ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условияНастоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц (далее — провода).
Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний.
Климатическое исполнение проводов — В, категории размещения — 1,2 и 3
4 Классификация, основные параметры и размеры
4.1 Провода подразделяют:
а) по назначению:
- самонесущие изолированные провода — для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно;
- защищенные провода — для воздушных линий электропередачи на напряжение 10—20 и 35 кВ;
б) по конструктивному исполнению:
- с неизолированной нулевой несущей жилой ;
- с изолированной нулевой несущей жилой ;
- с защитной изоляцией ;
- без нулевой несущей жилы ;
- герметизированные .
4.2 Число основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 1,2,3,4.
4.3 Номинальное сечение основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 16, 25, 35, 50, 70,95, 120, 150, 185, 240 мм2.
Номинальное сечение токопроводящих жил проводов без нулевой несущей жилы — 16 или 25 мм2.
4.4 Номинальное сечение нулевой несущей жилы устанавливают из ряда: 25, 35, 50, 54,6, 70, 95 мм2.
4.5 Число вспомогательныхтокопроводящихжил в проводах с нулевой несущей жилой номинальным сечением 50 мм2 и более устанавливают из ряда: 1,2,3.
Номинальное сечение вспомогательных токопроводящих жил для цепей наружного освещения — 16,25 или 35 мм2, для цепей контроля — 1,5; 2,5 или 4 мм2.
4.6 Обозначение марки проводов должно состоять из последовательно расположенных букв СИП и через дефис цифр, указывающих конструктивное исполнение
10.7 Допустимые токи нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды
25 °С, скорости ветра 6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, и допустимые токи односекундного
короткого замыкания должны соответствовать указанным в таблице 10.
подробнее -
здесь