Использование ПВС для освещения- сомнительный выбор, особено в двухжильном исполнении. Любой пожарник зарубит на корню ваши начинания. Проект с ПВС не пройдет ни одну экспертизу! Ну если поить неделю не будете
На самом деле насколько странный вопрос ,настолько странный ответ! Изночально не правильный подход. Сначала надо знать нормы освещенности для ювилирного цеха, думаю освещение должно быть хорошим, далее применительно к выбранным светильникам определяется их количество для данного помещения (одной только площади для расчета количества светильников мало), далее расчитывается нагрузка, по нагрузке расчитывается сечение проводника исходя из прокладки и количества кабелей. Короче: если нагрузка не более 10А сечение 1,5 автомат защиты не более 10А сответственно, для 2,5 - 16А но таким кабелем обычно поклаывают розеточную сеть. Кабель ВВГнг-LS (что не очень бюджетно) можно ВВГнг и только в 3 жилах.