особенности классификации кабелейВ настоящее время наша отечественная промышленность выпускает широкий ассортимент различных кабелей. Кабели различаются по многим параметрам.
В первую очередь кабели различаются по используемому материалу токопроводящих жил. Для изготовления жил кабелей используется медь и алюминий. До 2000 года групповые сети жилых и общественных зданий выполняли в основном кабелями с алюминиевыми жилами. Но с выходом ПУЭ 7-й редакции эра алюминиевых кабелей для групповых сетей закончилась. И сейчас всю электропроводку квартир, офисов, производственных и других зданий выполняют исключительно кабелями с медными жилами. Медные жилы по сравнению с алюминиевыми обладают значительно лучшими характеристиками: они не ломаются при изгибе и имеют меньшее сопротивление (примерно в 1,68 раза) при одинаковых сечениях. Кроме того алюминий сильно окисляется, что затрудняет создание надежных контактов. Но, у алюминия есть одно значительное преимущество перед медью – плотность алюминия в 3,3 раза меньше (у меди 8,93 г/см. куб., а у алюминия 2,7 г/см. куб.). Поэтому, при больших сечениях кабелей (при 16 кв. мм и более) часто используют кабели с алюминиевыми жилами.
Например, при номинальном токе 220 - 250А в трехфазном кабеле, проложенном открыто, мы можем использовать либо кабель с алюминиевыми жилами сечением 185 кв. мм, либо кабель с медными жилами сечением 120 кв. мм. При этом метр кабеля с алюминиевыми жилами весит 3, 39 кг и стоит 618 рублей (в ценах февраля 2013 года), а метр кабеля с медными жилами весит 5,14 кг и стоит 2900 рублей. Разница ощутима.
Второй важной особенностью кабелей является материал, используемый для изоляции токопроводящих жил. Используют поливинилхлоридный пластикат, сшитый полиэтилен и различные полимерные композиции.
Далее электрические кабели
бывают бронированные и не бронированные. Бронированные кабели используют при прокладке в земле, а так же в тех местах, где требуется усиленная механическая защита кабеля. Броню изготавливают из стальных оцинкованных лент и проволок, а также из алюминиевых проволок.
Кабели различаются также
по конструктивному исполнению токопроводящих жил – однопроволочные и многопроволочные.
Важной особенностью кабелей является материал внешней оболочки. Внешние оболочки изготавливают из аналогичных материалов, используемых для изоляции жил, но с более надежными механическими характеристиками.
В течении последних 10 лет коренным образом изменились требования к кабелям с точки зрения пожарной безопасности. Сейчас кабели в обычном исполнении используются все реже и реже. Широкое распространение получили кабели с обозначениями нг (не распространяющие горение) и нг-LS (не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением.
Все используемые электрические кабели, прокладываемые в зданиях и сооружениях,
должны удовлетворять требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012 (подробнее -
здесь).
Для особо ответственных электроустановок используют кабели, не распространяющие горение с дополнительными свойствами:
- не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-HF);
- огнестойкие, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS);
- огнестойкие, не выделяющие корозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF);
При выполнении электромонтажных работ в детских дошкольных образовательных учреждениях, специализированных домах престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений необходимо использовать кабели в исполнении нг-LSLTx (не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения).
Все используемые кабели должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.
источник -
здесьps - длительно-допустимые токи наиболее точно можно рассчитывать по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 (
здесь) с учетом способов прокладки, температуры окружающей среды и количества рядом проложенных кабелей (по ПУЭ).