Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



28 Октября 2026, 15:24:49 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите.

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1] 2
Печать
Автор Тема: Кабели для эксплуатации в условиях крайнего севера - изготовители  (Прочитано 23130 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 24 Февраля 2021, 19:45:49 »

кабели для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60 от холдинг КабАльянс

подробнее - здесь

АКВВГнг(А)-ХЛ
АКВВГЭнг(А)-ХЛ

КВВГнг(А)-ХЛ
КВКбШвнг(А)-ХЛ
КВВГЭнг(А)-ХЛ
КВЭБбШвнг(А)-ХЛ
КВБбШнг(А)-ХЛ
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2026, 16:36:03 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 24 Февраля 2021, 19:58:38 »

кабели для эксплуатации в условиях крайнего севера от «Рыбинск-кабель»

подробнее - здесь
см. так же - здесь

контрольные
КВБбШв-ХЛ
КВБбШвнг-ХЛ
КВБбШвнг(А)-ХЛ
КВВГ-ХЛ
КВВГз-ХЛ
КВВГзнг(А)-ХЛ
КВВГнг(А)-ХЛ
КВКбШв-ХЛ
КВБбШвнг(А)-FRLS-ХЛ

силовые
АВБбШв-ХЛ-0.66
АВБбШв-ХЛ-1
АВБбШвнг(А)-ХЛ-1
АВВГ-ХЛ-0.66
АВВГ-ХЛ-1
АВВГнг(А)-ХЛ-0.66
АВВГнг(А)-ХЛ-1
АВВГнг(А)-ХЛ-6
АПвБВнг(А)-ХЛ-6
АПвВнг(А)-ХЛ-10


ВБбШв-ХЛ-0.66
ВБбШв-ХЛ-1
ВБбШвнг(А)-ХЛ-0.66
ВБбШвнг(А)-ХЛ-1
ВБШв-ХЛ-6
ВБШвнг(А)-ХЛ-6
ВВГ-ХЛ-1
ВВГнг(А)-ХЛ-0.66
ВВГнг(А)-ХЛ-6
ВВГЭнг(А)-ХЛ-0.66
ВВГнг(А)-LS-ХЛ-0.66
ВВГнг(А)-LS-ХЛ-1
ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ-0.66
ВБШвнг(А)-LS-ХЛ-0.66


и т.д.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2021, 21:55:25 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 25 Февраля 2021, 19:23:16 »

кабели от «ЭМ-КАБЕЛЬ», г.Саранск, Мордовия

ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ, ВВГЭ-ХЛ, АВВГЭ-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, ВВГЭнг(А)-ХЛ, АВВГЭнг(А)-ХЛ
Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, без защитного покрова.


ВБШв-ХЛ, АВБШв-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ
Кабели силовые с изоляцией из ПВХ ластиката, с защитным покровом из стальных цинкованных лент и шланга из ПВХ пластиката.


подробнее - здесь
общий каталог - здесь
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2021, 20:25:51 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 28 Марта 2021, 19:18:19 »

кабели от «Самарская кабельная компания»

подробнее - здесь


   АВБШв-ХЛ
   АВБШвнг(А)-ХЛ
   АВВГ-ХЛ
   АВВГЭ-ХЛ
   АВВГЭнг(А)-ХЛ
   АВВГнг(А)-ХЛ
   ВБШв-ХЛ
   ВБШвнг(А)-ХЛ
   ВВГ-ХЛ
   ВВГЭ-ХЛ
   ВВГЭнг(А)-ХЛ
   ВВГнг(А)-ХЛ


   ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ
   ВБШвнг(А)-LS-ХЛ
   ВВГЭнг(А)-FRLS-ХЛ
   ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ
   ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ
   ВВГнг(А)-LS-ХЛ
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 19 Апреля 2021, 19:44:23 »

климатические условия подробнее - см. здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 13 Мая 2021, 08:31:19 »

кабель АВБбШв-ХЛ



Элементы конструкции:

 1. Алюминиевая токопроводящая жила:
         однопроволочная (класс 1) сечением 35-240 мм2 – «ож»,
         многопроволочная (класс 2) сечением 70-240 мм2;
 2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
         цветовая: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая,
         цифровая для кабелей сечением 70 мм2 и выше: 1, 2, 3;
 3. Поясная изоляция из ПВХ лент;
 4. Экран из лент полупроводящей бумаги и медных лент;
 5. Обмотка из ПВХ лент и лент нетканого полотна;
 6. Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент;
 7. Битум;
 8. Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
 9. Шланг из ПВХ пластиката.

Область применения:

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6,0 кВ частоты 50 Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.

Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:
 - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
 - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
 - для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
 - для прокладки в пожароопасных помещениях;
 - для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.

Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс.  Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабелей - 30 лет.

подробнее - здесь

_______
российский изготовитель актуальную информацию и вид на своем сайте не показывает
« Последнее редактирование: 13 Марта 2025, 14:55:53 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #6 : 01 Июня 2021, 14:21:44 »

Кабель АПвВнг(A)-ХЛ-10



Расшифровка кабеля АПвВнг(A)-ХЛ 3х240/25-10:
А - алюминиевые токопроводящие жилы
Пв - изолция из пероксидносшиваемого полиэтилена
В - оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
нг(A) - не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
3 - количество жил
240 - сечение жилы
25 - сечение экрана
ХЛ - климатическое исполнение (холодостойкий)
10 - номинальное напряжение, кВ

Элементы конструкции кабеля АПвВнг(A)-ХЛ 3х240/25-10:
Токопроводящая жила – алюминиевая, уплотненная, круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483.
Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
Комбинированный экран - слой из ленты электропроводящей бумаги или электропроводящего нетканого полотна, или электропроводящей полимерной ленты. Повив из медных проволок, поверх которых спирально наложена медная лента.
Термический барьер (для одножильных кабелей) – из стеклолент.
Скрутка (для многожильных кабелей) – экранированные токопроводящие жилы скручены в сердечник вокруг центрального заполнения из полимерных композиций.
Наружная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости.

Область применения кабеля АПвВнг(A)-ХЛ 3х240/25-10:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 и 10 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для использования в условиях опасных производственных объектов нефтехимии, нефтепереработки, нефтегазового комплекса и других взрыво-пожароопасных производств, кроме подземных выработок.
Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разностей уровней.
Кабели применяются для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях, прокладки на эстакадах.
Кабели применяются для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-1б, В-1г, В-II, В-IIа.

Технические параметры кабеля АПвВнг(A)-ХЛ 3х240/25-10:
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.5.4.
Вид климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150.
Кабели стойки к изменению температуры окружающей среды от - 60 °С до 50 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35 °С до 98 %.
Прокладка кабелей производится без предварительного подогрева при температуре не ниже -15 °С.
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:
- одножильные - не менее 15 наружных диаметров (не менее 7,5 наружных диаметров с использованием специального шаблона);
- трехжильные не менее 12 наружных диаметров (не менее 7,5 наружных диаметров с использованием специального шаблона).
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей не более 90 °С.
Допустимый нагрев жил кабеля в режиме перегрузки не более не более 130 °С.
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании не более 250 °С. Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании не более 350°С. Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля не более 400 °С при протекании тока короткого замыкания до 4 с.
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Срок службы кабелей не менее 30 лет при соблюдении условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 13 Марта 2025, 15:00:20 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #7 : 03 Июня 2021, 14:28:41 »

Кабель АПвВГнг(A)-LS-ХЛ



Расшифровка кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
А - алюминиевая токопроводящзая жила
Пв - изоляция жил из сшитого полиэтилена.
В - наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - отсутствие защитных покровов
нг(A) - не распространяет горение

Элементы конструкции кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
Токопроводящая жила – из алюминиевых проволок 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-2012.
Изоляция – из сшитого полиэтилена.
Скрутка – изолированные жилы скручиваются в кабель.
Внутренняя оболочка – из не распространяющей горение композиции, с низким дымо- и газо- выделением, стойкой к воздействию низких температур
Наружная оболочка – из ПВХ пластиката холодостойкого исполнения пониженной пожарной опасности с низким уровнем выделения дыма и газа при тлении или горении.

Область применения кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии.

Технические параметры кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
Диапазон температур эксплуатации от -60°С до +50°С.
Относительная влажность воздуxа при температуре до +35°С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -30°С.
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:
- одножильные – не менее 10 наружныx диаметров;
- многожильные – не менее 7,5 наружныx диаметров.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Срок службы – не менее 30 лет с даты изготовления кабелей.

Источник: здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
« Последнее редактирование: 13 Марта 2025, 14:58:47 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #8 : 03 Июня 2021, 14:47:31 »

Кабель ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ



Расшифровка кабеля ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ:
В - изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
В - оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Г - без защитных покровов
нг(A) - не поддерживает горение при групповой прокладке по категории A
FR - огнестойкий
LS - низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении
ХЛ - климатическое исполнение (холодостойкий)

Элементы конструкции кабеля ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ:
Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-2012.
Термический барьер – в виде обмотки двумя слоями слюдосодержащих лент. Толщина лент не менее 0,12 мм.
Изоляция – из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой) расцветки.
Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двух-, трех-, четырех- и пятижильные кабели имеют жилы одинакового сечения; четырехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления (PE) или нулевую(N)).
Внутренняя оболочка – из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением. Внутренняя оболочка накладывается с заполнением, придавая кабелю форму, близкую к круглой.
Наружная оболочка – для из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.

Область применения кабеля ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ:
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели могут эксплуатироваться на атомных станциях вне гермозоны в системах АС класса 2,3 и 4 по классификатору ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Кабели предназначены для прокладки линий питания оборудования систем безопасности АЭС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности: цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов.
Кабели используются для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования, сохраняющих работоспособность при пожаре.
Кабели могут использоваться во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ 30852.13

Технические параметры кабеля ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ:
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке и соответствуют классу пожарной опасности по ГОСТ 31565 — П1б.1.2.2.2.
Кабели характеризуются низким количеством выделения хлористого водорода при горении и тлении изоляции, оболочки и защитного шланга, не более 140 мг/г.
Кабели характеризуются низкой дымообразующей способностью при горении и тлении — снижение светопроницаемости в испытательной камере не более, чем на 50%.
Кабели устойчивы к воздействию пламени не менее 180 мин.
Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения должно быть более 40 г/м³.
Диапазон температур эксплуатации – от -60 °С до +50 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -30 °С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже:
- для одножильных кабелей – не менее 10 наружных диаметров кабеля;
- для многожильных кабелей – не мене 7,5 наружных диаметров кабеля.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации – не более 70 °С.
Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки – не более 50 Н/мм².
Строительная длина кабелей для сечения основных жил:
- до 16 мм² – 250 м;
- от 25 мм² до 70 мм² – 200 м;
- от 95 мм² и выше – 100 м.
Срок службы 30 лет.

Источник: здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012  - кабели предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара

« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 14:30:46 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #9 : 16 Июля 2021, 11:32:32 »

«Криосил» — инновационные пожаробезопасные кабели для арктического климата



Для того, чтобы кабель можно было эксплуатировать и осуществлять прокладку при низких температурах, изоляция должна быть выполнена из материала, имеющего высокую морозостойкость при стационарном использовании и динамическую стойкость при прокладке вплоть до -45 °C.

Наиболее подходящий материал для изоляции жил в таких кабелях — этиленпропиленовая резина. К недостаткам этиленпропиленовой резины можно отнести то, что она является относительно дорогим материалом, с которым сложно работать. Поэтому кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины стоят значительно дороже обычных, а для разделки такого кабеля требуется специальная оснастка. Тем не менее для ряда применений альтернативы изоляции из этиленпропиленовой резины пока нет.

Но когда речь идет о напряжении не более 1 кВ и прокладке при температуре до -45 °C, существует и другое, менее дорогое решение. Современные технологии позволили создать материалы на основе термоэластопластов, которые не становятся хрупкими на морозе. При этом сохраняются такие преимущества, характерные для ПВХ, как дешевизна, пластичность и простота разделки кабеля.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 23 Октября 2021, 09:16:47 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #10 : 16 Июля 2021, 11:32:51 »

Кабели, пригодные для прокладки в условиях низких температур, «Завод Москабель» выпускает под новым брендом «Криосил». Конструкция кабелей «Криосил» является оригинальной российской разработкой и защищена Патентом РФ № 180743.

Постановка кабеля «Криосил» на серийное производство осуществлялась при участии ПАО «Газпром» и его дочерних компаний. Заинтересованность нефтегазовой отрасли в данном виде продукта послужила основанием для начала работ по сертификации продукта в системе «Интергазсерт» с оценкой деловой репутации и сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТО «Газпром 9001».

Оригинальный продукт не является складской позицией и производится под заказ клиента. Технические возможности предприятия позволяют производить данный вид продукции в максимально короткие сроки.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 16 Июля 2021, 11:38:14 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #11 : 16 Июля 2021, 11:33:30 »

Каталог продуктов бренда «Криосил» состоит примерно из 70 позиций. Они разделены на две большие группы.

К первой группе относятся низковольтные (не более 1 кВ переменного тока) и контрольные кабели. В этой группе предлагаются кабели с изоляцией жил как из этиленпропиленовой резины, термоэластопластов, так и из ПВХ со специальными присадками.

Ко второй группе относятся кабели на максимальные напряжения от 3 до 35 кВ переменного тока. В них изоляция жил выполнена только из этиленпропиленовой резины. Для обоих групп предлагаются варианты как с медными, так и с алюминиевыми жилами. Сечение жил силовых кабелей может достигать 1000 мм2.

Внешняя оболочка кабелей «Криосил» выполнена из современных сортов ПВХ с улучшенными термическими и механическими характеристиками либо из высокопрочной полимерной композиции. В обоих вариантах используемый материал, примененный для оболочки, обладает свойствами, препятствующими распространению горения, а также устойчив к воздействию нефтехимических продуктов. В ассортименте есть варианты кабелей с металлической броней.

Кабели бренда «Криосил» могут успешно заменить зарубежные аналоги на нефтяных и газовых месторождениях, а также при добыче полезных ископаемых в сложных климатических условиях. Освоение их производства — важный шаг на пути повышения энергетической безопасности нашей страны.

подробнее - здесь
каталог - здесь
« Последнее редактирование: 23 Октября 2021, 09:17:16 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #12 : 21 Октября 2021, 19:03:54 »

кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», г. Орел

силовые кабели с индексом ХЛ более 60 видов

подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2022, 19:25:19 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #13 : 30 Июня 2024, 17:10:58 »

силовые кабели от «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ»

подробнее - здесь

АВВГнг(А)-ХЛ,
АВБШвнг(А)-ХЛ,
ВВГнг(А)-ХЛ,
ВБШвнг(А)-ХЛ
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 15239

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #14 : 05 Февраля 2026, 10:46:50 »

Применение морозостойких кабелей в арктических условиях

В настоящее время существенно возрастает роль Арктики в экономической жизни России, в обеспечении ее геополитических интересов. Правительство Российской Федерации определило Арктику в качестве самостоятельного объекта государственной политики (рис. 1).
Районы работ на арктическом шельфе. Районы работ на арктическом шельфе
Речь идет об уникальных ресурсах, добираться до которых придется в сложнейших экстремальных природно-климатических условиях. Сильнейшие морозы и вьюги, движение льдов, полугодичная полярная ночь и такой же день – все это предельно осложняет строительство и эксплуатацию технических устройств в полярных областях.

Природные условия в районах арктических месторождений характеризуются:
1. штормовым периодом (сентябрь-ноябрь) с высотой волн до 6 м;
2. обледенением надводных и подводных конструкций; порывистым ветром до 36 м/с;
3. коротким холодным летом и продолжительным зимним периодом с экстремально низкой температурой воздуха (до минус 53 °С);
4. тяжелыми ледовыми условиями в зимне-весенний период времени (торошение и сжатие льдов до 3 баллов, образование стационарных ледовых образований (стамух) с глубиной киля до 20 м, мощные навалы льда на морские стационарные сооружения и берег и т. п.);
5. значительными (до 5 м) колебаниями уровня моря.

Для выполнения прогнозируемых объёмов работ по добыче и транспортировке углеводородов континентального шельфа России потребуется 55 единиц морских буровых платформ и терминалов, 85 единиц специализированных транспортных судов и около 140 единиц обслуживающего флота. Для их постройки потребуется огромное количество кабелей. Всего рынок потенциальных покупателей судовых кабелей по РФ составляет более 300 предприятий, занимающихся ремонтом, оснащением и строительством судов различного класса (морских, транспортных, промысловых и речных судов, научно-исследовательских кораблей, ледоколов, судов смешанного типа, вспомогательных судов и т.п.). Исходя из этого, потребность в судовых и морских кабелях на период до 2015 г. при условии выполнения задач, поставленных правительством, составит примерно 45 000 км кабеля в год.

Анализ технических и эксплуатационных характеристик применяемых кабелей показывает, что в случае падения температуры до минус 50°С и ниже оболочка и изоляция из поливинилхлоридного пластиката или хлорсульфированного полиэтилена становятся жесткими и хрупкими, так как в условиях низких температур происходит разрушение оболочки в результате растрескивания, что, в конечном итоге, влечет за собой выход кабеля из строя и последующий, зачастую, дорогостоящий, ремонт кабельной линии. Это объясняется тем, что вода, находящаяся в порах материала оболочки, при замерзании увеличивается в объеме примерно на 9...10%, что вызывает давление льда (до 200 МПа) на стенки пор.
Для решения этой проблемы специалистами кабельного завода НПП «Спецкабель» разработаны и начато серийное производство большой группы специальных морозостойких универсальных кабелей категории «ХЛ» общепромышленного применения, изготовленных из материалов, позволяющих им оставаться гибкими даже при низких температурах.

Новая группа морозостойких кабелей, получивших товарный знак Скаб®, призвана решить проблему эксплуатации кабельно-проводниковой продукции при крайне низких температурах (до -70°С), например, в арктических условиях.

Кабели морозостойкие групповой прокладки для контрольно-измерительных приборов и аппаратуры исполнение «ХЛ» производятся в оболочке и с защитным шлангом из безгалогенного термопластичного полиуретана (исполнение «Унг(А)-FRHF-ХЛ»), обеспечивающим высокую механическую прочность кабеля, стойкость к агрессивным средам, истиранию, эксплуатацию кабелей при температурах до минус 70°С в неподвижном состоянии.

Кабели могут содержать от 4 до 37 токопроводящих жил или от 1 до 24 пар (троек). Сечение токопроводящих семипроволочных медных или медных луженых жил кабелей может быть 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 мм2. Сердечник кабеля может состоять из скрученных между собой в пучок изолированных жил, скрученных в пары или тройки изолированных жил без индивидуального экрана или с индивидуальным экраном. Индивидуальные экраны пар или троек выполнены из алюминиевой фольги, ламинированной лавсановой пленкой. Все конструкции кабелей имеют общий экран из алюминиевой фольги, ламинированной лавсановой пленкой, поверх которой наложена оплетка из медных луженных проволок. Такой экран обеспечивает высокую (не менее 60 %) степень экранирования кабельного изделия.

источник - здесь
Записан

г
Страниц: [1] 2
Печать
 
Перейти в: