Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



23 Ноября 2024, 11:18:16 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: 1 [2]
Печать
Автор Тема: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители  (Прочитано 25246 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #15 : 13 Сентября 2020, 20:31:36 »

Огнестойкие кабельные короба ТЕХСТРОНГ

Огнестойкий кабельный короб (ОКК) «ТЕХСТРОНГ» - компактное, универсальное, решение, для огнезащиты кабельных линий и шинопроводов.
Короб выполняют из огнезащитных плит «FIREGUARD». Для отвода тепла, выделяющегося при работе токопроводов, предусмотрены встраиваемые вентиляционные блоки «TEHSTRONG VB».

подробнее - здесь

 1. огнезащитная плита «FIREGUARD»;
 2. П- образный стальной оцинкованный профиль 50х40х0,5;
 3. вентиляционный блок «TEHSTRONG VB»;
 4. шуруп-саморез для крепления плит (для ГКЛ, по дереву);
 5. шуруп по металлу с прессшайбой и сверлом;
 6. герметик «TEHSTRONG CONTACT S»;
 7. шпатлёвка «TEHSTRONG CONTACT S»;
 8. траверса.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 10:15:23 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #16 : 13 Сентября 2020, 20:35:29 »

Огнестойкие кабельные короба ТЕХСТРОНГ С

Огнестойкий кабельный короб (ОКК) «ТЕХСТРОНГ С» - компактное, универсальное, решение, для огнезащиты кабельных линий и шинопроводов, выполненное из сэндвич панелей. Для отвода тепла, выделяющегося при работе токопроводов, предусмотрены встраиваемые вентиляционные блоки «TEHSTRONG VB».

подробнее - здесь



« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 10:14:28 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #17 : 14 Сентября 2020, 11:07:32 »

ОКЛ от «Атоминопром»

Компания «Атоминопром» является разработчиком и производителем высокотехнологичных огнезащитных составов на основе низкомолекулярного и высокомолекулярного каучуков, изделий из базальтовых и силикатных плит, а также систем пассивной огнезащиты, объединенных единым под брендом «ИНЗА», аттестованных для применения на предприятиях АЭС, нефтегазохимии и оборонного комплекса России.

Огнестойкая кабельная линия "ИНЗАПЛИТ ХПС-ТБ"
Кабельные каналы «ИНЗАПЛИТ ХПС-ТБ» изготавливаются на основе теплоизолирующих экранов ИНЗАБАР-ХПС-ТБ (ТУ 5767 – 002 – 05501445 – 2016) и предназначены для защиты кабелей и электрической проводки от внешнего пожара. Кабельные каналы «ИНЗАПЛИТ ХПС-ТБ» обеспечивают сохранение работоспособности ответственных (дублирующих) систем безопасности АЭС и других энергетических и промышленных объектов, а также могут применяться для изоляции от внешнего пожара систем пожарной сигнализации, систем, обеспечивающих энергоснабжение:
пожарных лифтов;
аварийного освещения;
установок систем вентиляции пожарного дымоудаления;
транзитных кабельных линий за пределами обслуживания пожарного отсека;
кабелей вдоль линий эвакуации;
кабельных линий с горючей изоляцией;
кабельных линий в высотных зданиях;
кабельных линий во взрыво-пожароопасных производственных и складских помещениях.

подробнее - здесь

« Последнее редактирование: 13 Апреля 2022, 11:32:30 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #18 : 14 Января 2021, 21:37:13 »

ОКЛ от «Рувинил»

«Рувинил» разработан и реализован проект  ОКЛ (Огнестойких кабельных линий), который включает в себя целую серию изделий, обладающих  сопротивлением к огню.
Время работы огнестойкой кабельной линии, смонтированной на базе кабеленесущих систем "Рувинил", составляет 30-90 минут, что соответствует индексам Е30-Е90.

подробнее - здесь








« Последнее редактирование: 14 Января 2021, 21:41:08 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #19 : 26 Января 2021, 21:16:08 »

ОКЛ от OBO Bettermann



Огнестойкие кабельные короба - подробнее - здесь


Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Rapid - BSKM 0407
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
Аксессуары для огнестойких кабельных каналов PYROLINE® Rapid - BSKM
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Con D - BSK 09
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Con D - BSK 12
Аксессуары для огнестойких кабельных каналов PYROLINE® Con D - BSK
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Con S - BSKH 09 для подвесного монтажа
Системы подвесного монтажа огнестойкого кабельного канала PYROLINE® Con S - BSKH
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Sun PV для фотогальванических установок

Огнестойкие распределительные коробки FireBox - подробнее - здесь


Огнестойкие распределительные коробки FireBox со вставными уплотнителями и внутренним креплением
Огнестойкие распределительные коробки FireBox со вставными уплотнителями и внешним креплением
Огнестойкие распределительные коробки FireBox со вставными уплотнителями для усстройств передачи данных
Огнестойкие распределительные коробки FireBox закрытого исполнения
Аксессуары для огнестойких распределительных коробок FireBox

Огнестойкие анкерные крепления - подробнее - здесь

Анкерные болты и забивные анкеры
Специальные анкерные крепления
Винтовые анкеры
Монтажные материалы для изолированных перекрытий
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 10:34:09 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #20 : 19 Июля 2021, 08:03:01 »

В состав ОКЛ «Авангардлайн-IEK» входят кабель-канал из поливинилхлорида, огнестойкие металлические кабельные лотки и комплектующие, трубы ПВХ гофрированные, трубы ПВХ гладкие жёсткие, металлорукав, огнестойкая монтажная коробка производства IEK;
и огнестойкий кабель КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПКВнг(А)-FRLS, КПКЭВнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF производства «Авангард».

В состав Огнестойкой Кабельной Линии «Авангардлайн-IEK» входят:
 - металлические кабельные лотки и комплектующие IEK®,
 - трубы ПВХ гофрированные IEK®,
 - трубы ПВХ гладкие жёсткие IEK®,
 - металлорукав IEK®,
 - огнестойкие монтажные коробки IEK®,
 - а также огнестойкий кабель производства «Авангард».
Главным условием и основным требованием нормативных документов при проектировании ОКЛ являются совместные испытания всех элементов, входящих в кабельную линию.
Основным критерием работы ОКЛ является время сохранения работоспособности линии в условиях воздействия пламени. Время работоспособности ОКЛ должно быть не менее времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, а также времени, необходимого для функционирования таких систем, как:
 - системы противопожарной защиты (СПЗ);
 - системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС);
 - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);
 - системы аварийного освещения на путях эвакуации;
 - системы вентиляции и противодымной защиты;
 - а также других систем, требующих сохранения работоспособности в условиях воздействия пламени.
При проектировании ОКЛ следует руководствоваться значениями времени работоспособности ОКЛ в условиях воздействия пламени, подтвержденного результатами сертификационных испытаний по ГОСТ Р 53316-2009. Монтаж огнестойкой кабельной линии должен проводиться квалифицированными специалистами, имеющими навыки монтажа, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ и обученными правилам монтажа ОКЛ в соответствии с инструкцией по монтажу ОКЛ, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПУЭ) и другой нормативной документацией ООО «АВАНГАРД» и производителей кабеленесущих систем.

Оборудование IEK® успешно выдержало сертификационные испытания по ГОСТ Р 53316-2009 в составе огнестойких кабельных линий «Авангардлайн-IEK», о чем свидетельствует полученный сертификат соответствия системы добровольной сертификации НСОПБ.

Монтаж огнестойкой кабельной линии должен проводиться квалифицированными специалистами в соответствии с инструкцией по монтажу ОКЛ, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПУЭ) и другой нормативной документацией производителей кабеля и кабеленесущих систем.

источник ->здесь

Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #21 : 19 Июля 2021, 08:05:55 »

Кабельный завод «Спецкабель» разрабатывает и серийно производит сертифицированные огнестойкие кабельные линии под торговой маркой «СПЕЦКАБЛАЙН». Завод гарантирует сохранение времени работоспособности ОКЛ в условиях пожара при соблюдении требований к монтажу. Требования изложены в ТУ на изделия и инструкциях по монтажу.
ОКЛ «Спецкаблайн-ТР»
ОКЛ «Спецкаблайн-МР»
ОКЛ «Спецкаблайн-ГФ(ГЛ)»
ОКЛ «Спецкаблайн-Х»
ОКЛ «Спецкаблайн-С»
ОКЛ «Спецкаблайн-ХД»
ОКЛ "Спецкаблайн-К1"
- конструкция из огнестойкого кабеля и стальной разгрузочной проволоки, оплетенной в заводских условиях стальной оцинкованной проволокой. Предназначена для одиночной прокладки.
ОКЛ "Спецкаблайн-К2" - конструкция из огнестойкого кабеля, укладываемого при монтаже в сетку проволчную крученую с шестиугольными ячейками (сетку "манье").
в ОКЛ "Спецкаблайн-К1" и "Спецкаблайн-К2" применяются огнестойкие коробки СКЛ, ДВК.П, КМ-О.

источник ->здесь
каталог ->здесь

Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #22 : 19 Июля 2021, 08:11:23 »

«Завод «Энергокабель» и производитель металлических лотков ООО «Технопром» (торговая марка «OSTEC») разработали новую ОКЛ полностью на комплектующих отечественного производства — под маркой FRLine.
После многочисленных испытаний, получен Сертификат соответствия (обязательной сертификации) требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Данный Сертификат соответствия ОКЛ подтверждает, что кабельная линия FRLine – единственная среди отечественных кабельных линий обладает верхним пределом огнестойкости E90.
Для монтажа огнестойкой кабельной линии требуются не только кабельная продукция, но и прямые секции, углы, подвесы, настенно-потолочные кронштейны, кабельные скобы, прижимы и хомуты. В зависимости от несущей способности лотков и аксессуаров, а также от типа кабеля, потребитель может спроектировать линию на 5 доступных пределов огнестойкости: E15, E30, E45, E60, E90.
Это полностью соответствует российским ГОСТам и ТУ, что достигается с помощью:
• особых конструктивных решений;
• высокотехнологичного производственного оборудования;
• высокой квалификации сотрудников завода;
• строгого контроля качества выпускаемой продукции;

каталог ->здесь

« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 10:38:26 от samsony1 » Записан

г
bestparent
Новичок
*

Карма: 0
Сообщений: 7


« Ответ #23 : 19 Июля 2021, 14:40:11 »

Разве когда покупаешь с завода, не дают паспорта качества? Мы делали закупку на Орловском заводе Альфакабель и все сертификаты заполнялись вручную, по качеству. Это же оборудование безопасности, там строго с этим.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2023, 21:26:55 от samsony1 » Записан
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #24 : 20 Июля 2021, 15:51:07 »

Разве когда покупаешь с завода, не дают паспорта качества?
нужен пожарный сертификат о проделанных пожарных испытаниях продукции, который подтверждает соответствие пожарной безопасности

сертификат качества - подробнее - здесь или здесь
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 13:02:10 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #25 : 10 Августа 2021, 17:35:50 »

В настоящее время в строительной отрасли для обеспечения пожарной безопасности широко применяются негорючие, а также трудновоспламеняемые материалы. Это же относится и к кабеленесущим системам. В целом системы для прокладки кабелей являются пожаробезопасными, т. к. изготавливаются из металла, но пожаробезопасность в глобальном понимании подразумевает не только невоспламеняемость, но и меры по снижению последствий пожара такие как:

 - функционирование системы оповещения о пожаре;
 - пожаротушения;
 - аварийного освещения;
 - дымоудаления.

Для обеспечения работоспособности этих систем необходимо их бесперебойное электроснабжение во время пожара, что подразумевает под собой применение огнестойких кабелей и огнестойких кабеленесущих систем. Из вышеизложенного следует, что задача систем повышенной огнестойкости — сохранить поддержку кабеля для исключения его повреждения и обрыва.

Для обеспечения заявленных показателей огнестойкости кабеленесущие системы должны быть смонтированы в соответствии с инструкцией по монтажу производителя. Так, например, применение метизов, не прошедших испытания в системе повышенной огнестойкости, может стать причиной обрушения кабельной трассы и отказа работы систем, необходимых для эвакуации людей во время реального пожара.

Также существует понятие «кабельная линия», которая в соответствии с ГОСТ 53316 — 2009 является совокупностью кабеля и кабеленесущей системы, согласно СП 6.13130 должна сохранять работоспособность в течение времени, необходимого для выполнения ее функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, а следовательно быть огнестойкой.

Для подтверждения огнестойкости кабельной линии проводят совместные испытания кабеля и кабеленесущей системы аналогично описанным ранее, за исключением того, что эквивалент массы кабеля не применяется для нагружения кабельной трассы, а применяются кабели, подключенные к потребителям, показывающим протекание тока или обрыв цепи.

«ПРОкабель» для огнестойких кабельных линий применяет кабели с изоляцией из керамообразующей силиконовой резины, которые обладают меньшими радиусами изгибов, но более высокой массой по сравнению с используемыми традиционно ПВХ и безгалогеновыми пластикатами и требуют повышенной нагрузочной способности от огнестойких кабеленесущих систем, которыми и являются системы PUK-Werke.

По результатам испытаний кабельной линии присваивается класс огнестойкости (Е30, Е60, Е90), число в обозначении которого соответствует количеству минут работоспособности кабельной линии во время пожара.

При проектировании и монтаже кабельных трасс следует помнить о том, что не все кабеленесущие системы являются огнестойкими, и уделять этому вопросу особое внимание.

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #26 : 05 Мая 2023, 21:27:20 »

Пожары в наше время, увы, не редкость — с начала этого года МЧС России уже зафиксировало 11 тыс. возгораний, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности давно не формальность, а единственная возможность сократить потери в чрезвычайной ситуации.
Чтобы защитить объекты и снизить риск для жизни человека, к электротехнике и системам противопожарной защиты предъявляются особенные требования. Производители предлагают для систем противопожарной защиты современное решение — огнестойкие кабельные линии (ОКЛ).

ОКЛ — это комплекс сертифицированного по ГОСТ Р 53316-2009 оборудования, состоящий из кабеленесущих элементов, негорючих комплектующих и огнестойкого кабеля, обеспечивающий бесперебойное электроснабжение противопожарных систем в течение определенного периода времени в условиях пожара.
С одной стороны, сертификация ОКЛ является добровольной, т. к. эта продукция не входит в перечень изделий, подлежащих обязательному соответствию требованиям № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». С другой — выполнение требований этого же закона является обязательным и при сдаче объектов необходимо подтверждать работоспособность кабельных линий систем противопожарной защиты.
Следовательно, сертификат или отчет об испытаниях ОКЛ в аккредитованной лаборатории получать нужно.
ОКЛ проходят проверку в соответствии с ГОСТ Р 53316-2021 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара», хотя регламент на ряд параметров устанавливает сам производитель.

У разных производителей разные требования при проектировании и монтаже ОКЛ, но есть ряд базовых рекомендаций:
 - Исполнение и назначение маркоразмера кабеля в соответствии с ГОСТ 31565-2012.
 - Время работоспособности кабельной линии определяется для конкретного объекта.
 - Выбор нужной кабеленесущей системы.
 - Способ крепления.
 - Монтаж строго по инструкции.
 - Запрещено крепить ОКЛ к поверхностям или укладывать в кабели, огнестойкость которых ниже уровнем.
 - Соединение кабелей производится только в огнестойких коробках.

Качественные ОКЛ на объектах сегодня стали необходимостью, потому что они позволяют спасти человеческие жизни, обеспечивая работоспособность:
 - средств обнаружения пожара;
 - систем оповещения и управления эвакуацией людей;
 - аварийного освещения на путях эвакуации;
 - систем аварийной вентиляции и противодымной защиты;
 - систем автоматического пожаротушения;
 - систем пожарного водопровода и т. п.;
 - средств обеспечения работы подразделений пожарной охраны.
В 2023 году в ГОСТ Р 53316-2021 внесены поправки, ужесточающие требования к условиям испытаний ОКЛ.

ГОСТ Р 53316-2021
« Последнее редактирование: 05 Мая 2023, 21:35:24 от samsony1 » Записан

г
Страниц: 1 [2]
Печать
 
Перейти в: