Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



23 Ноября 2024, 19:32:16 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: ГОСТ Р 50571.5.52-2011, ГОСТ 31996-2012, ПУЭ длит.-доп. токи разница температур  (Прочитано 2954 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 04 Октября 2020, 13:01:19 »

расчёты длительно-допустимых токов
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ГОСТ 31996-2012 и ПУЭ
вопросы применения для разных температур


Беря во внимание ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ГОСТ 31996-2012 нужно учитывать что:

Вопрос:
В ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 в таблице В.52.5 указан ток для прокладки кабеля в земле. Например, для алюминиевого кабеля марки АПвБШвнг 4х120 он равен 197 А. В ПУЭ в табл. 1.3.7 для того же алюминиевого кабеля АПвБШвнг 4х120 этот ток равен 295 · 0,92 = 271 А. Разница между нормативными документами по току 74 А.
Каким документом руководствоваться для выбора кабеля при его прокладке в земле?


Ответ:Александр Шалыгин
Всё дело в условиях окружающей среды. В ПУЭ данные нагрузок приведены для температуры 15 °С и термического сопротивления грунта 1,2 К·м/Вт, а в ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 данные нагрузок приведены для температуры 20 °С и термического сопротивления грунта 2,5 К·м/Вт. Приведение допустимых нагрузок к одинаковым условиям дает совпадение до третьего знака, что не удивительно, поскольку расчеты проводились по одним и тем же физическим формулам. Однако я бы рекомендовал пользоваться стандартом, так как по информативности он на порядок превосходит ПУЭ. Например, в стандарте есть данные по допустимым нагрузкам кабелей при прокладке в земле в трубах, которые в ПУЭ отсутствуют.

Отдельно хочу обратить внимание на то, что в условиях плотной (городской) застройки из-за действия фундаментов зданий происходит иссушение почвы и повышение термического сопротивления. Подобное явление также характерно при применении кабелей из сшитого полиэтилена, имеющих более высокую допустимую температуру изоляции.

Значение термического сопротивления грунта 1,2 К·м/Вт характерно для открытых пространств, а значение термического сопротивления грунта 2,5 К·м/Вт – для плотной застройки, но это некоторые усредненные величины. Для конкретного проектирования надо знать характеристики геоподосновы.

(источник - Новости электротеники № 5-6 2017 года)

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - здесь
ГОСТ 31996-2012 - здесь
ПУЭ - здесь
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2022, 16:34:28 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: