Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



03 Декабря 2024, 20:21:24 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: силовые кабели, классификация  (Прочитано 6983 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 10 Сентября 2021, 09:25:14 »

силовые кабели, классификация

В настоящее время существуют десятки видов силовых кабелей, и на первый взгляд непонятно, зачем столько много? Ведь достаточно подобрать кабель по сечению, и можно его использовать) Конечно, это не так, раз кабель выпускается, значит это для чего-то нужно, и он имеет какие-то особенности в применении.

Если нужна официальная информация, вот ГОСТы на кабели:

ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия. С изменениями до 2000 года, включительно.
ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.
ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

источник - здесь

PS - ГОСТ 16442-80 отменён.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 19:37:09 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 10 Сентября 2021, 09:26:20 »

Классификация кабелей

Материал жилы

Тут возможны два варианта — медь и алюминий. От материала зависят многие параметры — электрическое сопротивление, механическая прочность, способы соединения, и конечно цена. Цена играет решающее значение при сечениях проводов более 16 мм², поэтому алюминиевый кабель применяют в силовых установках и на вводе в дома (СИП).

Как известно, в домашней проводке алюминий запрещен согласно ПУЭ:

Цитата: ПУЭ 7
2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93

Исключений больше, чем правил: алюминиевые провода нельзя применять, если коротко, в чердачных помещениях, в некоторых устройствах подстанций, в щитовых устройствах, в цепях управления лифтами, в цепях освещения некоторых помещений, в общественных зданиях и помещениях, на взрывоопасных объектах.

Однако, недавно вышел Приказ Минэнерго России от 16.10.2017 № 968 о использовании алюминиевой электропроводки, где указаны нормы на провода с жилами из алюминиевых сплавов. Там приведены правила использования алюминиевых жил и требования к химическому составу алюминиевых сплавов.

Тем не менее, кабели конкретных марок сечением 2,5, 4,0, 6,0 мм², удовлетворяющих этому приказу и пригодных для использования в электропроводке 0,4 кВ, маловостребованы.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 19:38:33 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 10 Сентября 2021, 09:28:36 »

Количество проволок в жиле

Чем больше в жиле проволок, тем больше она годна к многократному изгибу. Конечно, в этом смысле медь более предпочтительна. Но подождем ещё отзывы про новые алюминиевые сплавы!

С другой стороны, кабели с однопроволочными жилами (в их названии есть буквы «ож») проще подключать. Многожильные требуют обязательной опрессовки наконечниками, а для этого нужен специальный инструмент и опыт работы.

Плюс одножильных кабелей — дешевизна, и поэтому их прокладывают при стационарной и скрытой электропроводке.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 09:36:33 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 10 Сентября 2021, 09:29:19 »

Изоляция и пожарная безопасность

Современные кабели изготавливаются в основном с изоляционной оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ). Если в кабеле несколько проволок (проводов), то кроме индивидуальной, он имеет и общую изоляцию, предохраняющую его от внешних воздействий. Качественный кабель всегда имеет общую изоляцию из нескольких слоев и материалов.

Кроме изоляционных свойств, очень важная характеристика изоляции кабеля — поведение при пожаре. Для этого изоляцию выполняют из специальных материалов и определенной конструкции. Обозначения таких кабелей на примере распространенного кабеля ВВГ:

ВВГ нг — негорючий,
ВВГ нг LS — с пониженным дымообразованием (Low Smoke),
ВВГ нг HF — без удушающих галогенов,
ВВГ нг  — FR LS — «FireResistance», огнестойкий, с пониженным дымообразованием.

В проектах на строительство обычно указывается марка кабеля, и наиболее распространенные сейчас кабели — ВВГ FRLS.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 18:34:10 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 10 Сентября 2021, 09:30:13 »

Прокладка

При прокладке кабелей нужно руководствоваться маркой кабеля и ПУЭ, глава 2.1.

Следует выделить важные моменты при прокладке кабелей:

Прокладка должна быть выполнена таким образом, чтобы минимизировать механические и атмосферные воздействия. В случае прокладки на открытом воздухе должны применяться специально разработанные для этого марки кабелей (например, СИП).

Кабель должен быть по возможности сменяемым. Это — требование ПУЭ 7.1.37. Впрочем, в том же пункте говорится, что в случае скрытой проводки внутри стен из негорючих материалов допускается проводку делать несменяемой.

Согласно ПУЭ 2.1.23, все места соединения проводов должны быть доступны. Поэтому их делают в распределительных, ответвительных, разветвительных коробках, а также в электрощитках, к которым должен быть доступ для осмотра, ремонта и обслуживания. Это требование часто не выполняют в угоду дизайну помещения.

источник - здесь

« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 18:37:17 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 10 Сентября 2021, 09:31:55 »

Соединение кабелей

Самый распространенный вариант — это скрутка. Однако, этот способ соединения не разрешается в ПУЭ, поскольку он не поддается оценке качества. Иначе говоря, каждый электрик может сделать её по своему, и проверить это не получится.

Поэтому в ПУЭ разрешено делать соединения при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов. Но все эти варианты не исключают предварительную скрутку!

источник - здесь
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 09:36:05 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #6 : 10 Сентября 2021, 09:32:45 »

Одинаковый материал жилы и сечение

Это самый лучший вариант. Тут можно использовать все способы соединения. Для больших токов предпочтительна опрессовка и сжимы типа «Орех».

источник - здесь
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 09:35:56 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #7 : 10 Сентября 2021, 09:33:10 »

Одинаковый материал жилы, разное сечение

Следует избегать этого варианта. Допустима разница на один размер, например, 4 мм2 и 2,5 мм2. Тогда возможны варианты, как в предыдущем пункте.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 09:35:48 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #8 : 10 Сентября 2021, 09:33:40 »

Разный материал жилы

Это как раз медь с алюминием. Самое главное здесь — чтобы поверхности этих материалов не соприкасались непосредственно. Должен быть какой-то «посредник», для этого применяют клеммники с пастой (Wago), болтовые соединения через шайбу, соединения типа «Орех», опрессовкой специальными медно-алюминиевыми гильзами.

На крайний случай, медный провод можно облудить, и потом скручивать его с алюминиевым.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 09:35:41 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #9 : 10 Сентября 2021, 09:34:42 »

Жила однопроволочная и многопроволочная

Это — самый тяжелый случай, его следует избегать. А в случае необходимости — использовать специальные сжимы или болтовые клеммы.

Во всех приведенных случаях необходимо защищать место соединения и кабель, ограничивая ток автоматическим выключателем.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 10:17:20 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: