Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



28 Марта 2024, 21:16:33 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: сечение проводников N, PEN, PE и ОСУП, ДСУП  (Прочитано 3847 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 04 Октября 2020, 13:17:42 »

сечение проводников N, PEN, PE

ПУЭ-7

Цитата: ПУЭ 7 изд.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.

Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.

Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.

источник - ПУЭ -7
« Последнее редактирование: 20 Июня 2023, 16:01:21 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 04 Ноября 2020, 13:49:35 »

М788-1095 - ПОСОБИЕ по выбору сечений проводников N, PEN, PE
(Тяжпромэлектропроект)

СОДЕРЖАНИЕ
1 Введение... 1
2 Выбор защитных проводников........................................................................ 1
3 РЕ проводник................................................................................................. 5
4 N проводник.................................................................................................. 6
5 PEN проводник............................................................................................... 7
6 Система уравнивания потенциалов.................................................................. 8
7 Дополнительная система уравнивания потенциалов......................................... 10

подробнее - здесь

Цитата: М788-1095 о PE-проводниках
3.2
...
Во всех случаях значение сечения медных РЕ проводников, не входящих в состав
кабеля, должно быть не менее:
• 2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
• 4,0 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Значение сечения алюминиевого РЕ проводника, не входящего в состав кабеля,
должно быть не менее 16 мм2 независимо от наличие или отсутствия механической защиты.

Цитата: М788-1095 об N-проводниках
4.2 Защита нулевого рабочего проводника (N)
Когда сечение нулевого рабочего проводника равно сечению фазных проводников, не требуется выполнять его защиту от токов короткого замыкания.

Если сечение нулевого рабочего проводника меньше сечения фазных проводников, то должна обеспечиваться защита его от токов короткого замыкания.
При срабатывании защиты должны отключаться все фазные и нулевой рабочий проводники.

Защита от токов короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике может не предусматриваться при симметричной нагрузке (степень асимметрии при номинальной нагрузке не более 15%), т. е. рабочий ток нулевого рабочего проводника существенно меньше его допустимого значения и защита фазных проводников одновременно обеспечивает защиту нулевого рабочего проводника.

Цитата: М788-1095 о PEN-проводниках
5.2 Для стационарно проложенных кабелей совместить функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в одном проводнике (PEN) можно при условии, что его сечение будет не менее 10 мм2 для медных или 16 мм2 для алюминиевых проводников и рассматриваемая электроустановка (часть установки) не защищена устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток. данное ограничение по сечению связано с использование PEN проводника как защитного.

Примечание. Ограничения по сечению PEN проводника с точки зрения его использования как N проводника могут давать и большие значения сечений, чем это требуется по условиям защиты
« Последнее редактирование: 05 Января 2021, 12:57:47 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 20 Июня 2023, 16:00:14 »

Цитата: ПУЭ 7
1.7.137
Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов (ОСУП) должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм, алюминиевых - 16 мм, стальных - 50 мм.

Цитата: ПУЭ 7
1.7.138
Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП) должно быть не менее:

 - при соединении двух открытых проводящих частей (ОПЧ) - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;

 - при соединении открытой проводящей части (ОПЧ) и сторонней проводящей части (СПЧ) - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.

Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2023, 16:03:11 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: