Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



22 Ноября 2024, 12:26:35 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1] 2
Печать
Автор Тема: Измерительный трансформа́тор то́ка - классификация, параметры, изготовители  (Прочитано 12538 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 13 Июля 2021, 08:11:51 »

Измерительный трансформа́тор то́ка — представляет собой понижающий трансформатор, предназначенный для преобразования тока большой величины до значения, удобного для измерения. Первичной обмоткой трансформатора тока является проводник с измеряемым переменным током, а ко вторичной подключаются измерительные приборы. Ток, протекающий во вторичной обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной обмотке. Число витков во вторичной обмотке берётся с таким расчётом, чтобы рабочий ток в ней равнялся 5А (или в конструкциях, встроенных в мультиметры — единицы миллиампер).

Трансформаторы тока (далее — ТТ) широко используются как для измерения электрического тока, так и в устройствах релейной защиты электроэнергетических систем. Помимо своего основного назначения (расширение пределов измерения приборов) трансформаторы тока защищают приборы от разрушительного действия токов короткого замыкания. Трансформаторы тока применяются также для измерений тока (даже небольшой величины) в установках высокого напряжения, часто достигающего сотен киловольт. Непосредственное измерение (без ТТ) означает опасность прикосновения к амперметру, т.е. к находящемуся под высоким напряжением проводу.

К ТТ предъявляются высокие требования по точности. ТТ выполняют с одной, двумя и более группами вторичных обмоток: одна используется для питания устройств РЗиА, другая, более точная — для подключения средств учёта и измерения (например, электрических счётчиков).

источник - здесь
« Последнее редактирование: 13 Июля 2021, 08:17:44 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 13 Июля 2021, 08:12:35 »

В конструктивном отношении трансформаторы тока выполнены в виде сердечника, шихтованного из холоднокатанной кремнистой трансформаторной стали, на которую наматываются одна или несколько вторичных изолированных обмоток. Первичная обмотка также может быть выполнена в виде катушки, намотанной на сердечник, либо в виде шины. В некоторых конструкциях вообще не предусмотрена встроенная первичная обмотка; первичная обмотка выполняется потребителем путём пропускания провода через специальное окно. Обмотки и сердечник заключаются в корпус для изоляции и предохранения обмоток. В некоторых современных конструкциях ТТ сердечник выполняется из нанокристаллических (аморфных) сплавов для расширения диапазона, в котором трансформатор работает в классе точности.

Вторичные обмотки ТТ (не менее одной на каждый магнитопровод) обязательно нагружаются. Сопротивление нагрузки строго регламентировано требованиями к точности коэффициента трансформации. Незначительное отклонение сопротивления вторичной цепи от номинала, указанного в паспорте ТТ, по модулю полного сопротивления Z или коэффициента мощности cos φ (обычно cos φ = 0,8 индукт.) приводит к возрастанию погрешности преобразования. Обмотка амперметра имеет весьма малое сопротивление, и, следовательно, трансформатор тока работает в условиях, близких к короткому замыканию. Значительное увеличение сопротивления или полное размыкание цепи нагрузки создает высокое напряжение во вторичной обмотке, способное пробить изоляцию трансформатора, что приводит к выходу трансформатора из строя. Полностью разомкнутая вторичная обмотка ТТ не создаёт компенсирующего магнитного потока в сердечнике, что приводит к перегреву магнитопровода, изоляции, её последующего старения и возможному пробою. При этом магнитный поток, созданный первичной обмоткой, имеет очень высокое значение; трансформатор сильно гудит а потери в магнитопроводе нагревают его.

Коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока является их основной характеристикой. Номинальный (идеальный) коэффициент указывается на шильдике трансформатора в виде отношения номинального тока первичной (первичных) обмоток к номинальному току вторичной (вторичных) обмоток, например, 100/5 А или 10-15-50-100/5 А (для первичных обмоток с несколькими секциями витков). При этом реальный коэффициент трансформации несколько отличается от номинального. Это отличие характеризуется величиной погрешности преобразования, состоящей из двух составляющих — синфазной и квадратурной. Первая характеризует отклонение по величине, вторая отклонение по фазе вторичного тока реального от номинального. Эти величины регламентированы ГОСТами и служат основой для присвоения трансформаторам тока классов точности при проектировании и изготовлении. Поскольку в магнитных системах имеют место потери связанные с намагничиванием и нагревом магнитопровода, вторичный ток оказывается меньше номинального (то есть погрешность отрицательная) у всех ТТ. В связи с этим для улучшения характеристик и внесения положительного смещения в погрешность преобразования применяют витковую коррекцию. А это означает, что коэффициент трансформации у таких откорректированных трансформаторов не соответствует привычной формуле соотношений витков первичной и вторичной обмоток.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 13 Июля 2021, 08:17:34 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 13 Июля 2021, 08:13:19 »

Классификация трансформаторов тока
Трансформаторы тока классифицируются по различным признакам:

1. По назначению:
измерительные;
защитные;
промежуточные (для включения измерительных приборов в токовые цепи релейной защиты, для выравнивания токов в схемах дифференциальных защит и т. д.);
лабораторные (высокой точности, а также со многими коэффициентами трансформации).

2. По роду установки:
для наружной установки (в открытых распределительных устройствах);
для внутренней установки;
встроенные в электрические аппараты и машины: выключатели, трансформаторы, генераторы и т. д.;
накладные — надевающиеся сверху на проходной изолятор (например, на высоковольтный ввод силового трансформатора);
переносные (для контрольных измерений и лабораторных испытаний).

3. По конструкции первичной обмотки:
многовитковые (катушечные, с петлевой обмоткой и с т. н. «восьмёрочной обмоткой»);
одновитковые (стержневые);
шинные.

4. По способу установки:
проходные;
опорные.

5. По выполнению изоляции:
с сухой изоляцией (фарфор, бакелит, литая эпоксидная изоляция и т. д.);
с бумажно-масляной изоляцией и с конденсаторной бумажно-масляной изоляцией;
газонаполненные (элегаз);
с заливкой компаундом.

6. По числу ступеней трансформации:
одноступенчатые;
двухступенчатые (каскадные).

7. По рабочему напряжению:
на номинальное напряжение свыше 1000 В;
на номинальное напряжение до 1000 В.

8. Специальные трансформаторы тока:
нулевой последовательности;
пояс Роговского.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 15 Июля 2021, 10:23:45 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 13 Июля 2021, 08:15:03 »

класс точности

Погрешности по току и углу объясняются действием тока намагничивания. Для промышленных трансформаторов тока устанавливаются следующие классы точности: 0,1; 0,5; 1; 3, 10Р. Согласно ГОСТ 7746-2001 класс точности соответствует погрешности по току ΔI, погрешность по углу равна: ±40′ (класс 0,5); ±80′ (класс 1), для классов 3 и 10Р угол не нормируется. При этом трансформатор тока может быть в классе точности только при сопротивлении во вторичной цепи не более установленного и тока в первичной цепи от 0,05 до 1,2 номинального тока трансформатора. Добавление после обозначения класса точности трансформаторов тока литеры S (например 0,5 S) означает, что трансформатор будет находиться в классе точности от 0,01 до 1,2 номинального тока. Класс 10Р (по старому ГОСТ Д) предназначен для питания цепей защиты и нормируется по относительной полной погрешности, которая не должна превышать 10 % при максимальном токе КЗ и заданном сопротивлении вторичной цепи. Согласно международному стандарту МЭК (IEС 60044-01) трансформаторы тока должны находится в классе точности при протекании по первичной обмотке тока 0,2—200 % номинального, что обычно достигается изготовлением сердечника из нанокристаллических сплавов.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 13 Июля 2021, 08:17:05 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 13 Июля 2021, 08:15:38 »

Обозначения трансформаторов тока
Отечественные трансформаторы тока имеют следующее обозначения:

первая буква в обозначении «Т» — трансформатор тока;
вторая буква — разновидность конструкции:
«П» — проходной,
«О» — опорный,
«Ш» — шинный,
«Ф» — в фарфоровой покрышке;
третья буква —материал изоляции:
«М» — масляная,
«Л» — литая изоляция,
«Г» — газовая (элегаз).
Далее через тире пишется класс изоляции трансформатора тока, климатическое исполнение и категория установки. Например: ТПЛ-10УХЛ4 100/5А: «трансформатор тока проходной с литой изоляцией с классом изоляции 10 кВ, для умеренного и холодного климата, категории 4 с коэффициентом трансформации 100/5» (читается как «сто на пять»).

источник - здесь
« Последнее редактирование: 11 Октября 2022, 06:20:36 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 13 Июля 2021, 08:16:10 »

В отличие от трансформатора напряжения у трансформатора тока режим холостого хода является аварийным. Результирующий магнитный поток в магнитопроводе ТТ равен разности магнитных потоков, создаваемых первичной и вторичной обмотками. В нормальных условиях работы трансформатора он невелик. Однако при размыкании цепи вторичной обмотки в сердечнике будет существовать только магнитный поток первичной обмотки, который значительно превышает разностный магнитный поток. Потери в сердечнике резко возрастут, трансформатор перегреется и выйдет из строя («пожар стали»). Кроме того, на концах оборванной вторичной цепи появится большая ЭДС, опасная для работы оператора. Поэтому трансформатор тока нельзя включать в линию без подсоединённого к нему измерительного прибора. В случае необходимости отключения измерительного прибора от вторичной обмотки трансформатора тока, её обязательно нужно закоротить.
Согласно ПУЭ вторичная обмотка ТТ обязательно должна заземляться (для защиты от поражения электрическим током при пробое изоляции, либо при индуктировании высокого напряжения из-за обрыва вторичной цепи).

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #6 : 15 Июля 2021, 06:45:14 »

ГОСТ 7746—2015 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА. Общие технические условия.

Настоящий стандарт распространяется на электромагнитные трансформаторы тока (далее - трансформаторы) на номинальное напряжение от 0,66 до 750 кВ включительно, предназначенные для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц, разработанные после 1 января 2016 г.

Номинальное напряжение трансформатора , кВ

0,66; 3; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750

Номинальный первичный ток трансформатора , А

1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 1600; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000; 12000; 14000; 16000; 18000; 20000; 25000; 28000; 30000; 32000; 35000; 40000

Номинальный вторичный ток , А

1; 2; 5

Класс точности трансформатора

 - для измерений, для учета, для измерений и защиты
0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5; 10

 - для защиты
5Р; 10Р
« Последнее редактирование: 03 Июня 2023, 12:38:41 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #7 : 15 Июля 2021, 08:42:55 »

трансформаторы тока от МЭТЗ, г.Минск

подробнее - здесь

продукция
Измерительные трансформаторы тока Т-0,66 классов точности 0,5; 0,5S
Измерительные трансформаторы тока ТОП-0,66 и ТШП-0,66 классов точности 1; 0,5; 0,5S; 0,2; 0,2S
Трансформаторы тока ТОЛ-10 кВ классов точности 0,2S; 0,5S; 0,5; 5Р; 10Р
Трансформаторы тока ТПЛ-10 классов точности 0,2S; 0,5S; 0,5; 5Р; 10Р

Трансформаторы тока ТПЛ-10 и ТОЛ-10 кВ классов точности 0,2S; 0,5S; 0,5; 5Р; 10Р. Предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ), служат для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения и устройствам защиты в электрических установках переменного тока класса напряжения 10 кВ частоты 50 Гц. Выпускаются с двумя или тремя вторичными обмотками.



Измерительные трансформаторы тока Т-0,66 классов точности 0,5; 0,5S. Предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и применяются в схемах учета электроэнергии и схемах измерения в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно.



Измерительные трансформаторы тока ТОП-0,66 и ТШП-0,66 классов точности 1; 0,5; 0,5S; 0,2; 0,2S. Предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и применяются в схемах измерения и учета электроэнергии в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно. Представлены в нескольких вариантах конструктивного исполнения.

« Последнее редактирование: 15 Июля 2021, 10:29:42 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #8 : 15 Июля 2021, 08:52:58 »

трансформаторы тока от «Свердловский завод трансформаторов тока», г.Екатеринбург

19 октября 2011 года заводом выпущен 10 миллионный измерительный трансформатор.

подробнее - здесь


и пр.

Изготовитель не хочет, чтобы фотографии продукции публиковались, значит ему просто не нужна бесплатная реклама продукции на специализированном сайте проектировщиков, не нужен и повышенный рейтинг сайта в поисковиках интернета.
Это конечно его выбор ограничения доступности информации собственной продукции в сети интернета.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2023, 12:59:08 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #9 : 16 Июля 2021, 11:49:50 »

трансформаторы тока от Электрощит Самара

подробнее - здесь
общий каталог - здесь

 ТШЛ-СЭЩ 0,66 кВ
 ТШП-СЭЩ 0,66 кВ
 ТЗЛК(Р)-СЭЩ 0,66 кВ
 ТЗЛВ-СЭЩ 10 кВ
 ТПЛ-СЭЩ 10 кВ
 ТШЛ-СЭЩ 10, 20 кВ
 ТОЛ-СЭЩ 10, 20, 35 кВ
 ТВ(Л)-СЭЩ 10, 20, 35 кВ

« Последнее редактирование: 21 Июля 2021, 16:36:10 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #10 : 16 Июля 2021, 12:04:42 »

Требования к трансформаторам тока для АСКУЭ

Измерительные трансформаторы тока по техническим требованиям должны соответствовать ГОСТ 7746-2015(“Трансформаторы тока. Общие технические условия”).

Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5
Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %
Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами
Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается.

Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений
Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 16 Июля 2021, 16:22:22 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #11 : 16 Июля 2021, 16:19:26 »

требования к ТТ для АСКУЭ

Цитировать
Требования к трансформаторам тока и напряжения для АИИСКУЭ
Для применения трансформаторов для АИИС КУЭ на ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока" была проведена следующая модернизация трансформаторов тока
(ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН):
1. Введено пломбирование выводов измерительных обмоток защитной крышкой, предохраняющей от несанкционированного доступа;
2. Серийно выпускаются ТТ с тремя и четырьмя вторичными обмотками, из которых одна или две обмотки предназначены для коммерческого учета и имеют класс
точности 0,5S или 0,2S; остальные обмотки предназначены для технического учета или релейной защиты;
3. ТТ классов точности 0,5S и 0,2S выпускаются в зависимости от требований заказчика с мощностью измерительных обмоток от 1 до 30 В⋅А;
4. Освоено серийное производство ТТ класса напряжения 10 кВ с переключением коэффициента трансформации первичной обмотки;
5. Конструктивно ТТ классов точности 0,5S и 0,2S производства ОАО «СЗТТ» выполнены так, что при уменьшении мощности вторичной нагрузки погрешности
приближаются к нулю и применение догрузочных резисторов не требуется;
6. В паспортах ТТ классов точности 0,5S и 0,2S указываются погрешности, полученные при приемо-сдаточных испытаниях при номинальной мощности вторичной
нагрузки и при нагрузке 1 В⋅А соответствующей требованиям ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003) к мощности потребляемой последовательной цепью (токовой)
электронного счетчика;
7. ТН выпускаются с номинальной нагрузкой 10 В⋅А, соответствующей требованиям ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003) к мощности потребляемой
параллельной цепью (напряжения) электронного счетчика;
8. Конструктивно ТН классов точности 0,2 и 0,5 производства ОАО «СЗТТ» с номинальной нагрузкой 10 В⋅А выполнены так, что при уменьшении нагрузки
погрешности приближаются к нулю и применение догрузочных резисторов не требуется;
9. Серийно выпускаются ТН с тремя вторичными обмотками, из которых одна обмотка предназначена для коммерческого учета и имеет класс точности 0,5 или 0,2;
вторая обмотка для технического учета имеет класс точности 0,5 и третья обмотка предназначена для релейной защиты;
10. Для модернизации систем учета электроэнергии на существующих энергообъектах серийно выпускаются встроенные ТТ наружной установки типов ТВ 35-
IX, 110-IX и 220-IX.

подробнее - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #12 : 20 Июля 2021, 16:20:24 »

Трансформаторы тока ТТИ от ИЭК

Трансформаторы тока предназначены:
- для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями;
- для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии;
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления.

подробнее - здесь

« Последнее редактирование: 30 Января 2023, 09:30:50 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #13 : 20 Июля 2021, 16:23:40 »

Трансформаторы тока ТОП-0,66 и ТШП-0,66 от ИЭК

подробнее - здесь

Трансформаторы тока опорные в пластиковом корпусе (ТОП-0,66) и трансформаторы тока шинные в пластиковом корпусе (ТШП-0,66) предназначены:
- для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями;
- для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии;
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления.

« Последнее редактирование: 30 Января 2023, 09:29:09 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8043

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #14 : 20 Июля 2021, 16:28:08 »

Трансформаторы тока ТРП от ИЭК

подробнее - здесь

Трансформаторы тока разъемные ТРП IEK предназначены:
- для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями;
- для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии;
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления.

« Последнее редактирование: 30 Января 2023, 09:30:35 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1] 2
Печать
 
Перейти в: