Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



29 Марта 2024, 12:48:30 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: 1 [2] 3
Печать
Автор Тема: силовые кабели в ПВХ-изоляции и ПВХ-оболочках - изготовители  (Прочитано 15326 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #15 : 28 Марта 2021, 23:15:18 »

расшифровки марок кабелей - см. здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #16 : 29 Марта 2021, 18:56:14 »

ПВХ кабели от «Кабель-Арсенал»

ВВГ п
ВВГ
ВВГ п-нг
ВВГнг
ВВГ п-нг LS
ВВГнг LS
NYM
КГ
АВВГ п
АВВГ
АВВГ п-нг
АВВГнг

подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 07 Мая 2021, 05:36:13 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #17 : 07 Мая 2021, 05:33:41 »

силовые ПВХ кабели от «КабельЭлектроСвязь»

подробнее - здесь
каталог - здесь

ВВГнг(А)-LS
ВВГЭнг(А)-LS
ВВГнг(А)-FRLS
ВВГЭнг(А)-FRLS
ППГнг(А)-HF
ППГЭнг(А)-HF
ППГнг(А)-FRHF
ППГЭнг(А)-FRHF
ВВГнг(А)-FRLSLTx
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx
ВВГнг(А)-LSLTx
ВВГЭнг(А)-LSLTx
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #18 : 07 Мая 2021, 10:16:41 »

АВБбШвнг(A)






Расшифровка кабеля АВБбШвнг(A):
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Швнг - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
Кабель марки кабеля АВБбШвнг(A) является аналогом кабеля марки АВБбШнг

Элементы конструкции кабеля АВБбШвнг(A):
1. Алюминиевая токопроводящая жила:
- однопроволочная (класс 1) сечением 2,5-240 кв.мм-"ож",
- многопроволочная (класс 2) сечением 70-625 кв.мм;
2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая, коричневая или чёрная,
- цифровая для кабелей сечением 70 кв.мм и выше: 1, 2, 3, 4, 0;
3. Поясная изоляция из ПВХ лент;
4. Броня из стальных оцинкованных лент;
Область применения кабеля АВБбШвнг(A):
Силовой кабель АВБбШвнг(A) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 100Гц или на постоянное напряжение в 2,5 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом.
Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:
- На открытом воздухе;
- В помещениях (объёмах) с повышенной влажностью;
- В сооружениях метрополитенов;
- В трубах и в земле (траншеях) на отдельных участках кабельной трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений;
- В пожароопасных помещениях;
- Во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа;
- При отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс.
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В).
Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Допускается перегрузка 15% от номинального тока нагрузки продолжительностью не более 6 часов в сутки в течение 5 суток.

Срок службы кабеля АВБбШвнг(A) - 30 лет.

изготовители
Бердянский кабельный завод
Молдавкабель
Псковкабель
Рыбинсккабель
Сибкабель
Узкабель Э
нергокомплект
Волга-Дон-Кабель


Источник: здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #19 : 19 Мая 2021, 17:16:39 »

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией от АлтайКабель



Конструкция провода:                                                                                                                                          

Силовой кабель с медными и алюминиевыми однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката (АВВГ, ВВГ) в оболочке из ПВХ-пластиката. Номинальное переменное напряжение - до 660В или 1000В.                                                                                                                                                                                                                                 

​Преимущественная область применения:                                                                                                               

Кабели АВВГ, ВВГ предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, также используется для прокладки на открытом воздухе. Диапазон температур эксплуатации от -50 до +50 С, относительная влажность воздуха при температуре +35 оС до 98%.

подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 19 Мая 2021, 17:21:24 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #20 : 03 Июня 2021, 15:45:03 »

Кабель ВВГнг(A)-LSLTx



Расшифровка кабеля ВВГнг(A)-LSLTx:
В - изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
В - оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
Г - отсутствие защитных покровов
нг(А) - не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
LS - низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении
LTx - низкие показатели токсичности продуктов горения
количество жил - 1, 2, 3, 4, 5

Элементы конструкции кабеля ВВГнг(A)-LSLTx:
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77.
2. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
3. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены.
4. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами.
5. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.

Область применения кабеля ВВГнг(A)-LSLTx:
кабеля ВВГнг(A)-LSLTx предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц или при постоянном напряжении до 1,5 кВ, сохраняющие работоспособность при пожаре.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля ВВГнг(A)-LSLTx:
Кабели предназначены для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны АС, а так же для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-1а
Климатическое исполнение УХЛ, категорий размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации: от -50 0С до +50 0С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35 0С до 98%
Прокладка без предварительного подогрева производится при температуре воздуха не ниже -15 0С
Наименьший радиус изгиба:
- для одножильных кабелей 10 макс. наружных диаметров кабеля;
- для многожильных кабелей 7,5 макс. наружных диаметров кабеля;
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.
Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении полимерных материалов, не более- изоляции - 100 мг/г,
- наружной оболочки и защитного шланга - 80 мг/г,
- внутренней оболочки и разделительного слоя - 50 мг/г,
Предельная температура нагрева жил по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании не более 350 0С
Строительная длина кабелей устанавливается при заказе
Кабели экологически безопасны
Срок эксплуатации кабеля ВВГнг(A)-LSLTx не менее 30 лет при соблюдении требований по эксплуатации, транспортированию и хранению.


Источник: здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 13:05:17 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #21 : 04 Июня 2021, 09:57:07 »

Кабель ВВГнг(A)-LS



Расшифровка кабеля ВВГнг(A)-LS:
В - изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
В - оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
Г - отсутствие защитных покровов
нг(А) - не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
LS - низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении
количество жил - 1, 2, 3, 4, 5

Элементы конструкции кабеля ВВГнг(A)-LS:
1. Медная токопроводящая жила:(количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.):
• однопроволочная (класс 1) сечением 1,5–50 кв. мм — «ож»,
• многопроволочная (класс 2) сечением 50–240 кв. мм;
2. Изоляция из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, маркировка жил:
• цветовая маркировка жил: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, или желто-зеленая;
• цифровая;
3. Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей с секторными жилами;
4. Оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Область применения кабеля ВВГнг(A)-LS:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении 1,0 кВ. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Эксплуататируются в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом, на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Прокладка:
* в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
* для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
* на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
* в пожароопасных помещениях;
* во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа;
* кабели с медными жилами применяются для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа.

Предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-2 категории А). Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях,В том числе для использования системах АЭС классов 2, 3, 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С с продолжительностью работы не более 8 часов в сутки и не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабеля ВВГнг(A)-LS — 30 лет.

Источник: здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 13:06:46 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #22 : 04 Июня 2021, 10:03:36 »

Кабель КуВВнг(A)-LS



Расшифровка кабеля КуВВнг(A)-LS:
Ку - Кабель установочный
В - Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности
Внг-LS - Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

Элементы конструкции кабеля КуВВнг(A)-LS:
1. Токопроводящая жила – из медной отожженной проволоки 1, 2 класса по ГОСТ 22483-77.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
Изолированные жилы - скручены между собой.
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
3. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
количество жил  - 1, 2, 3, 4, 5

Область применения кабеля КуВВнг(A)-LS:
Кабель применяется для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях, на номинальное переменное напряжение до 300/500 В включительно номинальной частотой до 400 Гц.
Кабель применяется для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей..

Технические характеристики кабеля КуВВнг(A)-LS:
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009: П2.8.2.2.2
Вид климатического исполнения У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Диапазон температур эксплуатации от - 40оС до 65оС.
Провода стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35оС.
Монтаж проводов производится при температуре не ниже -15оС.
Радиус изгиба при монтаже:
не менее 10 наружных диаметров;
Провода не распространяют горение при групповой прокладке по категории В.
Дымообразование при горении и тлении не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более 70 оС.
Строительная длина не менее 100 м.
Срок службы проводов при эксплуатации, не менее 20 лет при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Источник: здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 13:07:22 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #23 : 20 Июля 2021, 19:44:44 »

кабельный завод «АЛЬФАКАБЕЛЬ», г. Орел

подробнее - здесь
каталог - здесь

Кабели контрольные КВВГ, КВВГ-нг(А), КВВГ-нг(А)-LS, КВВГЭ, КВВГЭ-нг(А), КВВГЭ-нг(А)-LS на 660В
Кабели силовые NYM-J, NYM-O на 660 В
Кабели силовые ВВГ, ВВГ-нг(А), ВВГ-нг(А)-LS на 660 В
Кабели силовые ВВГп, ВВГп-НГ(А), ВВГп-нг(А)-LS на 660 В
Кабели силовые ВВГ-нг(А)-FRLS на 0,66; 1 кВ
Кабели силовые ВВГ-нг(А)-LSLTx на 0,66; 1 кВ
Кабели силовые ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS на 1 кВ
Кабели силовые ППГнг(А)-HF на 0.66; 1 кВ
« Последнее редактирование: 20 Июля 2021, 19:50:59 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #24 : 09 Августа 2021, 19:13:56 »

кабели ПВХ от ПсковКабель

каталог - здесь

ВВГ
ВВГ-П
ВВГЭ
ВБШв
ВВГнг(А)
ВВГ-Пнг(А)
ВВГЭнг(А)
ВБШвнг(А)
АВВГ
АВВГ-П
АВВГЭ
АВБШв
АВВГнг(А)
АВВГ-Пнг(А)
АВВГЭнг(А)
АВБШвнг(А)

ВВГнг(А)-LS
ВВГ-Пнг(А)-LS
ВВГЭнг(А)-LS
ВБШвнг(А)-LS
АВВГнг(А)-LS
АВВГ-Пнг(А)-LS
АВВГЭнг(А)-LS
АВБШвнг(А)-LS

ВВГ-ХЛ
ВВГ-П-ХЛ
ВВГЭ-ХЛ
ВБШв-ХЛ
АВВГ-ХЛ
АВВГ-П-ХЛ
АВВГЭ-ХЛ
АВБШв-ХЛ
ВВГнг(А)-ХЛ
ВВГ-Пнг(А)-ХЛ
ВВГЭнг(А)-ХЛ
ВБШвнг(А)-ХЛ
АВВГнг(А)-ХЛ
АВВГ-Пнг(А)-ХЛ
АВВГЭнг(А)-ХЛ
АВБШвнг(А)-ХЛ
ВВГнг(А)-ХЛ
ВВГ-Пнг(А)-ХЛ
ВВГЭнг(А)-ХЛ
ВБШвнг(А)-ХЛ
АВВГнг(А)-ХЛ
АВВГ-Пнг(А)-ХЛ
АВВГЭнг(А)-ХЛ
АВБШвнг(А)-ХЛ

ВВГнг(А)-FRLS
ВВГЭнг(А)-FRLS
ВБШвнг(А)-FRLS

« Последнее редактирование: 09 Августа 2021, 19:16:16 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #25 : 09 Августа 2021, 19:44:30 »

силовые кабели от «Москабель»

Завод «Москабель» - одно из наиболее старейших и важнейших кабельных предприятий России. «Товарищество для эксплуатации электричества Подобедов и К», его прямой предок, было образовано в Москве еще в 1878 году, то есть более 140 лет назад!

каталог - здесь
« Последнее редактирование: 09 Августа 2021, 19:50:06 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #26 : 29 Августа 2021, 10:22:53 »

силовые кабели в ПВХ-оболочках от «Брянск-Кабель»

«Брянск-Кабель» является относительно молодой, но динамично развивающейся и успешной компанией на рынке кабельной продукции.

Кабель ВВГ
Кабель ВВГнг
Кабель ВВГнгLS
Кабель NUM
Кабель ВВГнгLS (заполненый)
Кабель ПВ
ВВГпБ

подробнее - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #27 : 29 Августа 2021, 10:24:25 »

силовые и контрольные кабели от «Димитров-кабель», Московская область, г.Дмитров

«Дмитров-Кабель» основано в 2003 году.

подробнее - здесь

ВВГнг(А)-LSLTx(ок)-0,66
ВВГнг(А)(ок)-0,66
ВВГ(ок)-0,66
ВВГ-П(ок)-0,66
ВВГ-Пнг(А)(ок)-0,66
ВВГ-Пнг(А)-LS(ок)-0,66
ВВГ-Пнг(А)- LSLTx (ок)-0,66


АВВГ(ок)-0,66
АВВГ-П(ок)-0,66
АВВГ-Пнг(А)(ок)-0,66
АВВГнг(А)(ок)-0,66

КВВГ (КВВГЦ)
КВВГнг(А) (КВВГЦнг(А))
КВВГнг(А)-LS (КВВГЦнг(А)-LS)

КуВВ
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #28 : 29 Августа 2021, 10:25:55 »

силовые и контрольные кабели, СИП, провода, шнуры установочные от «МКЗ», г.Москва

Производство качественной кабельно-проводниковой продукции до 1кВ.
Объемы производства в 2018 г. увеличены в 5,2 раза в сравнении с 2017 г.

Кабель силовой марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS
Кабель силовой бронированный марок: ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS
Кабель силовой огнестойкий марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS, ППГнг(А)-FRHF
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из полимеров, не содержащих галогены, марок: ППГнг(А)-HF, АППГнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF
Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопластов, марок: КГтп, КГтп-ХЛ
Кабель контрольный марок: КВВГнг(А)-LS, КВВГнг(А)-FRLS, КВБШвнг(А)-LS, КВБШвнг(А)-FRLS
Провод самонесущий для воздушных линий электропередач марок: СИП-4, СИП-2
Провода и шнуры установочные и соединительные марок: ПВС, ШВВП, ПуВ, ПуВнг(А)-LS, ПУГв, ПуГВнг(А)-LS

подробнее - здесь
каталог - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #29 : 01 Сентября 2021, 21:20:44 »

силовые кабели от Щучинского завода «Автопровод», р.Беларусь

ВВГ, ВВГз, ВВГнг(А), ВВГзнг(А), ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГз-Пнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS



КОНСТРУКЦИЯ

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА: медная, однопроволочная или многопроволочная.

ИЗОЛЯЦИЯ: ПВХ пластикат, для кабелей с индексом «нг(А)-LS» - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил голубого цвета, изоляция жил заземления зелено-желтого цвета.

СКРУТКА: изолированные жилы скручены. Двух- и трехжильные кабели сечением до 16мм2 могут иметь параллельное расположение изолированных жил.

ЗАПОЛНЕНИЕ: наложено на скрученные изолированные жилы кабелей  исполнения "нг(А)-LS" и кабелей с заполнением  исполнения "нг(А)": из ПВХ пластиката для исполнения "нг(А)", из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности для исполнения "нг(А)-LS".

ОБОЛОЧКА: ПВХ пластикат, для кабелей с индексом «нг(А)» - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, для кабелей с индексом «нг(А)-LS» - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением. Для кабелей ВВГз оболочка должна быть наложена с одновременным заполнением межжильного пространства.

КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ: 1,2,3,4,5.

СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм²:  1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур - от -50˚С до +50˚С .

Кабели стойкие к длительному воздействию относительной влажности воздуха: до 98% при температуре окружающей среды до плюс 350С

Изоляция, оболочка кабелей стойкие к растрескиванию при повышенной температуре 800С и деформации при повышенной температуре 1500С.

Кабели стойкие к старению.

Кабели ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS не распространяют горение при прокладке в пучках.

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке должен быть не менее 7,5 наружных диаметров кабеля.

Кабели эксплуатируются при относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С.

Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме должен быть не более 800С. Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 ч в сутки и не более 1000ч за срок службы.

подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2021, 21:39:25 от samsony1 » Записан

г
Страниц: 1 [2] 3
Печать
 
Перейти в: