samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8094
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« : 04 Октября 2020, 13:20:10 » |
|
Требования к электропроводкам в крытых парковках, автостоянках
СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей"
6.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности. При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 45.
ГОСТ Р 50571.4.42-2017 "Защита для обеспечения безопасности. Защита от тепловых воздействий"
422.3. Помещения с наличием пожароопасных обрабатываемых или складируемых материалов .... 422.3.4 За исключением тех случаев, когда провода и электропроводки замоноличиваются в негорючий материал, электропроводки должны выполняться не распространяющими горение. Как минимум, оборудование должно быть выбрано в соответствии со следующими требованиями: - кабели должны быть огнестойкими в соответствии с указаниями ГОСТ IEC 60332; - трубные кабельные системы, классифицированные как не распространяющие горение, соответствующие ГОСТ Р МЭК 61386; - систем кабельных коробов и каналов, классифицированных как не распространяющие горение, соответствующие ГОСТ Р МЭК 61084; - систем кабельных лестниц и систем кабельных лотков, классифицированных как не распространяющие горение, соответствующие ГОСТ Р 52868; - систем токопроводов, классифицированных как не распространяющие горение, соответствующие ГОСТ Р МЭК 61534. Примечания 1. Там где риск распространения пожара высок, например, в протяженных вертикальных кабельных потоках, должны применяться кабели с характеристиками по нераспространению горения в соответствии с ГОСТ IEC 60332-3.
2. Испытания на распространение горения для кабельных систем всегда выполняются при их вертикальном расположении. 422.3.5 Электропроводки, которые пересекают эти помещения, но не предназначены для использования в них, должны удовлетворять следующим условиям: - электропроводки должны удовлетворить требованиям 422.3.4; - у них не должно быть никаких соединений вдоль трассы в помещении, если эти соединения не помещаются в несгораемые корпуса; - они должны быть защищены от сверхтока в соответствии с 422.3.10; - голые проводники не должны использоваться.
ПУЭ 7 7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
|