Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



21 Ноября 2024, 12:38:12 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: пожаробезопасные кабели - параметры, изготовители  (Прочитано 8983 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 14 Мая 2021, 09:19:21 »

пожаробезопасные кабели

ВБШвнг(А)-FRLSLTx от Камкабель



Элементы конструкции:
  1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок;
 2. Термический барьер из слюдосодержащей ленты;
 3. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности  c низкой токсичностью продуктов горения;
 4. Скрепляющая лента;
 5. Внутренняя оболочка (для количества жил больше 2);
 6. Броня из стальных оцинкованных лент;
 7. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности  c низкой токсичностью продуктов горения.

Область применения
Силовой огнестойкий кабель, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ включительно.
Кабели с индексом LTx при воздействии высоких температур выделяют дым, обладающий меньшей токсичностью и меньшей оптической плотностью (что позволяет снизить опасность при эвакуации людей из горящих помещений).

подробнее - здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012 - кабели предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 12:38:19 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 14 Мая 2021, 09:24:29 »

ВВГнг(А)-FRLS от Камкабель



Элементы конструкции:
 1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1-2);
 2. Термический барьер из слюдосодержащей ленты;
 3. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
 4. Скрепляющая лента;
 5. Внутренняя оболочка;
 6. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

Область применения:
Силовой огнестойкий кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1000 В.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения в системах АС вне гермозоны и в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Климатическое исполнение В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.

подробнее - здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012  - кабели предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 12:41:47 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 22 Октября 2021, 10:50:08 »

Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 3 КВ
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 10 КВ
КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
КАБЕЛИ ГИБКИЕ
ПРОВОДА, КАБЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ



сайт - здесь
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2024, 14:43:06 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 21 Декабря 2022, 10:25:27 »

калужский кабельный завод

ВВГнг(А)-LSLTx,
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx,
ВВГнг(А)-FRLSLTx,
ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx.
ВВГнг(А)-FRLS,                           
ВВГ-Пнг(А)-FRLS.
ППГнг(А)-HF, 
ППГ-Пнг(А)-HF,
ППГнг(А)-FRHF,                           
ППГ-Пнг(А)-FRHF



подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2024, 14:49:56 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 21 Декабря 2022, 14:17:17 »

ПвБПнг(А)-FRHF от камкабель



Элементы конструкции:
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1-2);
2. Термический барьер поверх медной жилы из слюдосодержащей ленты;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена;
4. Скрепляющая лента;
5. Внутренняя оболочка;
6. Обмотка лентой из негорючего материала;
7. Броня из стальной оцинкованной бронеленты;
8. Наружная оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов.

Область применения:
Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения

подробнее - здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012 - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 14:19:49 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 25 Декабря 2022, 18:40:43 »

ПвБШвнг(В) АПвБШвнг(В) от «Завод «Энергокабель», г. Электроугли, МО



Токопроводящая жила
Медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Номинальное сечение основных жил, мм2
От 1,5 до 1000.

Изоляция
Сшитый полиэтилен (цветовая маркировка жилы).

Скрутка
Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.

Внутренняя оболочка
Выполнена экструдированием из ПВХ пластиката пониженной горючести с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами.

Броня
Наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.

Наружная оболочка или защитный шланг
Из ПВХ пластиката пониженной горючести.

PS
по ГОСТ 31565-2012 предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2022, 21:06:16 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #6 : 22 Апреля 2023, 21:15:39 »

ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS от Калужский кабельный завод



Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горения, с пониженным дымо- и газовыделением.
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012.

Применение:
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1кВ номинальной частоты 50 Гц.
Кабели предназначены для кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности, для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования работающего при пожаре.
Кабели не распространяют горение, как при одиночной, так и при групповой прокладке по категории А.

подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2023, 21:20:39 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #7 : 13 Марта 2024, 13:22:22 »

НЕГОРЮЧИЙ КАБЕЛЬ – миф и реальность

По данным НИИ противопожарной обороны МЧС, чаще всего возгорание в жилых помещениях происходит по вине провода или кабеля, за ними следуют проблемы с розетками и электрощитками. Из 390 тысяч пожаров, произошедших в России в 2021 году, проводка стала причиной 40 232 возгораний, на розетки, выключатели, вилки и удлинители пришлось 5 344 случаев.

Вот главные виновники возгорания:
- короткое замыкание. Резкое увеличение тока в цепи приводит к нагреву токопроводящей жилы, что, в свою очередь, приводит к деформации изоляции. Оголенные провода, находящиеся под напряжением, соединяются между собой, нагреваются и возгорание неизбежно. Короткое замыкание может произойти также из-за механического повреждения изоляционного материала или его износа. Со временем изоляция теряет свои защитные свойства и разрушается. Еще одна причина короткого замыкания – неисправные автоматические выключатели, которые вовремя не срабатывают на отключение и позволяют электропроводке нагреваться;

- перегрузка из-за одномоментного включения мощных электроприборов. Каждое сечение провода способно выдерживать определенную токовую нагрузку. Если она по факту получается больше, то кабель начинает нагреваться, защищающая его изоляция также нагревается и «стекает» с жилы, это приводит к «оголению» и соприкосновению токопроводящих жил. В результате – возгорание;

- нарушение соединения проводников в распредкоробках, розетках или автоматических выключателях. Со временем контакты ослабевают и окисляются, особенно это актуально для алюминиевой проводки, в итоге сопротивление в месте крепления увеличивается в разы. В результате этого случается перегрев, плавление изоляции и воспламенение;

- соединение медного провода с алюминиевым простой скруткой. Это создает гальваническую пару, в которой под воздействием влаги и электрического тока происходит процесс электролиза и разрушение контакта. Со временем контакт будет греться и может возникнуть возгорание проводки;

- некачественный кабель. В большинстве случаев возгорание происходит именно из-за того, что на рынке очень много некачественного кабеля. Недобросовестный производитель может сэкономить и допустить отклонение в сечении провода от заявленного до 30% (самое дорогое в проводе – медное сырье, из нее делают токопроводящую жилу). Итог описан выше;

- неподходящий, а иногда и запрещенный вид кабеля для прокладки его в жилых помещениях.

А бывает ли кабель негорючим, ведь на нем пишут - НГ?

Нет, такого кабеля еще не изобрели. Любой кабель подвержен горению, все зависит от температуры и времени воздействия пламени. Но здесь есть существенные нюансы. Весь производимый кабель должен проходить испытания на пожарную безопасность. Для этого существует ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Та продукция, которая соответствует этому ГОСТу, получает индекс «нг» - негорючий (он обязательно указывается при маркировке кабеля).

кабель КГВЭВнг(А)-LSLTx

Индекс «нг» означает, что кабель не поддерживает горение при групповой прокладке, поскольку прошел тест на воздействие открытого пламени горелки. Но использовать его в жилых помещениях запрещено. Для этого маркировка кабеля должна дополнительно содержать индекс «LS», что означает пониженное дымо- и газовыделение. Именно это позволит при возгорании защитить человека от вредных испарений, выделяемых горящей оболочкой. Если позволяют финансы, надежнее будет приобрести кабель с маркировкой нг(А)-LSLTх: пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо-и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения.

Очень важно, чтобы кабель работал долго и надежно! Тогда не придется делать в доме преждевременный дорогостоящий ремонт из-за выхода из строя проводки. И все же самый важный момент – это безопасность. Помните, что при пожаре трагедии происходят не сколько от огня, сколько от вдыхания продуктов горения. Поэтому очень важно, чтобы в помещении применялись материалы с низким дымо-и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения.

Как обезопасить себя от возгорания?

Нужно соблюдать эти простые правила и регулярно проверять проводку:

- Самое важное – соблюдать правила пользования электротехникой, ПУЭ и СНиП при устройстве и эксплуатации электрооборудования!

- Раз в полгода необходимо проверять распределительную коробку. Если образовались окисления, их нужно устранить. Контакты следует проверить на исправность и прочность, при необходимости подтянуть. Слабый контакт будет выглядеть, как расплавленный кабель.

- Если есть возможность, провести отдельную линию для мощных электрических приборов. Это избавит проводку от перегруза.

- Не оставлять без присмотра включенные электроприборы. Если же вы планируете длительное отсутствие, стоит обесточить помещение. Только так можно быть уверенным, что возгорания не произойдет.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 13 Марта 2024, 13:24:11 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #8 : 18 Октября 2024, 13:53:45 »

Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» показал видео производства огнеупорных кабелей

Один из лентообмотчиков завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» делает обмотку токопроводящей жилы специальной слюдолентой. Такой кабель с маркировкой FR будет иметь надежный огнеупорный барьер и сможет использоваться в помещениях, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности. Тонкий слой слюдоленты при возгорании позволит такому кабелю продолжать выполнять свои функции в течении нескольких десятков минут. Например, подсвечивая таблички эвакуационных выходов, поддерживая работоспособность пожарной сигнализации и средств оповещения.

видео - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #9 : 20 Октября 2024, 17:02:08 »

«Камский кабель» производит силовые кабели на среднее напряжение с изоляцией из этилен-пропиленовой резины индексом FRHF. Кабели не выделяют галогенов при горении и сохраняют работоспособность при пожаре до 90 минут.

Разработка пожаробезопасных кабелей — значимый вопрос в кабельной индустрии. Причина — частые случаи пожаров в метро, нефтеперерабатывающих заводах, в шахтах, в системах энергоснабжения и в других отраслях энергетики и промышленности. С течением времени и развитием новых технологий традиционные типы кабелей уже не удовлетворяют современным требованиям пожарной безопасности. В частности, при прокладке в пучках они распространяют горение, выделяют много дыма, а также разрушаются при воздействии открытого пламени. Таким образом, страдают люди и имущество, имеются риски остановки производства в результате аварийного отключения.

Новый продукт «Камского кабеля» имеет повышенные параметры пожарной безопасности — не поддерживает и не распространяет горение, благодаря сниженному количеству выделяемого дыма и газа, дает больше времени для безопасной эвакуации людей, снижая риск их отравления, а также обеспечивает работу противопожарных систем до 1, 5 часа.

«Силовые кабели на среднее напряжение EPRon с индексом нг(A)-FRHF поддерживают работоспособность не только систем пожаротушения, но и оборудования в целом. Это актуально для метрополитена, шахт и НПЗ, поскольку в условиях пожара за счет бесперебойной работы насосов для подачи воды, двигателей противопожарных дверей, подвижного состава, лифтов обеспечивается эвакуация людей. Кроме того, данные кабели могут быть использованы во взрывоопасных зонах» — отметил главный технолог предприятия Сергей Чернов.

источник - здесь
Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: