Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



22 Ноября 2024, 03:42:43 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: расчет числа светильников - метод коэффициента использования  (Прочитано 4161 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8042

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 11 Августа 2020, 11:40:31 »

методика расчета количества светильников методом коэффициента использования
от «Световые Технологии»

Суть метода заключается в вычислении коэффициента для каждого помещения, исходя из основных параметров помещения и светоотражающих свойств отделочных материалов.
В процессе выполнения расчетной части необходимо:
а) выбрать систему освещения, источник света, тип светильника для заданного участка или рабочего помещения;
б) произвести расчет общего освещения рабочего помещения.

Цель расчета общего освещения - определить количество светильников необходимых для обеспечения Еmin и мощность осветительной установки, необходимых для обеспечения в цехе нормированной освещенности. Ниже рассмотрен расчет общего освещения методом коэффициента использования светового потока.
При расчете по указанному методу необходимый световой поток одной лампы определяется по формуле:



или количество светильников:



где
Еmin (Ем) - минимальная нормированная освещенность, лк;
k (Kз) - коэффициент запаса (для ламп накаливания k=1,15, для люминесцентных и ламп ДРЛ, ДРИ И ДНаТ k=1,3);
S - освещаемая площадь, м2;
Z - коэффициент минимальной освещенности (коэффициент неравномерности освещения)
(при расчете освещения от светильников с лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ, и ДНаТ Z = 1,15, с люминесцентными лампами Z = 1,1);
N - число светильников;
- световой поток лампы,
n - число ламп в светильнике;
Ки - коэффициент использования светового потока в долях единицы.

Мощность осветительной установки Р определяется из выражения:



где Рi - потребляемая мощность одной лампы, кВт.

Рекомендуемый алгоритм расчета
Расчет общего освещения рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
1. Выбрать систему освещения.
2. Обосновать нормированную освещенность на рабочих местах заданного объекта.
3. Выбрать экономичный источник света.
4. Выбрать рациональный тип светильника.
5. Оценить коэффициент запаса освещенности, k, и коэффициент неравномерности освещения, Z.
6. Оценить коэффициенты отражения поверхностей в помещении (потолка, стен, пола), r.
7. Рассчитать индекс помещения i.
8. Найти коэффициент использования светового потока, h.
9. Рассчитать требуемое количество светильников, N, или световой поток лампы, Фл, которые необходимы для обеспечения на объекте требуемой освещенности Еmin.
10. Выполнить эскиз расположения светильников на плане помещения с указанием размеров.

Индекс помещения и коэффициент использования - см. в таблицах для каждого светильника.
В САПР эти два параметра определяют в IES-файлах для каждого светильника, и они определяют светотехнические параметры каждого светильника, они имеются на сайтах производителей или дополняются в базы САПР.
Программы на их основе и указанных формул далее производят расчет количества светильников и построение линий равнозначных освещённостей - изолиний.

источники - здесь и здесь

« Последнее редактирование: 03 Октября 2020, 07:57:09 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: