелательных последствий.

Мощность
От мощности дизельного генератора напрямую зависит его цена. Однако следует понимать, что не любая мощность вам подойдет. В одних ситуациях необходим более мощный агрегат, в других – менее мощный. Первое, что необходимо определить – это сколько мощности затрачивается на ваши нужды. Мы не рекомендуем покупать слишком мощные либо слишком слабые дизель-генераторы, так как это может негативно сказаться на их работе!
Необходимо подобрать соответствующий вашему случаю генератор, который будет использовать 40%-70% от своего потенциала. Всегда подбирайте генератор под свою ситуацию! Если вы приобретете слишком мощный генератор, то это негативно скажется на работе двигателя. Когда вы приобретаете генератор, равный мощности ваших устройств, то последующее их увеличение обычно приводит к перегрузке устройство. Выход – покупать генератор чуть более мощный, чем ваша расчетная мощность.
Есть еще один момент, который стоит учитывать при покупке. На эксплуатацию устройства могут повлиять климатические условия. Чем ниже атмосферное давление, тем сложнее работать генератору. Это происходит потому, что мощность двигателя установки в такой среде существенно меньше. При повышении влажности и температуры происходит то же самое.

Разновидности по мощности
Все дизельные установки делятся по мощности на четыре типа:
 - Маломощные  (от 500 Вт до 10 кВт);
 - Среднемощные (от 10 до 100 кВт);
 - Мощные (от 100 до 1500 кВт);
 - Повышенной мощности (от 1,5 до 5 мВт).
Мощность обуславливает сферу применения электростанции. Маломощные и среднемощные применяются в качестве резервных источников питания на гражданских объектах, для нужд бизнеса и малой промышленности. Мощные и высокомощные модели используются в промышленности любого размера, на станциях газовой и нефтяной добычи, на оборонных предприятиях и т.д.

Чтобы выбрать дизель-станции по мощности вырабатываемого тока, необходимо произвести расчеты усредненного потребления. Затем следует определиться с тем, какой именно объем электрической энергии потребуется от генератора. И затем взять это значение за 60%, а 100% в таком случае и будет являться необходимой мощностью генерирующего оборудования.

Место использования
Вы уже определились, какой тип электроснабжения вам необходим? Когда вы используете генератор, как автономную систему, он должен стабильно работать на открытом воздухе при любых температурных колебаниях. Иногда генератору для установки требуется специальное место. Тогда лучше приобрести не передвижной дизель-генератор и установить его в хорошо проветриваемом и отопленном посещении.
Если вы приняли решение приобрести генератор ради обеспечения себя дополнительным электропитанием, то его необходимо будет устанавливать только в закрытом пространстве либо в защитном контейнере. По-другому устанавливать нельзя, потому что резервное питание представляет собой быстрый перехват нагрузки сразу после ее потери от основного источника. А значит, дизельный генератор должен быть уже достаточно разогрет. Такая ситуация просто неосуществима при его использовании на открытом пространстве.

Разновидности по исполнению
По исполнению дизельные электростанции делятся на 4 типа:
 - открытые;
 - в кожухе;
 - на шасси;
 - в контейнере.

Открытые модели предназначены для установки в специально отведенных помещениях. Им необходима система вентиляции и отвода выхлопных газов, а также системы пожарной безопасности, но открытые вариации являются самыми доступными по цене.

Электростанции в кожухе – это защищенные специальным корпусом из листового металла модели. Снаружи металл покрыт специальной антивандальной краской, устойчивой также к воздействию окружающей среды. Предназначены такие исполнения дизельные ДГУ для использованиях в условиях умеренного климата.

Модели на шасси оснащаются колесами или роликами, установленными на раме оборудования. Такое решение упрощает транспортировку и перемещение генераторов при установке.

Последний тип – контейнерные электростанции – самый дорогостоящий, но самый подготовленный к суровым условиям эксплуатации. Контейнер – это многослойная конструкция из листового металла и утеплителя. Оснащен системами вентиляции и отопления, а также сигнализацией, защитой от пожара и выхлопными отводами. Позволяют применять дизельные ДГУ в условиях крайнего севера при температурах до -50 градусов.

Продолжительность работы
Существует два пути для увеличения длительности работы генераторов:
Первый способ: в генераторах увеличить размер потребляемых топливных емкостей.
Второй путь: автоматизировать подачу масла и топлива в потребляемые емкости по топливопроводам из резервуаров, в которых они хранятся.
Если мы рассматриваем автономные передвижные установки, то для них нельзя применить ни один из этих способов. Из-за этого длительность их работы составляет 4 часа (для станций с мощностью 30000 Вт длительность работы составляет 8 часов).
В автономных стационарных установках можно использовать бак, который вмещает больше топлива. Это делается для того, чтобы его непрерывная работа равнялась суткам (в станциях с мощность 60000 Вт используется топливо, которое находится в хранилищах). Время не обслуживаемой работы, которое рекомендуется для резервных дизель-генераторов, составляет сутки. Чтобы непрерывная работа электростанций составляла 6-10 суток, устанавливается дополнительное оборудование, но это довольно дорого и не всегда необходимо.

Контейнер или капот?
Вы планируете использовать свой автономный источник питания на открытом пространстве, где нет необходимой защиты от внешних воздействующих факторов? Тогда стоит покупать модель защищенную капотом. Она надежно защищена от любых осадков и прочих воздействий.
Когда вы планируете использовать генератор для резервного или основного энергоснабжения в специально подготовленном для этого помещении, то покупайте незащищенную капотом модель.
Если же у вас нет специально подготовленного помещения, то более разумно приобрести специализированную модель в предназначенном контейнере. Такой генератор надежно защищен блок-контейнером на установочной раме или раме-салазках. Вы также можете приобрести модель с контейнером и прицепом. В такой ситуации, вам будет очень легко перевозить генератор к месту использования. Салазки же обеспечивают удобное перемещение только по рабочей площадке. Вопрос комфорта всегда стоит учитывать при выборе таких устройств. Неправильно выбранный контейнер принесет вам множество неудобств.
Защитные контейнеры бывают разные. Узнавайте более детальную информацию у консультантов, либо в каталоге.

С автоматическим управлением или без?
В зависимости от предназначения автономного генератора и возможности его обслуживать при помощи персонала, способы управления и контроля разделяют на следующие категории:
 - Ручной режим. Выбирать генератор с ручной регулировкой необходимо только при наличии людей, готовых обслуживать установку круглосуточно. Генераторы с таким режимом управления – самые простые и удобные в использовании агрегаты, обладающие всеми видами функций для мониторинга и контроля.
 - Автоматический и ручной режим. Мониторинг и управление устройством полностью автоматизированы. Запуск осуществляется при минимальном обслуживании с вашей стороны. Круглосуточное обслуживание необходимо только во время проведения технических работ.
 - Дистанционное управление и ручной режим. Помимо ручной настройки управляющий может управлять и контролировать работу на расстоянии до 25 метров. Функционал такой системы весьма ограничен.
 - Полностью дистанционное управление. В такой ситуации все необходимые операции осуществляются через персональный компьютер. При этом вы имеете весь необходимый функционал для мониторинга дизельного генератора на любом расстоянии. Такой способ управления применяется только для высокотехнологичных разветвленных систем электроснабжения генератора или группы генераторов с единого для всех диспетчерского пункта. Однако возможности при таком способе контроля гораздо шире, чем при любом другом.
Все вышеперечисленные способы относятся к автономным генераторам. Если же вы планируете использовать генератор для резервного электроснабжения, обратите свое внимание на два способа: автоматический и автоматический дистанционный через компьютер. Второй способ управления будет актуален для контроля удаленных друг от друга генераторных станций через единую диспетчерскую.

Разновидности по степени автоматизации
Также дизельные электростанции делятся на группы по степени автоматизации – это:
 - А0 (неавтоматизированные);
 - А1-А2 (минимально автоматизированные);
 - А2-аА3 (автоматизированные);
 - А4 (максимально автоматизированные).
Неавтоматизированные и минимально автоматизированные электростанции – это простые модели, для эксплуатации которых требуется участие оператора.

Классы дизельных электростанций А2 – А4 – это оборудование для использования без участия человека. Оно способно оценивать параметры сети и осуществлять пуск генератора в соответствии с существующими настройками. Также автоматизированные станции поддерживают дистанционный доступ.

Бесперебойность электропитания
Требования, приведенные ниже, не распространяются на генераторы, если вы используете их в качестве основных источников энергоснабжения. Учитывать параметры бесперебойности подачи тока необходимо тогда, когда вы подключаете резервное питание. Отсутствие напряжения из-за отключения основного источника не всегда приводит к неприятностям. Если напряжения нет всего 10-20 секунд, то ничего плохого случиться не может: это не приведет к серьезным последствиям на производстве и, уж тем более, это будет неощутимо в домашних условиях.
Однако бывают ситуации, когда даже такие задержки недопустимы. В таком случае придется дополнительно обзавестись источником бесперебойного питания или ИБП. Такое удовольствие стоит дорого. Зачастую стоимость ИБП превосходит стоимость самого генератора, поэтому необходимо иметь веские основания, прежде чем покупать дополнительную примочку к своей системе. И все же иногда лучше не экономить на этом. Если ставки непомерно высоки и может пострадать производство или люди, необходимо обязательно учитывать бесперебойность во время работы!

Виды нагрузок
Дело в том, что не все генераторные установки работают на одни и те же виды электроприемников. Например, нагрузка в местах скопления людей или в домашних условиях в основном носит осветительный характер. Если же говорить о силовых производствах и промышленности, то там обычно нагрузка двигательная, либо активная. При этом на производстве нагрузка на генератор преимущественно индуктивная.
Часто генераторы нужны для преобразования одного вида напряжения в другой. Такая нагрузка на устройство называется тиристорной. Так для зарядки сразу больших партий аккумуляторов питания, либо для изменения промышленной частоты тока на любую другую используют генераторы, которые способны выдержать тиристорную нагрузку. Чаще всего в этом нуждаются промышленные производства, буровые, нефтяные и газовые установки.

Характер нагрузки
Помимо того, что вы должны знать какие бывают виды нагрузок, вам стоит изучить и характер изменений этих самых нагрузок. Это необходимо для правильной и стабильной работы всей системы в целом и самого генератора. Дело в том, что суммарный объем нагрузки на электростанцию постоянно меняется. Это связано с тем, что электроприемники принимают ток не по отдельности, а все вместе. Кроме того, часть из них отключается, а часть подключается вновь.
Учитывая этот фактор можно с легкостью отбросить огромную толику вопросов, возникающих при выборе агрегата. Узнайте цикличность и скорость изменений нагрузки, и у вас больше никогда не возникнет вопросов, связанных с правильной и стабильной работой генератора.

Качество частоты
Качество регуляторов напрямую влияет на качество частоты напряжения.
При стандартной автономной работе генератора требования к регулятору скорости работы двигателя довольны скромные. Поэтому в большинстве случаев производители применяют регуляторы механического типа. При этом скорость работы мотора и напряжение зависят друг от друга самым непосредственным образом. Зависимость следующая: чем меньше обороты двигателя, тем выше напряжение в системе. При высокой нагрузке на генератор (около 80-90%) частота равняется 50Гц, а при малой нагрузке (около 15-30%) частота уже будет 51-53 Гц.
Не стоит переживать по этому поводу – многие электроприемники стабильно работают при таких небольших отклонениях.
И все же существует класс преобразователей, которые нуждаются в частоте ровной 50 Гц, вне зависимости от загруженности генератора. Такие ситуации возникают в сферах связи, при телевизионном и радиовещании. Если у вас такая ситуация, то стоит обратить внимание на то, чтобы двигатель работал по астатической характеристике (антагонист статической характеристики). Чтобы двигатель генератора работал именно по такому принципу, дополнительно закупают дорогостоящие устройства, которые затем монтируют в систему управления мотора. Эти устройства обеспечивают постоянную частоту тока, вне зависимости от скорости работы генератора.
Соответственно, если вы приобретаете такой тип дизельного генератора, вы должны быть полностью уверены в своем решении и в том, что необходимая нагрузка исключает какие-либо отклонения по частоте. Если это не так, то более выгодно приобрести стандартный генератор с небольшими допустимыми отклонениями.

Параллельная работа
Одним из главных вопросов в выборе генераторов является наличие функции параллельной работы. Данная функция обеспечивает вас бесперебойным питанием, повышенной надежностью и возможностью увеличения потребляемой мощности во время максимальной нагрузки.
Параллельная работа – это возможность работы одного и более дизельных генераторов совместно, на основе одной стабильной сети, а также работая с параллельной сетью.
Устройство предназначено для стабилизации и восстановления электроснабжения. Использование его для совместной работы с идентичным устройством, при условии одинаковой работы – невозможно. В любой из электросетей должно быть полное распределение нагрузок для каждого из устройств.
Работа с идентичными устройствами используется для того, чтобы обезопасить свою сеть с помощью совместной работы. Это даст вам временную стабилизацию во время колебания нагрузки в электросети. Более редкий вид параллельной работы – работа совместно с сетью.
Работа с сетью используется очень редко и чаще всего отвечает за бесперебойный поток электричества во время технического обслуживания основного источника питания либо его тестирования. Предназначение данной функции заключается в том, что ее работа ограничена и предназначена только для перенаправления части нагрузки от основного генератора на себя.
Такая работа требует проведения определенных подготовительных мер, таких как отбор самых важных приборов, отключение менее значимых электрических приборов из сети и квалификация конкретной задачи с учетом времени. Для выполнения подобной работы вы можете самостоятельно настроить генератор, но если вы собираетесь использовать его для огромных системных нагрузок, то рекомендовано воспользоваться автоматической синхронизацией между устройствами.
Исходя из приведенной выше информации, можно сделать вывод, что главным условием для параллельной работы является минимизация лишних нагрузок. Нагрузка в исходный период не должна превышать номинальную нагрузку дизельного генератора. Для правильного распределения рекомендуем воспользоваться автоматизированной системой контроля дизель-генератора, которая механически урегулирует возможность рациональной экономии энергии в сети, обеспечив дополнительную защиту во время работы. Так же стоит отметить, что для параллельного источника питания вопрос о выборе наиболее мощного и современного устройства не должен застать вас врасплох.
Могут возникнуть проблемы с несоответствием между уже работающими и новыми устройствами.
Желательно сделать подбор исходя из технических характеристик и номинальных нагрузок. Вам требуется обеспечить дизельный генератор достаточным количеством топлива и при необходимости пополнить его запас, так как деление нагрузки напрямую зависит от топливной системы регулятора. Несмотря на такой большой минус, при использовании функции автоматической системы распределения, все проблемы с точностью подбора нужных характеристик, качеством и большим количеством временных затрат сводятся к нулю.
Параллельная работа поможет вам улучшить качество электросети и обезопасить систему от возникающих проблем в период нестабильной подачи электроснабжения.

источник ->здесь
« Последнее редактирование: 10 Августа 2021, 18:44:30 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 15 Июля 2020, 09:01:49 »

Что нужно чтобы произвести ремонт дизельгенераторов?
Для правильного ремонта вашей станции и рационального вложения денежных средств на это мероприятие, нужно связаться с инженером по сервису компании поставщика и сообщить следующие данные:
 - Симптомы неисправности (не заводится, "глохнет", не выдаёт нужные "кВт"-ы и т.д.)
 - Полное название станции (фото шильды)
 - Серийный номер двигателя и генератора (фото шильды)
 - Название контрольной панели (при наличии) и код ошибки с нее (при наличии)
 - Контактный телефон и место расположения ДГУ.
И в ближайшее время Вам перезвонят для решения вашей задачи!

Чем отличается дизельный генератор с автозапуском от дизельного генератора с ручным запуском?
Автоматический запуск подразумевает наличие установленного щита АВР на станции. Устройство АВР отвечает за автоматический запуск, переключая питание объекта от генератора в момент, когда параметры сети на соответствуют заданным, или напряжение основной сети вообще отключается.
Автоматическое выключение электростанции производится в момент восстановления параметров сети.

Дизельный генератор в капоте или в кожухе? Что лучше?
Однозначного ответа нет, так как капот или кожух выбирать нужно под разные технические задания и условия.
Если по условиям установки станции четко прописаны максимальный предел по уровню шума, вибраций, а так же прописаны суровые условия окружающей среды, то конечно же самое подходящее расположение ДГУ при сохранении ее компактных форм - это КОЖУХ.
При остальных более стандартных условия исполнения и расположения станции можно воспользоваться установкой ДГУ в обычный металлический капот при неоходимости сохранить компактность формы станции.

Генератор дизельный или бензиновый? Что лучше?
Бензиновые генераторы как правило бывают маломощные (1-10кВт) для использования в домашних условиях для резерва основной электроэнергии.
Под более мощных потребителей (от 6кВт и выше) для основной и резервной работы применяются дизельные станции, так как они:
 - Надежнее, чем бензиновые
 - Пожаробезопасные
 - Больше времени на отказ
 - Нагреваются до критической температуры медленнее
 - Топливо дешевле
 - Экономичные
 - Низкооборотистые

Дизель генераторная установка в контейнере. Преимущества при эксплуатации.
 1. Контейнер полностью укомплектован, поэтому ДЭС моментально вводится в эксплуатацию
 2. Контейнер можно разместить в любом выбранном месте на ровной территории
 3. Контейнерную электростанцию можно легко демонтировать и разместить в другом месте
 4. В контейнере возможно установить автоматизированную систему пожаротушения
 5. Контейнер способствует комфортному обслуживанию электростанции при суровых зимних условиях ее эксплуатации
 6. Контейнер защищает электростанцию от кражи и несанкционированного проникновения посторонних лиц к ней

Всё, что нужно знать о синхронных и асинхронных генераторах.
Данный материал позволит разъяснить возникающие вопросы по поводу выбора между асинхронными и синхронными генераторами. Несмотря на легкость вопроса и доступность сведений в интернете, мы минимизируем количество противоречивой и ненужной информации, тем самым обеспечив вас только самыми нужными знаниями в этой области. В статье вы найдете самые точные данные и полные описания определений.
Одним из ключевых определений является сам «Синхронный генератор». В первой половине определения мы расскажем о технических характеристиках и возможностях генератора, во второй части уклон будет сделан на практическое применение. Это позволит более детально изучить оборудование, а также вариации его применения и наиболее подходящий для вас тип устройства.

Синхронный генератор
Синхронный генератор – это устройство, которое работает в режиме создания новой энергии. При этом магнитное поле стартера вращается с частотой равной по величине частоте вращения ротора. Такая синхронность в работе составных частей является главной особенностью этих устройств. Основной вид работы выполняет ротор, работающий по принципу магнита. Полюса на роторах варьируются в количестве от двух, четырех, шести и так далее, а также обязательно кратны по отношению к двум. Для домашней электростанции необходимо непрерывно обеспечивать частоту вращения двигателя: три тысячи оборотов в минуту. Данную частоту вырабатывает ротор с двумя полюсами. В самом начале работы главная задача ротора – это создание слабого магнитного поля для поддержки нужного коэффициента электродвижущей силы в противовес повышению силы неэлектрического происхождения, которая вырабатывается в период роста напряжения. Данное явление вызывает «реакцию якоря». Чтобы держать постоянное стабильное напряжение, обмотка ротора путем регулировки тока варьирует размер защитного магнитного поля. Данную функцию обеспечивает блок автоматической регулировки. Как и любое устройство, синхронный генератор имеет как плюсы, так и минусы. Главным плюсом является беспрерывное контролируемое напряжение на выходе. Минус – возможны сетевые перегрузки и необходимо регулярное техническое обслуживание. Проблемы возникают при превышении допустимого предела нагрузки. В таком случае ротору придется очень сильно поднять ток в обмотке. Это создаст перегруженность в системе.
В качестве вывода вспомним, что собой представляет синхронный генератор. В первую очередь это устройство, главной задачей которого является подача тока в несколько раз больше номинала. Такие генераторы очень хорошо работают и могут поддерживать работу с такими приборами, как насосные станции, электродвигатели и множеством других инструментов.

Асинхронные генераторы
Теперь поговорим об асинхронных генераторах.
Асинхронный мотор обладает функцией торможения, заставляя создавать эффект вращения магнитного поля. В основу входит два типа роторов. Их задачей является вращение магнитного поля, которое создается вспомогательной обмоткой стартера. Асинхронный генератор работает по идентичному принципу с синхронным, но в отличие от синхронного, асинхронный не может изменить магнитное поле и не может его регулировать. Поэтому напряжение в системе полностью зависит от числа оборотов ротора. Число оборотов полностью зависит от стабильной работы электростанции. Отличительной особенностью является минимальная почти полная гарантия защиты от короткого замыкания, а также полная защита от внешних воздействий. Данный тип генераторов по цене несколько дешевле, что является несомненным плюсом для устройств данного класса. Однако есть и свои недостатки. Асинхронные генераторы используют в основном намагничивающий ток. Это означает, что без дополнительного конденсатора с генератором будет невозможно работать. Также стоит подчеркнуть зависимость от частоты тока и напряжения двигателя.
В вопросе выбора асинхронного генератора, мы определили оптимальность решения и цикл желательной работы, который представляет собой использование приборов с устойчивостью к перепадам напряжения и незначительным стартовым током.

Классы защиты генераторов
Данное понятие отвечает за индекс «IP» и состоящий из двух цифр. Они созданы для отбора и разделения генераторов. Если синхронные двигатели нашего поколения относятся к классу IP-23, то асинхронные к классу IP-54. Хотя сегодня многие разработчики и производители начинают уравнивать защиту этих двух типов генераторов и уже внедрили на рынок синхронные двигатели с высшим качеством защиты – IP-24.
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 09 Августа 2020, 21:05:06 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 15 Июля 2020, 16:33:27 »

Расчет мощности и выбор ДЭС для электропитания традиционной нагрузки.

Для расчета мощности и выбора ДЭС для электропитания нагрузки общего назначения (традиционной нагрузки) необходимо знать:

1.      суммарную мощность нагрузки (потребителей электроэнергии);
2.      вид (характер) нагрузки;
3.      режим работы (использования) ДЭС;
4.      температуру среды, в которой работает ДЭС.

Расчет суммарной мощности нагрузки ДЭС.

Общая расчетная максимальная мощность нагрузки ДЭС рассчитывается по формуле:

Pmax = Pэд. + Р нагрев. + Р осв. + Р др.  (кВт),

где Р эд.        – мощность, потребляемая электродвигателями различных устройств;
Р нагрев.   – мощность, потребляемая устройствами электронагрева;
Р осв.       – мощность, потребляемая устройствами освещения;
Р др.        – мощность, потребляемая другими устройствами.

 
В общем случае:

Рэд. = k’C1Рлифт + k’’C1Рвент. + k’’’C1Р нас. + … (кВт),

где Рлифт , Рвент., Рнас., … — установленная мощность электродвигателей лифтов, вентиляторов, насосов и т.п.;

k’C1, k’’C1 , k’’’C1 , … — коэффициенты спроса для оборудования, содержащего электродвигатели;

Рнагрев = k’C2Р печи + k’’C2Р калориф. + k’’’C2Р обогр. + … (кВт),

где Рпечи , Ркалориф., Робогр., … — установленная мощность электропечей, калориферов,  других обогревательных устройств и т.п.

k’C2, k’’C2 , k’’’C2 , … — коэффициенты спроса для устройств электронагрева;

Росв. = k’C3Рнар. + k’’C3Ркор. + k’’’C3Рраб. пом. + … (кВт),

где Росв., Рнар. , Ркор, Рраб. пом., … — установленная мощность устройств наружного освещения, освещения коридоров, рабочих помещений и т.п.
k’C1, k’’C1 , k’’’C1 , … — коэффициенты спроса для устройств освещения.

Примечание: Коэффициенты спроса (kC) вычисляются как отношение мощности одновременно работающих устройств к установленной мощности таких устройств.

Для предприятий и больших учреждений установлены следующие средние значения коэффициента спроса kC:

электродвигатели станков
1 … 5 шт     0,8;
6 … 10 шт    0,7;
более 10 шт     0,6;

электродвигатели насосов, вентиляторов,                   0,75…0,8;
   компрессоров, дымососов и т.п.     

электродвигатели лифтов, подъемников (до 3 шт.)                          0,3…0,4;
устройства нагрева                                                                         0,6…0,7;
сварочные трансформаторы                                                            0,6…0,7;
электродвигатели строительных механизмов                                   0,6…0,65;
устройства освещения рабочих помещений                                     0,8…0,9;
устройства наружного освещения                                                   1.

При расчетах мощности ДЭС нужно также учитывать потери мощности в сетях и на собственные нужды ДЭС. Максимальная расчетная нагрузка ДЭС в этом случае составит

Pmax. расч. = Pmax.kпот./kс.н. (кВт),

где kпот — коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях до 250 В          kпот = 1,1;
                                                                                                    до 500 В          kпот =1,05;
kс.н. — коэффициент, учитывающий расход электроэнергии на собственные нужды ДЭС, kс.н. = 0,95 …0,97.

Для получения расчетной мощности нагрузки в киловольтамперах (кВА) необходимо мощность Pmax. расч. разделить на cosj (обычно cosj = 0,8), т.е.

S max. расч. = P max. расч./0,8   (кВА)

Выбор мощности ДЭС.

По величине расчетной мощности Pmax. расч. (или Smax. расч.) из соответствующих таблиц предварительно выбирается ДЭС так, чтобы ее мощность несколько превышала расчетную мощность.

В зависимости от вида нагрузки выбираемая ДЭС может быть трехфазной или однофазной.

Трехфазная ДЭС требуется обычно тогда, когда среди потребителей электроэнергии имеются устройства с трехфазными асинхронными двигателями (АД).

Если основной нагрузкой ДЭС являются устройства с мощными АД, то выбор ДЭС следует делать с учетом того, что пусковой ток АД в 5 …7 раз больше его номинального значения. Это означает, что для надежного запуска АД мощность ДЭС должна превышать расчетную мощность (мощность АД) в два и более раза, либо необходимо применять дополнительные специальные устройства для запуска АД.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2021, 11:27:41 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 15 Июля 2020, 16:46:10 »

Группа компаний ТСС - крупнейший производитель и поставщик дизельных электростанций, бензиновых генераторов, строительного оборудования, сварочного оборудования и многого другого, на территории России.

В каталоге представлен ассортимент дизельных и бензиновых электростанций, дополнительное оборудование для ДГУ, варианты исполнения, системы автоматизации и управления электростанциями. Одним из важнейших направлений деятельности ГК ТСС является системная интеграция и управление проектами в области бесперебойного энергоснабжения.

каталог ->здесь
каталоги ->здесь

« Последнее редактирование: 07 Декабря 2022, 20:11:46 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 16 Июля 2020, 15:14:39 »

Лидер отрасли – «Компания Дизель» - крупнейший в России производитель высококлассных, современных дизельных электростанций (ДЭС), выпускающий почти четверть всех российских дизель-генераторных установок

каталог ->здесь


« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:13:01 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 16 Июля 2020, 15:25:18 »

Компания «Дизель-Систем», г.Ярославль -  занимается производством и продажей дизельных генераторов ДГУ (ДЭС), передвижных и контейнерных электростанций БКАЭС (БАЭКТ), ПЭС (АПДЭС), газопоршневых электростанций ГПЭС (ГПУ), когенерационных установок КГУ (KG, БКИ, БКГПЭА), доставкой, монтажом и пусконаладочными работами. Завод-производитель Дизель-Систем активно работает на рынке материально-технического обеспечения объектов электроэнергетики, нефтеперерабатывающего комплекса, и имеет большой опыт работы по сборке и продаже дизельных генераторов и электростанций ДЭС (АД) ДГУ мощностью 12-600 кВт, газопоршневых электростанций ГПУ (ГПЭС) АГП мощностью 30-1200 кВт, параллельная работа с сетью, синхронизация между собой - общая мощность при групповой параллельной работе до 11000 кВт (11 МВт), различной степени автоматизации и монтажу их в утепленные блок-контейнеры, блок-контейнеры типа Север, Энергия, Тайга, Арктика, Север-М морского типа, блок-боксы, блок-модули, кунги, кузов-фургоны и на шасси прицепа

подробнее ->здесь

« Последнее редактирование: 16 Июля 2020, 15:36:33 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #6 : 16 Июля 2020, 15:43:54 »

Электростанции «Вепрь», г.Москва

С 1998 года ГК «Вепрь» занимается проектированием и производством типовых и специальных электростанций, блок-контейнеров, мотопомп. Имеет инженерный центр, собственные производственные площадки.

подробнее ->здесь



Бензиновые генераторы являются устройствами с малой мощностью, воздушного охлажения и выдают от 0,7 до 20 кВт.


Дизельные
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2022, 20:06:34 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #7 : 16 Июля 2020, 15:54:50 »

«Завод электростанций РЕСУРС» – это российское производственное предприятие, расположенное в г. Самара и вторая производственная площадка крупнейшего белорусского завода. В настоящее время наш ассортимент включает: дизельные и газовые электростанции

каталог ->здесь

« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:13:18 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #8 : 17 Июля 2020, 07:18:10 »

Дизель генераторные установки SDMO

Надёжность и производительность генераторных установок марки SDMO сделали её мировым лидером.
Оборудование компании работает на буровых установках в офшорных зонах, в экстремальных температурных условиях в пустынях, на строительных площадках, на заводах самых требовательных секторов промышленности и не только.
Компания SDMO была основана в 1966 году в городе Брест (Франция), здесь же находятся три завода.

каталог ->здесь


« Последнее редактирование: 03 Сентября 2022, 13:11:08 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #9 : 19 Июля 2020, 15:43:30 »

«ЭЛКОН», г.Барнаул

Производит: Электроагрегат водяного охлаждения АД350С-Т400-2Р, Электроагрегат водяного охлаждения АД350С-Т400-3Р, Электроагрегат водяного охлаждения АД315С-Т400-1Р, Электроагрегат водяного охлаждения АД315С-Т400-2Р, Электроагрегат водяного охлаждения АД315С-Т400-3Р

подробнее ->здесь

« Последнее редактирование: 19 Июля 2020, 16:09:15 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #10 : 25 Июля 2020, 23:58:41 »

генераторы, двигатели от Cummins

большой выбор по мощности и комплектации от всемирно известного изготовителя.

подробнее ->здесь
каталог ->здесь

« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:13:47 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #11 : 27 Июля 2020, 10:12:26 »

дизельные генераторы от ПСМ,  г.Ярославль

Производственные площадки ПСМ функционируют согласно европейским стандартам, опираясь на принципы профессионализма и аккуратности. Завод в Ярославле отвечает за разработку, сборку и испытания готовой продукции, в ведении Тутаевского завода все этапы обработки и создания металлических изделий.
На производственных площадках ПСМ производится сборка дизельгенераторов, установка на шасси, в контейнеры, капоты или шумозащитные кожухи. Агрегаты дополняются системами управления и необходимым оборудованием.
ПСМ является крупнейшим производителем дизельных генераторов в России

подробнее ->здесь

российские ДГУ «Буран» ->здесь

« Последнее редактирование: 27 Июля 2020, 10:15:29 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #12 : 28 Июля 2020, 10:04:25 »

дизель-генераторы от Geko

Благодаря специальному стартовому усилителю генераторы GEKO превосходят аналогичное оборудование с инверторной или цикло-конверторной технологией. Асинхронные генераторы GEKO со стартовым усилителем равноценны синхронным генераторам.
Кроме того, GEKO является единственным производителем, указывающим конкретные значения пускового тока своих генераторов.
В зависимости от потребностей, вы можете выбрать разнообразные дизельные электростанции мощностью 5, 10, 30, 100, 200, 400 кВт и более для обеспечения оптимальной работы.

каталог ->здесь


« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:14:06 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #13 : 28 Июля 2020, 21:13:57 »

Автоматизированная дизельная электростанция в металлическом блок-контейнере
ДЭС(К) «Тундра», изготовитель БЭМП


ДЭСК «Тундра» — Автоматизированная дизельная электростанция в металлическом блок-контейнере напряжением 0,4 кВ мощностью от 4 кВт до 1600 кВт предназначена для основного, резервного или аварийного электроснабжения промышленных предприятий, больниц, аэропортов, торговых и развлекательных комплексов, предприятий нефтегазового комплекса и иных объектов требующих бесперебойного электроснабжения. Для зданий и сооружений по I и II категории.
ДЭСК «Тундра» предназначена для работы в сетях с изолированной и глухозаземлённой нейтралью переменным трёхфазным напряжением 400В частотой 50Гц.
ДЭСК «Тундра» подключается к кабельным линиям.
ДЭСК «Тундра» производится во всепогодных утеплённых контейнерах.

подробнее ->здесь
каталог ->здесь

« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:14:21 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #14 : 07 Августа 2020, 14:55:28 »

бензиновые генераторы от LEEK, г.Ростов-на-Дону

Компания Энергокомплект была основана в 1993 году и является одним из ведущих производителей светотехнической продукции на Российском рынке. Основным направлением деятельности является изготовление светодиодной продукции под брендом LEEK.





подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2022, 13:39:15 от samsony1 » Записан