Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



22 Ноября 2024, 18:40:58 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Выбор сечения кабелей  (Прочитано 6100 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8044

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 22 Октября 2020, 20:04:05 »

Выбор сечения кабелей
   
Чтобы электрический кабель не нагревался при эксплуатации выше установленной нормы, необходимо правильно выбрать сечение его жил. Выбор сечения  жил осуществляется исходя из требуемого максимального рабочего тока, температуры окружающей среды, способа прокладки и длины кабеля.

При проектировании электроустановок для определения требуемого сечения жил кабелей в зависимости от заданного допустимого длительного тока пользуются специально рассчитанными для этого таблицами. Такие таблицы составляют исходя из нагрева жил кабелей до определенной температуры при заданной температуре окружающей среды. В соответствие с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для кабелей, проложенных в воздухе, температуру окружающей среды принимают +25 градусов, а проложенных в земле +15 градусов. При этом предполагается нагрев жил кабелей до +65 градусов при прохождении по ним допустимого длительного тока (для некоторых типов кабелей таблицы допустимых длительных токов рассчитывают исходя из нагрева жил до других температур, но, как правило, не выше +80 градусов).

Если предполагается эксплуатация кабеля при других температурах окружающей среды, то каждому сечению кабеля будет соответствовать другая величина допустимого длительного тока, которую можно определить при помощи таблицы поправок.

При прокладке нескольких кабелей в трубе или коробе длительно допустимый ток в каждом кабеле снижается за счет взаимного нагрева кабелей. Для определения допустимого длительного тока в этом случае пользуются таблицами снижающих коэффициентов.

От длины кабеля зависят потери в нем и сопротивление цепи фаза - ноль.

Знание величины сопротивления цепи фаза – ноль позволяет выполнить расчет тока короткого замыкания в линии, что необходимо для проверки согласования параметров цепи с характеристиками аппаратов защиты. Проверка необходима для того, что бы убедиться, что ток короткого замыкания при повреждении линии окажется значительно больше порога срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя. В противном случае время отключения аварийного участка сети в значительной степени увеличивается. В этом случае ток короткого замыкания приводит к недопустимому перегреву кабелей и их воспламенению.

источник - здесь

расчет тока 1-ф к.з. и сопротивления цепи фаза–ноль - здесь
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 13:37:59 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8044

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 22 Октября 2020, 20:11:42 »

раньше применяли таблицы ПУЭ, они справедливы и сегодня.

« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 20:29:13 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8044

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 22 Октября 2020, 20:16:04 »

сегодня есть уточненные таблицы для расчета длительно-допустимых токов в электропроводках в зависимости от способа прокладки.

Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
ГОСТ Р 50571.5.52— 2011
подробнее - здесь

Таблица А.52.1 - Способы прокладки проводов и кабелей
Таблица А.52.2 - Монтаж электропроводки
Таблица А.52.3 - Примеры способов монтажа с указаниями по определению допустимых токовых нагрузок
Таблица В.52.1 - Рекомендуемые способы монтажа, для расчета допустимых токовых нагрузок
Таблица В.52.2 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа двухжильных PVC(ПВХ)-кабелей
Таблица В.52.3 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа двухжильных XLPE или EPR (XLPE- сшитый полиэтилен и EPR- этиленпропиленовая резина) кабелей
Таблица В.52.4 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа трехжильных PVC(ПВХ)-кабелей
Таблица В.52.5 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа трехжильных XLPE или EPR  (XLPE- сшитый полиэтилен и EPR- этиленпропиленовая резина) кабелей
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 20:29:33 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8044

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 22 Октября 2020, 20:22:53 »

При определении допустимых длительных токов для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно отличается от приведенной в ПУЭ 1.3.12 - 1.3.15. и 1.3.22., следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3.




« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 22:13:30 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8044

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 22 Октября 2020, 20:30:06 »

Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах Таблица 1.3.12. (ПУЭ)

Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: