Автор Тема: Длительно-допустимые токи кабелей, с учетом прокладки кабелей в трубах в земле  (Прочитано 2427 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7414

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 09 Июня 2021, 10:05:22 »

Выбор длительно-допустимых токов на кабели, провода, с учетом прокладки кабелей в трубах в земле


Цитата: ПУЭ
1.3.10...
При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и табл.1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов.


Цитата: ПУЭ
1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься, как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.


Цитата: ПУЭ
1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.


Цитата: ПУЭ
1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 1.3.26. При этом не должны учитываться резервные кабели.

ПУЭ - здесь
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2021, 14:13:32 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7414

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 02 Ноября 2021, 19:11:26 »

см. так же - здесь - длительно-допустимые токовые нагрузки кабелей
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2021, 19:14:23 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7414

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 02 Ноября 2021, 19:14:02 »

см. так же - здесь - Выбор сечения кабелей