прогрузка автоматических выключателейЗаключительный этап электромонтажа требует, согласно нормативным техническим документам, проведения определенных испытаний и измерений, среди которых - испытание работоспособности коммутационных аппаратов защиты. Показания последних должны соответствовать номинальным данным.
Главное предназначение аппаратов защиты - не допустить возникновение в электрических цепях коротких замыканий. В связи с этим необходимо проводить электромонтаж строго по проекту.
Так что же представляют собой номинальные данные аппаратов защиты?
Основными характеристиками (данными) для автоматических выключателей являются следующие:
1. Номинальный ток, то есть допустимая величина тока при условии работы сети в нормальном режиме.
2. Ток срабатывания защиты. Это характеристика величины тока при коротком замыкании или перегрузке в электрической линии.
3. Время срабатывания защиты. В этом случае речь идѐт об уставке по времени при перегрузке или коротком замыкании.
Прогрузка автоматических выключателей подразумевает под собой измерение ключевых характеристик автоматических выключателей.
Обязанность по проведению измерений основных данных автоматических выключателей ложится на плечи персонала электролаборатории.
Устройство для прогрузки автоматов различных типов позволяет применять их для проверки вольтамперных характеристик автоматических выключателей.
Так, в соответствии с руководством ПУЭ п. 3.1.8 защита электрических сетей от коротких замыканий (КЗ) обеспечивает требования селективности и минимальное время отключения. В требованиях ПУЭ п. 1.7.79 и п. 7.3.139 представлены значения отношений минимального расчетного тока КЗ к I номинальному току плавкой вставки или расцепителя, которые обеспечивают надежное отключение поврежденной электрической сети
В системе TN максимальное время автоматического защитного отключения не должно быть больше 2 и 4 десятых секунд соответственно для 380 и 220В (ПЭУ п. 1.7.79 табл. 1.7.1).
описание методики -