Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



24 Ноября 2024, 17:20:50 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Измерение параметров качества электроэнергии  (Прочитано 3980 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 07 Августа 2021, 14:23:48 »

Измерение параметров качества электроэнергии

Практика эксплуатации энергохозяйства предприятия подтверждает, что с целью организации на предприятии энергоэффективного электроснабжения, необходимо регулярно (не реже раза в год) производить контроль параметров качества поступающей электроэнергии.

Не секрет, что существующие распределительные электрические сети имеют большой физический износ, большая часть трансформаторных подстанций перегружена. Эти и другие факторы приводят к отклонению параметров поступающей в нашу сеть электроэнергии от нормируемых, что приводит к различным негативным факторам в электрической сети. Среди таких факторов — увеличение реактивных токов, снижение уровня питающего напряжения (равно как и чрезмерное увеличение), искажение синусоиды, повышенные гармоники и т.д.

Значительное отклонение параметров качества электроэнергии питающей сети не позволяет эксплуатировать должным образом подключенные к ней электроустановки, а в ряде случаев это вообще запрещено. Так, например, снижение питающего напряжения на обмотках трехфазного электродвигателя приводит к повышению токов, протекающих в его обмотках, что в свою очередь приведет к повышенному нагреву изоляции, и к преждевременному выходу из строя оборудования или к сокращению его номинальной службы.

Для решения этой задачи, с помощью измерительного приборного комплекса необходимо произвести измерение токов и напряжений питающей сети на головном участке схемы, а в дальнейшем, при выявлении значительных отклонений, на всех отходящих фидерах.

Таким образом, в распоряжении энергетической службы предприятия, будут находится как протокол измерений, с указанием всех нормируемых параметров электроэнергии, так и непосредственно интервальные графики нагрузок и мгновенных значений токов и напряжений. Данная информация позволяет принять своевременные как организационные, так и технические мероприятия, позволяющие предотвратить ненормальные (аварийные и предаварийные) режимы работы электрооборудования, а также позволяет снизить величину технических потерь электроэнергии, разгрузить питающие линии электропередач.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 07 Августа 2021, 14:27:09 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 07 Августа 2021, 14:24:33 »

Комплекс измерения параметров качества электроэнергии, включает в себя:

 - измерение и регистрация основных показателей качества электроэнергии (ПКЭ), установленных ГОСТ Р 54149-2010;
 - измерение и регистрация электроэнергетических величин, таких как коэффициент мощности (cos φ), провалы напряжения, размах изменений напряжений, параметры
 - временных перенапряжений, действующее значение тока по трем фазам, установившееся значение напряжений и отклонения.

На основании измеренных амплитудных и мгновенных значений напряжений и токов по трем фазам рассчитываются значения полной мощности, активной мощности, коэффициента мощности и ряда других параметров:

 - Действующее значение фазного напряжения (TRMS).
 - Действующее значение линейного напряжения (TRMS).
 - Действующее значение токов (TRMS).
 - Полная мощность.
 - Активная мощность.
 - Коэффициент мощности, по соотношению мощностей или из ряда Фурье.
 - Действующее значение напряжения 1-ой гармоники.
 - Действующее значение токов 1-ой гармоники.
 - Активная мощность первой гармоники.
 - Коэффициент мощности.
 - Коэффициент искажения напряжения.
 - Коэффициент искажения тока.
 - Значения 3,5,7,9-40 гармоник в процентах от U1.
 - Значения 3,5,7,9-40 гармоник в процентах от I1.
 - Провалы.
 - Перенапряжения.
 - Импульсы.
 - Коэффициент несимметрии по обратной последовательности.
 - Частота напряжения

источник - здесь
« Последнее редактирование: 07 Августа 2021, 14:27:42 от samsony1 » Записан