Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



27 Ноября 2024, 07:12:29 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: выключатели нагрузки - назначение, типы, изготовители  (Прочитано 8707 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 04 Октября 2020, 14:36:33 »

Выключатель нагрузки — высоковольтный коммутационный аппарат, занимающий по уровню допускаемых коммутационных токов промежуточное положение между разъединителем (коммутации под нагрузкой запрещены (как исключение допускается включение на холостой ход трансформаторов и линий — см. подробнее Разъединитель)) и выключателем (масляным, вакуумным, воздушным, электромагнитным, элегазовым) который способен отключать без повреждения как номинальные нагрузочные токи так и сверхтоки при аварийных режимах. Выключатель нагрузки допускает коммутацию номинального тока, но не рассчитан на разрыв токов при к.з. Отключение сверхтоков в таких выключателях осуществляется специальными предохранителями.

Разновидности выключателей нагрузок
По гашению электрической дуги выключатели нагрузок делятся:
 - Автогазовые — самый распространённый в России и СНГ тип выключателя нагрузок;
 - Вакуумные — наиболее перспективный тип выключателя нагрузок;
 - Элегазовые
 - Воздушные
 - Электромагнитные

Выключатели нагрузки устанавливаются в распредустройствах и подстанциях 6-10 кВ и допускают коммутацию до нескольких МВА, в зависимости от конструкции и номинального тока.

Преимущества
 - Простота в изготовлении и эксплуатации;
 - Значительно меньшая стоимость по сравнению с другими выключателями — в несколько раз (особенно у автогазовых);
 - Возможность отключения и включения номинальных токов нагрузок;
 - Наличие дешёвой защиты от сверхтоков в виде предохранителей, обычно заполненных кварцевым песком (типа ПК, ПКТ);
 - Наличие видимого разрыва между контактами, что исключает установку дополнительного разъединителя (видимый разрыв необходим для безопасности работ на отходящей линии).

Недостатки
 - Коммутация только номинальных мощностей;
 - Малый ресурс работы (у выключателей нагрузки автогазового типа);

Дополнительные элементы
В качестве дополнительных элементов в выключателе нагрузки могут быть установлены ножи заземления с ручным приводом (при этом обычно предусматривается механическая взаимная блокировка ножей заземления и силовых контактов выключателя нагрузки), соленоид дистанционного отключения, сигнальные контакты положения контактов выключателя, срабатывания предохранителей.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2020, 09:38:58 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 04 Октября 2020, 14:38:06 »

выключатели нагрузки от КЭАЗ

ВНА Выключатели нагрузки высоковольтные на номинальное напряжение до 10кВ и ток до 630А.

подробнее - здесь

Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 18 Октября 2020, 12:31:25 »

выключатель нагрузки от ZPUE

Выключатели нагрузки типа  RPN III 24/400 и RPN III 24/400-W возможны в двух версиях (рамочной с обозначением RPN III 24/400, а также в модульной версии с обозначением RPN III 24/400-W), состоящие из трех независимых полюсов, насаженных на совместный приводной вал.
Оптимально прочная конструкция гарантирует высокую надежность и устойчивость. 
Конструкция позволяет непосредственно соединять линейные провода с выключателем нагрузки.
Каждый полюс оснащен полимерными изоляторами с поликарбонатным стержнем в резиновой оболочке HTV либо из циклоалифатических эпоксидных смол. Расстояние между отдельными полюсами можно регулировать в пределах 445-650 мм, но в случае выключателя нагрузки с модульной конструкцией  в рамочной версии расстояние между полюсами постоянное — 435 мм.
Модульная конструкция аппарата позволяет его установку на опорах ЛЭП либо анкерных, без дополнительных вспомогательных конструкций. Один изолятор зафиксирован на полюсе, а второй установлен на подвижном элементе. Установленные токовые зажимы обычно позволяют установку алюминиевых проводов с изоляцией либо голых с сечением 16 ÷  95 мм2. Контакты выполнены из профилированных медных шин, соединенных с помощью заклепочного соединителя без возможности рассоединения, а также установленной стабилизирующей пружиной, что вызывает непрерывную прижимную силу и  очень хорошую проводимость контактной поверхности. Поверхность элементов контактов  посеребрена в защитных целях, что  обеспечивает долголетнюю работу и защищает от коррозии. Вспомогательные контакты, работающие параллельно с главными контактами, открываются только после главных и после образования между ними безопасного расстояния. Конструкция вспомогательных контактов и дугогасительных камер позволяет соединять и разъединять рабочие токи до 400А.
Выключатели нагрузки предназначены для дистанционного управления с приводами серии  NSP-7/SO-2 и NSP-8/SO2, а также ручного привода с помощью кривошипа, который находится в приводе, либо  только ручного привода (без двигателя).
Выключатели нагрузки типа RPN имеют разрешение на использование во всех распределительных сетевых компаниях (МРСК), выключатели могут быть оборудованы трансформаторами тока типа AGCE-24 либо CSO, которые используются для обнаружения токов короткого замыкания в сетях высокого напряжения.

подробнее - здесь

« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 14:06:22 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 27 Октября 2020, 19:57:20 »

выключатели нагрузки от "Разряд-М"

"Разряд-М" - стабильно работающая на рынке электротехники производственно-торговая компания, которая осуществляет поставки высоковольтного электротехнического оборудования по всей территории России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Узбекистана и Монголии. Компания имеет свою производственную базу.

Выключатели нагрузки - это разновидность высоковольтных выключателей, коммутационный аппарат, занимающий по уровню допускаемых коммутационных токов промежуточное положение между разъединителем (коммутации под нагрузкой запрещены) и выключателем (масляным, вакуумным, воздушным, электромагнитным, элегазовым) который способен отключать без повреждения как номинальные нагрузочные токи так и сверхтоки при аварийных режимах.

Выключатель нагрузки допускает коммутацию номинального тока, но не рассчитан на разрыв токов при коротком замыкании. Отключение сверхтоков в таких выключателях осуществляется специальными предохранителями.

Условное обозначение выключателя ВН Х-Х-10/Х-Х хх З Х3:
ВН - выключатель нагрузки;
Х – исполнение:
      А – автогазовый;
      М – модернизированный;
      П – с пружинным приводом;
      Р – с ручным приводом
Х - тип расположения привода:
      П - правое,
      Л - левое
10 - номинальное напряжение, кВ;
Х - номинальный ток, А (400, 630);
Х - номинальная периодическая составляющая сквозного тока, А (10, 20);
х – наличие ножей заземления:
      з – с заземляющими ножами;
      2з – с заземляющими ножами с двух сторон
х – расположение заземляющих ножей (если только с одной стороны):
     п – заземляющие ножи расположены за предохранителями;
     в – заземляющие ножи расположены со стороны заземляющих контактов
     З - устройство для подачи команды на отключение при перегорании предохранителя;
Х3 - климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения (3) по ГОСТ 15150-69.

подробнее - здесь

ВН, ВНА, ВНР, ВНП, ВНПЗ, ВНРП, ВНМ, ВНТ
« Последнее редактирование: 27 Октября 2020, 20:40:35 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 22 Ноября 2020, 20:07:06 »

выключатели нагрузки ВНА от «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»

«Кореневский завод низковольтной аппаратуры» - одно из ведущих предприятий России и стран СНГ, имеющее многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты.

подробнее - здесь
каталог - здесь
« Последнее редактирование: 08 Января 2021, 19:51:51 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 08 Января 2021, 19:51:07 »

выключатели нагрузки от «АЭС-комплект», г.Минск,р.Беларусь

Более 10 лет компания «АЭС-комплект» работает в сфере энергетики

подробнее - здесь

Выключатель нагрузки FN7BEL-12D
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2021, 14:54:44 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #6 : 04 Марта 2021, 20:34:00 »

выключатели нагрузки от «ТЯЖМАШТРЕЙД»

подробнее - здесь

Выключатели нагрузки ВНА-10/400(630), ВНАп-10/400(630)
Условное обозначение выключателя нагрузки ВНА
ВНА-П(Л)-I(II)(III)-10/630-20з(зп) УХЛ2

В - выключатель;
Н - нагрузки;
А - автогазовый;
П, Л - правосторонний (левосторонний) привод;
I, II, III - расположение заземляющих ножей сверху, снизу, с двух сторон;
10 - номинальное напряжение, кВ;
630 - номинальный ток, А;
20 - предельный сквозной ток, кА;
з, зп - с заземляющими ножами, с заземляющими ножами и предохранителями;
УХЛ2 - климатическое исполнение и категория размещения.

Выключатель ВНА-10 со встроенным пружинным приводом, ручным заводом предназначен для многократных коммутационных операций включения и отключения под нагрузкой участков цепей трехфазного тока напряжением 6(10) кВ, частотой 50 Гц, а также заземления отключенных участков при помощи заземляющих ножей.

Выключатели нагрузки ВНР-10/400(630), ВНРп-10/400(630)
Условное обозначение выключателя нагрузки ВНР
ВНРз(пз)-I(II)(III)-10/630 УХЛ2

В – выключатель;
Н – нагрузки;
Р – с ручным приводом;
з, пз – наличие заземляющих ножей, предохранителей и заземляющих ножей;
I, II, III – расположение заземляющих ножей сверху, снизу, с двух сторон;
10 – номинальное напряжение, кВ;
630 – номинальный ток, А;
УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения.

Выключатель нагрузки переменного тока автогазовый типа ВНР с ручным приводом, связанным с выключателем механической передачей, предназначен для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного тока частотой 50 Гц, напряжением 3-10 кВ и номинальным током до 630 А, с заземленной или изолированной нейтралью.

Выключатели нагрузки ВНВР-10/630, ВНВР-10/1000
Условное обозначение выключателя нагрузки ВНВР
ВНВР-I(II)(III)-10/630(1000)-20з(зп) УХЛ2

В – выключатель;
Н – нагрузки;
В – вакуумный;
Р – разъединяющий;
I, II, III – расположение заземляющих ножей сверху, снизу, с двух сторон;
10 – номинальное напряжение, кВ;
630 – номинальный ток, А (630, 1000);
20 - предельный сквозной ток, кА;
з, зп - с заземляющими ножами, с заземляющими ножами и предохранителями;
УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения.

Выключатель нагрузки вакуумный ВНВР-П(Л)-10/630-I(II)(III)-20з(зп) УХЛ2 предназначен для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного тока 630 А (1000 А) частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6-10 кВ.

« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 18:11:21 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #7 : 06 Марта 2021, 18:07:58 »

выключатели нагрузки от «Электрощит-Самара»

ВНА-СЭЩ 10 - подробнее - здесь
каталог - здесь

« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 18:12:21 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: