чем отличаются УЗО, дифвыключатель и дифавтомат ?УЗО - это общее название подобных устройств фигурирующее во многих нормативных документах.
ВД, ВДТ - просто дифференциальный выключатель.
АД, ДА, АВДТ - дифференциальный автомат, автоматический выключатель дифференциальный токовый.
Все эти устройства (УЗО, ВД, АД, АВДТ) с успехом выполняют функцию выключения при токовой утечке, и некоторые имеют в своем названии букву “Д” – дифференциальный.
Разница в том, что дифавтоматы имеют дополнительную встроенную защиту от сверхтоков. То есть, они дополнительно защищают и от токов утечки, и от токов перегрузки, и от токов КЗ, имея на борту тепловой и электромагнитный расцепитель и дифференциальное устройство.
По функциям всё просто, а вот в реальности отличить УЗО от дифавтоматов с первого раза может не получиться.
Основные внешние признаки УЗО (дифференциального выключателя, ВД): 1. УЗО имеет в названии обозначение “ВД” – выключатель дифференциальный. Правда, это есть только у производителей, которые используют русские буквы в названиях.
2. У УЗО перед значением номинального тока не стоит буква защитной характеристики (чаще всего это буква “С”).
3. У УЗО после значения тока пишется буква “А”. Примеры – 16А, 25А, 32А.
4. На боковой стенке УЗО иногда пишут “Выключатель Дифференциальный (УЗО)”.
5. На схеме, указанной на корпусе УЗО, отсутствуют обозначения тепловых и электромагнитных расцепителей.
Основные внешние признаки дифференциальных автоматов (АД и АВДТ): 1. В названии модели на корпусе всегда есть буква “А” (АД, АВДТ).
2. Всегда указана буква защитной характеристики (В, С, D).
3. После номинального тока буква, обозначающая амперы, не ставится. Примеры – С16, С25, С32.
4. На боковой стенке, как правило, написано, что перед нами – автомат.
5. На схеме указаны тепловой и электромагнитный расцепитель.
6. Отличия в схемах ВД, АД, АВДТ по наличию расцепителей и защиты от сверхтоков видны ниже:
тепловая защита - 2 и 3 схема Отличий дифавтоматов АД от АВДТ особо нет, разве что по конструкции. АД имеет последовательно соединенные двухполюсный автоматический выключатель и УЗО в разных корпусах, соединенные в монолитную конструкцию.
Отличия УЗО и дифавтоматов от автоматических выключателейГлавное внешнее отличие устройств дифференциальной защиты от обычных защитных автоматов – кроме номинального тока In, на ВД, АД, АВДТ указан номинальный дифференциальный ток IΔn (10, 30, 100, 300, 500 мА).
Кроме того, есть обязательная кнопка "Т" - тест, для регулярной проверки аппарата.
Кстати, в ПУЭ
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
источник -
здесьсм. так же -
УЗО