Кабель ВВГнг(A)-LSLTxРасшифровка кабеля ВВГнг(A)-LSLTx:В - изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
В - оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
Г - отсутствие защитных покровов
нг(А) - не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
LS - низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении
LTx - низкие показатели токсичности продуктов горения
количество жил - 1, 2, 3, 4, 5
Элементы конструкции кабеля ВВГнг(A)-LSLTx:1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77.
2. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
3. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены.
4. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами.
5. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Область применения кабеля ВВГнг(A)-LSLTx:кабеля ВВГнг(A)-LSLTx предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц или при постоянном напряжении до 1,5 кВ, сохраняющие работоспособность при пожаре.
Условия эксплуатации и монтажа кабеля ВВГнг(A)-LSLTx:Кабели предназначены для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны АС, а так же для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-1а
Климатическое исполнение УХЛ, категорий размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации: от -50 0С до +50 0С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35 0С до 98%
Прокладка без предварительного подогрева производится при температуре воздуха не ниже -15 0С
Наименьший радиус изгиба:
- для одножильных кабелей 10 макс. наружных диаметров кабеля;
- для многожильных кабелей 7,5 макс. наружных диаметров кабеля;
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.
Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении полимерных материалов, не более- изоляции - 100 мг/г,
- наружной оболочки и защитного шланга - 80 мг/г,
- внутренней оболочки и разделительного слоя - 50 мг/г,
Предельная температура нагрева жил по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании не более 350 0С
Строительная длина кабелей устанавливается при заказе
Кабели экологически безопасны
Срок эксплуатации кабеля ВВГнг(A)-LSLTx не менее 30 лет при соблюдении требований по эксплуатации, транспортированию и хранению.
Источник:
здесь
PS
по ГОСТ 31565-2012 - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений